1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6

Вентиляция в загородном доме - 2

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.

  1. IneedDacha
    Регистрация:
    17.05.16
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    199

    IneedDacha

    Живу здесь

    IneedDacha

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.16
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    199
    @Matilda, глупый, возможно, вопрос, а если делать кухонную вытяжку через кровельный вентилятор (думаю смогу сделать прямой канал без горизонталей + Е190Р d125) - нельзя ли, в таком случае, использовать его (канал + вентилятор) так же постоянно, как и вентилятор санузлов? Опять же, в целях минимизации отверстий в крыше... Т. е. первый этаж будет вытягивать через кухонную вытяжку + с\у 1го этажа, а второй этаж через с\у 2го этажа + холл 2го этажа
    В холле 2го этажа, не первого? Т. е. будет один в с/у и еще один в 2х метрах через дверь? Они друг с другом будут дружить в такой конфигурации?
    А как разветвлять правильно? Горизонтальными каналами? Оцинковка? Круглыми или прямоугольными можно? Просто выше вы писали, что для горизонтальных участков нужен 220й d160...

    И можно еще общий вопрос про вентиляторы. Меня, как, думаю, и многих других, пока немного пугает перспектива иметь вечно работающие вентиляторы, особенно на крыше с сильно затрудненным доступом для обслуживания. Как часто им это обслуживание требуется в таком режиме работы и из чего это обслуживание состоит? Как они вообще ведут себя при выключении/включении в мороз, например, если периодически света не будет?
     
  2. Zyklon
    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Zyklon

    Участник

    Zyklon

    Участник

    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    Спасибо большое за ответ!
    Т. е. принудительная вытяжка из с\у и кухни + в каждой спальне приточные клапаны Velco должно заработать?
    Просто спрашиваю из Вашего опыта. Если 50х50, то может лучше сразу ПВУ?
     
  3. AAndyy
    Регистрация:
    02.02.18
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    12

    AAndyy

    Участник

    AAndyy

    Участник

    Регистрация:
    02.02.18
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    12
    Всем добрый день! Вопрос: в двухэтажном доме с/у над с/у - имеет ли смысл организовать один стояк ВЕ, организовав вход второго этажа по принципу "спутника" (как в многоэтажках)?
     
  4. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    Вытяжку от плиты никогда ни с чем объединять нельзя. Даже с вытяжкой из рабочей зоны кухни. Не говоря уже о санузлах.
    Они ж от отного вентилятора. Значит дружить будут. На втором этаже обычно собирается теплый воздух. И с притоком похуже, чем на первом, т. к. на первом двери входные открываются. Так что это из моих наблюдений.

    Можно горизонтальными. Лучше круглыми. Лучше оцинковка. 160 - это диаметр 220-го вентилятора. ответвления 125.
    Я свой за 7 лет ни разу не снимала, хотя на крыше бывала. Ресурс работы у него лет 20. положено раз в 5 лет снимать и прочищать от пыли, но как-то не досуг было. В сильный мороз, если на сутки выключить, может обмерзнуть крыльчатка, т. к. пар то все равно подниматься будет. Тогда вентилятор отключится. Придется разогревать или ждать когда сам оттает.
     
  5. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    ПВУ комфортней, т. к. приток подогреваемый. Но нужно около 4кВт. свободной мощности и на порядок больше денег на ПВУ.
    С принудительной вытяжкой клапаны Велко, разумеется, работают, т. к. вентилятор создает пониженное давление в доме и изо всех щелей воздух будет стремиться в дом. Если окна закрыть, то будет тянуть через приточные клапаны. Заодно и очищая воздух.
     
  6. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    У вас же не многоэтажка, где разбег между каналами метра по 4. Вам нужен отдельный канал для каждой точки. И еще не факт что вообще тянуть будет, так же как не тянет с трех верхних этажей многоэтажки. Перепад высот мал.
     
  7. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    Тогда нужно было подробнее описывать вашу ситуацию. У меня, например, именно так и сделано. только сведено в один вентилятор.
     
  8. IneedDacha
    Регистрация:
    17.05.16
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    199

    IneedDacha

    Живу здесь

    IneedDacha

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.16
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    199
    Некорректно выразился. Я не про объединение каналов, а про "никогда не выключать" кухонную вытяжку, чтоб через нее постоянно тянуло. Вентилятор там будет такой же, как и санузловый... пусть тогда оба и работают постоянно на малых оборотах. При готовке включить посильнее, а потом опять на минимум.
     
  9. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    Если вентилятор будет на крыше, т. е. для плиты у вас будет система "Тихая кухня", то почему бы и нет.
     
