1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6

Вентиляция в загородном доме - 2

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.

  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.386
    Благодарности:
    18.335

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.386
    Благодарности:
    18.335
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Важно. Для такого варианта канализации необходим фановый стояк, с выходом над крышей! Диаметром не менее 110мм, утепленный, начиная от выхода в холодную зону (неотапливаемый чердак) до самого выхлопа. Колпак/дефлектор на выхлоп не ставится!
    Без притока вентиляция работать не будет! Значит, зимой придется открывать окна/форточки. Летом-же, вентиляция (если она не принудительная) работать не будет. Даже при открытых форточках/окнах (если прямо в них не дует ветер).
    При естественной вентиляции - нет. Они просто не откроются силой тяги.
    Значит плохо читали. На все Ваши вопросы есть ответы в теме "Вентиляция. Для начала, до вопросов".
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.386
    Благодарности:
    18.335

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.386
    Благодарности:
    18.335
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ну а из цоколя в дом - как попадет воздух?
    А то, что подпол начнет промерзать - Вас не смущает? Ведь даже воздуховод, проложенный в подполе, является мощным охладительным прибором (воздух, при температуре на всасе =-10-:-20, от тепла земли нагреется всего-лишь до -5-:-15 град).
    Конечно будет. Откачки конденсата и дизинфекции (а куда будете девать десятки литров дизинфекционного раствора после промывки?).
     
  3. kylubun
    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    1.530
    Благодарности:
    1.782

    kylubun

    Живу здесь

    kylubun

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    1.530
    Благодарности:
    1.782
    Адрес:
    г. Москва
    Ревизия нужна для геоконтура.

    32A0573D-480B-43A2-B2B7-36BF4D75B75E.jpeg
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.386
    Благодарности:
    18.335

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.386
    Благодарности:
    18.335
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Конечно нужна! Иначе, как конденсат и дизинфекционный раствор откачивать.
    И, кстати, та картинка, которую Вы выложили, - пожалуй, единственное правильное и эффективное использование геоподогрева - для принудительной приточно-вытяжной системы вентиляции с рекуператором.
    Для других вариантов систем - денег и трудов будет потрачено немало, а эффекта - мизер. Хотя, вариант с использованием геоконтура, годится для домов с только летним проживанием. Но, конденсата в геоконтуре будет немеряно, а после зимы, возможно будет необходима длительная оттайка ледяной пробки в трубе.
     
  5. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу. Можно ли из санузлов делать вытяжку из двух точек? У меня получаются застойные зоны через которые перетока воздуха не будет.
     
  6. kylubun
    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    1.530
    Благодарности:
    1.782

    kylubun

    Живу здесь

    kylubun

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    1.530
    Благодарности:
    1.782
    Адрес:
    г. Москва
    В любом случае денег и трудов будет потрачено немало. Сомневаюсь, что экономически эффект вообще может себя оправдать. Разве что при использовании в паре с дешевыми рекуператорами, которые после -10 уходят на оттайку. Ну хз.
     
  7. Prufam
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    26

    Prufam

    Живу здесь

    Prufam

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    Про астру - знаю много примеров у кого без фановой всё отлично много лет работает, так что этот пункт давайте оставим.

    При приток - можно сделать приточку как сейчас делают в многоэтажках - дырка на улицу с клапаном на уровне примерно 50 см от пола?

    Для усиления вентиляции/тяги можно поставить вентиляторы в колпаках?
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.386
    Благодарности:
    18.335

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.386
    Благодарности:
    18.335
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Тогда к Вам (и тем "многим") вопрос - куда из Астры (как, впрочем, и других АУ) выходит воздух, нагнетаемый клмпрессором (компрессорами)? Крышка - уплотненная, через сливную трубу (в поле фильтрации) под землю воздух не пойдет. Остается что - в сифонах и гидрозатворах пробулькивать? Если фановый стояк со свободным выхлопом есть - ни проблемм, ни вопросов не возникает.
    Можно. И ощущать сквозняк по ногам. А зимой, - еще и леденящий.
    "Дырки в стенах" (а так-же стенные, оконные клапана) разрабатывались именно для многоэтажек. В которых отопление ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ РАДИАТОРНОЕ (с ПОСТОЯННЫМИ параметрами по температуре теплоносителя и его расходу). Для домов с индивидуальными котлами (а тем более, - с НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМИ теплыми подами, в качестве основного отопления) этот вариант, по комфорту, не лучше приоткрытых окон/форточек. Только еще и денег стоит.
    Можно. И в случае поломки (заклинивания, замерзания) или просто для обслуживания - лезть на крышу? Рискуя соскользнуть и остаток жизни, в лучшем случае, провести прикованным к постели?
    Канальник (или настенный вентилятор) в этом свете - лучше.
    Но!
    Если в доме есть теплогенераторы (печь, камин, котел, газовая колонка) с открытой камерой сгорания (т.е. "атмосферные", а не "наддувные"), то вариант с принудительной вытяжкой и естественным притоком, может сыграть злую шутку! Прикроете приток, при включенных вытяжных вентиляторах - дым (или просто запах из дымохода) попрет обратно в дом.
     
