    Вы немного драматизируете ситуацию :hello:
    Если убрать эмоции и внимательнее посмотреть на моё сообщение, то можно увидеть, что я конкретно рекомендую.

    А "прямо рекомендовал" я форумчанину только сделать расчёты по ЕГО ВОПРОСУ и предложил методику этих расчётов:hello:

    Далее там четко написано "а для себя я сделал ...". Т. е., я просто поделился своим опытом (разве не для этого форум существует?). И более того, я сообщил, что эксплуатацию я начал только в этом сезоне и веду наблюдения.

    Но, Вам СПАСИБО! :hello:
    Вы натолкнули меня на мысль временно установить на чердаке датчик температуры и влажности (в вытяжном коллекторе сейчас он не нужен) для более глубокого изучения вопроса и наработки конкретного материала. Чем в дальнейшем, при желании, могу поделиться.
     
    Последнее редактирование: 12.07.24
  2. VicktorVR
    Регистрация:
    10.04.08
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    283

    VicktorVR

    Живу здесь

    VicktorVR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.08
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    283
    Адрес:
    Челябинск
    Добрый день. Вопрос по приточной вентиляции с точки зрения правил и норм.
    Где можно сделать приточный канал, чтобы не было вопросов от газовиков?
    Не нашел нигде ясных требований - расстояния от пола, уровня земли, от угла, от окна, можно ли под окном и на каком расстоянии...

    Есть отличное место под окном. Расстояние от пола и уровня земли до нижнего края окна - 2 метра (именно так, выше головы и снаружи, и внутри).
    Можно под окном, 50 см от него и 150 от уровня земли пола пробить вентканал приточки?
     
  3. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.108
    Благодарности:
    14.027

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.108
    Благодарности:
    14.027
    Адрес:
    Москва
    Можно, никто слова не скажет ибо нет ограничений никаких, кроме расстояния от дымовых (хоть коаксиальных) каналов. И так как в Вашем соучае окно очень высоко, то и приток не внизу стены будет. Обратите внимание на то, как и куда булет лететь зимой холодный приток чтоб не заморозить воду в ближайших трубах/в оборудовании.
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.208
    Благодарности:
    18.227

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.208
    Благодарности:
    18.227
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Добавлю
    - А еще лучше - на уровне 0-:-250мм ниже уровня потолка.
     
  5. Sergei523
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    34

    Sergei523

    Живу здесь

    Sergei523

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Саратов
    Подскажите, пожалуйста, по вентиляции 2х с/у.
    Ванна и санузел, планирую как лучше сделать вентиляцию.
    Зеленый прямоугольник- вентканал в стене, канал широкий.

    Далее интересует:
    1. нужен ли дополнительный выход над ванной слева, или хватит в райне унитаза?
    2. Трубу какого сечения вести?
    3. Труба пластик, гофра?
    4. Правильно Ли я расположил вытяжные отверстия?

    IMG-20240715-WA0001.jpg
     
  6. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.108
    Благодарности:
    14.027

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.108
    Благодарности:
    14.027
    Адрес:
    Москва
    1. Если б Вы были мастером про вентуху (с опытом моего РЭ, автором сентенции про вентуху), и были бы таким же как он перфекционистом, то сделали бы три итого диффузора в своих санузлах. Но в Вашем случае двух диффузоров хватит чтоб за...употеть заставлять это работать адекватно, поэтому ставьте два диффузора и ими же регулировать расходы воздуха через каждый С/У можно будет, без регулировки никак.
    2. Считаете площадь сечения отверстия в стене (зеленого). Делите её на 3. Полученная площадь это площадь сечения трубы из туалета. Остаток - площадь сечения трубы из ванной. Так как минимум логично, опять же правилам соответствовать может (из одиночного санузла 25м3/ч вытяжка должна быть, из совмещенного - уже 50, чувствуете пропорцию?).
    3. Как по мне, так хоть из картона, если этот картон будет долговечен, стоек к пару и даже жидкой воде, не горюч и удобен в работе (монтаже). Но так как картон не очень соответствует (равно как и пластик), то только хардкор, только оцинковка. Прямоугольную проще считать (кто помнит формулу площади круга из современников? А кто из площади круга на его диаметр сможет без инета выйти?)
    4. Пойдёт. На самом деле почти без разницы. Но если вдруг тяга в канале хорошая и если хотеть поменьше шума туалетной в ванне (и наоборот), то можно было бы добавить шумоглушители. Но это уже даже не перфекционизмом будет...
     