  10. VladimirNik
    Регистрация:
    20.07.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    VladimirNik

    Участник

    VladimirNik

    Участник

    Регистрация:
    20.07.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Уважаемая Matilda, добрый день! Прошу Вас посмотреть вариант вентиляции 2-х этажного дома, я его составил сам на основе информации на форуме (в основном Ваших сообщений, за что огромное спасибо!), но не будучи специалистом переживаю, что допустил ошибки. Получилось: отдельный воздуховод диаметром 160 мм на кухне с принудительной вентиляцией крышным вентилятором (отмечен красным на схеме), отдельный воздуховод в котельной диаметром 200мм с пассивной вентиляцией (отмечен желтым на схеме), фановая труба диаметром 125 мм через два с/у на 1-м и 2-м этаже (отмечен зеленым) и отдельно 2 воздуховода из 2-х санузлов, которые на крыше выведены будут в один выход с принудительной вентиляцией (отмечены синим). Вопрос, правильно ли так? Не близко ли принудительная вентиляция с/у к фановому стояку? Может как-то лучше можно спланировать? Там еще кладовка под лестницей маленькая (1х3.5 метра), можно ли ее не вентилировать?
     

    Вложения:

    • 1 этаж.jpg
    • 2 этаж.jpg
  11. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    @VladimirNik, фановая труба не бывает 125 мм. Она 110. И выход на крышу тоже 110 диаметра для канализации. Этот выход может быть как угодно близко расположен к принудительной вытяжке. Вытяжка должна работать постоянно.
    Кладовку под лестницей можно не вентилировать. Но если вам необходима доп. точка вытяжки рядом с этим местом, то в кладовке ее разместить удобно.
    Все нормально. Я б еще в холле второго этажа вытяжной клапан поставила. Часто на 2 этаже не хватает вытяжки из одной точки.
     
  12. VladimirNik
    Регистрация:
    20.07.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    VladimirNik

    Участник

    VladimirNik

    Участник

    Регистрация:
    20.07.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Matilda, спасибо за ответ! Вытяжной клапан в потолке холла и соединить его с принудительной вытяжкой из санузлов (чердак холодный), я правильно Вас понял?
     
  13. icomboy
    Регистрация:
    15.07.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    icomboy

    Новичок

    icomboy

    Новичок

    Регистрация:
    15.07.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый день!
    Вопрос, наверное, в первую очередь уважаемой Matilda. Но если есть кому-то чем-то еще помочь, то рад послушать. :)
    Ситуация в следующем. Имеется таунхаус. Обустраиваем на своей половине чердак под жилую мансарду - т. е. утепление, возведение перегородок и т. п. - накидал план, как смог.
    Проблема - вентиляция жилых комнат. Все соседи, которые уже ранее сделали себе мансардный этаж в переулке (трое соседей) жалуются на застойность воздуха и духоту. Вентиляцию в комнатах никто не делал. У все имеются мансардные окна, но они не помогают от духоты.
    Вообщем у меня мысли следующие:
    1. В санузле (площадь примерно 1,5-2 м2) поставить вытяжной вентилятор с таймером и обратным клапаном, утеплить канал и вывести через холодный чердак на улицу через фронтон. Канал круглый, 100мм диаметром. На схемке - перечеркнутый круг и пунктиром трасса. Имеется еще вентканал санузла с первого этажа, но туда тянуть далеко (5,5м), да и стоит ли?
    2. В жилых комнатах (площадь примерно по 15,5м2 по полу) в углах поставить так же по вытяжному вентилятору с обратными клапанами. Каждый вентилятор работает от своего выключателя. Диаметр канала - по 100мм. Затем в холодном чердаке соединить их в канал диаметром 125мм, утеплить и вывести тоже на улицу. Вот тут рассматриваю 2 варианта.
    - или сразу наверх через кровлю и проходку Vilpe
    - или через весь чердак и через фронтон на улицу (на схеме пунктриом от перечеркнутых кругов).
    По приточке - только через окна. В мансардных есть приточные клапана не ахти какие, но есть. В корридоре - только если окно оставлять на вентиляции.
    Высота от потолков мансарды до балки конька крыши в чердаке - где-то 0,7-0,8м.
    Что скажите? На сколько жизнеспособно?
    Так же на летний период планируем поставить в комнатах по небольшому кондиционеру. По идее, он только охлаждает воздух, но сам воздух в помещении не обновляет же?
     

    Вложения:

    • IMG_20180715_090652.jpg
  14. VladimirNik
    Регистрация:
    20.07.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    VladimirNik

    Участник

    VladimirNik

    Участник

    Регистрация:
    20.07.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Всем доброго дня! Прошу также подсказать: на крышу в одном месте выйдут 2 не сообщающихся вент. канала из 2-х санузлов. Как технически подвести их под один вентилятор? Подойдет ли для этого Vilpe Е190-P? или лучше Е-220-P? Или вообще лучше 2 вентилятора - по одному на каждый канал?
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.386
    Благодарности:
    18.335

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.386
    Благодарности:
    18.335
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @VladimirNik, у Вас только из СУ вытяжка будет?!?!
    Тогда зачем Вам дорогущий Вильповский вентилятор? Поставьте настенные вентиляторы с обратными клапанами в каждом из СУ и выведите воздуховодом (после объединения - бОльшим сечением) через обычную крышную проходку.
    Будет и дешевле, и удобнее в эксплуатации.