  9. Evgenich81
    Регистрация:
    06.06.18
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Evgenich81

    Участник

    Evgenich81

    Участник

    Регистрация:
    06.06.18
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Ребята подскажите. Строю котедж.
    Кубатура жилых помещений
    Спальня -2шт = 100м3 каждая.
    Детская -2шт = 70м3 каждая.
    Гостевая -1шт = 30м3.
    Гостинная -1шт = 100м3.
    Планирую однократный воздухообмен.
    Климат. Северозапад. Вологодская область. Оттопление - газовый котел, теплые полы, радиаторы.

    После штудирования и-нета и форума остановился на 2-х вариантах.
    1. VAV система на базе Breezart 550 Aqua. Клапана на выключателях в комнатах.
    2. Systemair SAVE VTR 300/B. И попробовать создать подобие VAV на клапанах с выключателями. Как я понял установка может несколько режимов иметь и по контактам их активировать.

    1 вариант. Что не нравится. Сложно прогнозируемая вещь для меня (выход заказать проект на стороне у спецов, правда таковых не знаю по VAV). Сложность в настройке, пусконаладке. Догрев воздуха зимой не мало сожрет кВт (Доп. расохды на мощный котел). И самое паршивое, сухой воздух зимой.
    2 вариант. Если смогу какое то подобие VAV создать на нем, пусть и не такую гибкую, то все нравится. Правда непонятно, в морозы что буду на входе получать? В среднем зима у нас -10, до -20 редко, 5-10 дней. Хотя эл. догреватель есть, не нашел какой мощности.

    Собственно что бы вы порекомендовали? Бюджет очень не резиновый. 200т.р. на установку со скрипом.
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.386
    Благодарности:
    18.335

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.386
    Благодарности:
    18.335
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Отказаться от VAV, поставить Zenit HECO 550.
     
  11. Evgenich81
    Регистрация:
    06.06.18
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Evgenich81

    Участник

    Evgenich81

    Участник

    Регистрация:
    06.06.18
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Приток-отток в каждой жилой комнате? А с вытяжкой из санузлов-кухни как быть.

    Торможу.
    Приток в жилых комнатах.
    Отток в коридоре.
    Санузлы естественная.
    Кухня естественная + зонт.
    Разницу приход-уход компенсировать большим приходом на ПВУ + клапана в окнах.
    Правильно?
     
    Последнее редактирование: 12.09.18
  12. kylubun
    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    1.530
    Благодарности:
    1.782

    kylubun

    Живу здесь

    kylubun

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    1.530
    Благодарности:
    1.782
    Адрес:
    г. Москва
    Шведы и фины подают воздух в жилые комнаты, забирают из су и кухни. Все заводят в рекуператор. Собственно это и в инструкции к системэир вашей модели прямо написано, иначе зачем вообще ставить рекуператор? Я бы поставил системэир и забил бы на вав.
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.386
    Благодарности:
    18.335

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.386
    Благодарности:
    18.335
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    А клапана-то зачем?
     
  14. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.639
    Благодарности:
    1.811

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.639
    Благодарности:
    1.811
    А где именно это читали можете подсказать. Раньше - "не рекомендовали .."
     
  15. kylubun
    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    1.530
    Благодарности:
    1.782

    kylubun

    Живу здесь

    kylubun

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    1.530
    Благодарности:
    1.782
    Адрес:
    г. Москва
    Во-первых видел проекты у финов, которые их вентиляционщики делают, во-вторых в руководстве по монтажу Системэир ВТР прямо указано
    "Вентагрегат SAVE VTR 300/B обеспечивает фильтрацию и подачу свежего наружного воздуха в жилое помеще- ние и вытяжку воздуха из ванных комнат, душевых и кухонь." Инструкцию полную я выложить не могу - форум не позволяет, но она есть на офф сайте. Находите модель рекуператора в раздел документация. Называется руководство по монтажу и тех обслуживанию SAVE VTR 300/B на стр. 3 раздел 5.1.

    Единственное здесь есть нюанс. Насколько я понял из финских мурзилок - не разрешается подавать воздух в рекуператор только из влажных помещений. То есть воздух должен вытягиваться из су и из какого нибудь еще сухого помещения и смешиваясь в воздуховоде уже идти в рекуператор.