  7. VicktorVR
    Регистрация:
    10.04.08
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    283

    VicktorVR

    Живу здесь

    VicktorVR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.08
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    283
    Адрес:
    Челябинск
    Можно поподробней? Действительно можно вход приточной вентиляции под потолком?
    Мне было бы очень удобно как раз ниже на 250мм (армопояс под потолком) сделать канал, а низко, на уровне доступа с земли посторонних, совсем не хочется дыру делать.
    Понятно, что метан легче воздуха и уйдет в вытяжку (высотой около 7 метров от уровня земли), а на его место зайдет воздух из приточки, расположенной на высоте около 3м. Понятно, что в зависимости от количества/скорости поступления метана будет все зависеть.
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.208
    Благодарности:
    18.227

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.208
    Благодарности:
    18.227
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @VicktorVR, а что еще подробнее?!?!
     
  9. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277
    Вам выше ответили - конкретных требований по клапану нет.

    При работающей вентиляции (естественной) работать будет где угодно.
     
  10. amorf1982
    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    3

    amorf1982

    Участник

    amorf1982

    Участник

    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростовская область
    Вопрос- на каком расстоянии допустимо разместить вход приточной системы от коаксиального канала газового котла ? 2м ? 5м ? дабы не дышать продуктами горения
     
  11. amorf1982
    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    3

    amorf1982

    Участник

    amorf1982

    Участник

    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростовская область
    И второй, если сочинять вентиляцию на основе ПУ к примеру Rоyаl Сlimа Vеnto RСV 500+EН1700, будет ли "выдавливаться" воздух через пассивные выходы ВЕ в кухонной зоне и зоне теплогенераторной созданные по требованиям газовиков (всего 3 выхода диаметром 150мм) или идея тухлая ?
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.208
    Благодарности:
    18.227

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.208
    Благодарности:
    18.227
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Пока работает ПУ и обеспечен достаточно свободный путь доздуху от приточного воздухораспределителя (диффузора/анемостата/решетки) до вытяжного - будет.
    Т. о. "газовики" могут потребовать обеспечить непрерывную работу ПУ даже, при отключении эл. снабжения.
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.208
    Благодарности:
    18.227

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.208
    Благодарности:
    18.227
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    5м по вертикали или 8м по горизонтали.
    Оптимально - на противоположных стенах/фронтонах дома.
     
  14. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277
    На
    Другом фасаде. Смотрите розу ветров.
     
  15. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.108
    Благодарности:
    14.027

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.108
    Благодарности:
    14.027
    Адрес:
    Москва
    Не отменяю ничего из вышенаписанного, но призываю всегда "включать думать". Включаю сам: какие продукты образуются при сгорания магистрального газа? Вода и СО2 от сгорания собственно углеводородов, то же самое от сгорания меркаптанов (это "душистые" серные спирты, добавляемые в газ чтоб мы чувствовали утечку газа) плюс следовые количества оксидов серы от него же плюс ещё меньше следов оксидов прочих элементов из следовых количеств примесей к смеси углеводородов. Не призываю дышать из коаксиального дымохода, но не вижу аццки опасных загрязнений.
    За угол от коаксиала приток, да подальше - идеально. Про 5 и 8м лично я не помню такого в нормативах, такие цифры про фан и приток - помню. Но если вдруг не найдётся других мест откуда можно взять приток, то пара метров вбок и метр вниз могут быть не самым плохим вариантом, точнее - не самым опасным, ещё точнее - не опасным для жизни и здоровья жителей обычного индивидуального жилого дома с газовым котелком (оный пыхтит не круглые сутки без ветра).