Вентиляция в загородном доме - 2

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.

  1. rpm
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    53

    rpm

    Живу здесь

    rpm

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Дом из бруса, будет утепление и сайдинг. с мансардным жилым этажом. Сделал естественную вентиляцию ванной и туалета на 1 этаже и мансарде, вентиляцию кухонной вытяжки, фановую трубу. Над мансардой есть холодный треугольник небольшой. Можно ли утеплить трубу, проходящую через этот треугольник не базальтовым утеплителем а напылить полинор? Второй вопрос- на мансардном этаже высота потолка в верхней точке 3100мм,То есть есть возможность сделать там вентиляцию комнат (вытяжку влажного воздуха), но длина вертикальной трубы будет очень маленькой около 2 метров. Есть ли смысл? Будет ли тяга?
     
  2. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Хоть пеностекло, хоть бриллиантовую пыль - на что денег хватит. Минплита это если не идеальный (идеального нет), но экономически обоснованный утеплитель для всей (имхо) территроии РФ. А любым утеплителем надо (норматив один говорит) утеплить каналы как утепляют (по нормам) стены в Вашем регионе. Для МО это 150мм минплиты условной.
     
  3. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Ответ на этот вопрос напечатан на одной первой странице темы из моей подписи. Если не видна - "Вентиляция. Для начала, до вопросов...".
     
  4. пров
    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    946
    Благодарности:
    356

    пров

    Живу здесь

    пров

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    946
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Москва-область
    Фановая на крыше каким диаметром?
     
  5. rpm
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    53

    rpm

    Живу здесь

    rpm

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Сыктывкар
    Продолжил 110-ой серой трубой
     
  6. ДримХаус
    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    1.603
    Благодарности:
    399

    ДримХаус

    Живу здесь

    ДримХаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    1.603
    Благодарности:
    399
    Адрес:
    Москва
    Всем привет. Вопрос. Таки смонтировали мне ВУ, пока не подключили еще. Из одного выхода капает! За ночь лужица диаметром см 10-15..Это норм? или монтажники накосячили?
    И второй вопрос: где дефлекторы купить? спасибо!
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.795
    Благодарности:
    18.064

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.795
    Благодарности:
    18.064
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Это нормально. У Вас еще практически нет движения воздуха по воздуховодам, - вот он и успевает сконденсироваться. Включите установку на постоянную работу - конденсат исчезнет.
    Дефлекторы - какие? На выхлоп? Круглые? Прямоугольные?
     
  8. ДримХаус
    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    1.603
    Благодарности:
    399

    ДримХаус

    Живу здесь

    ДримХаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    1.603
    Благодарности:
    399
    Адрес:
    Москва
    спасибо. Круглые) выход в потолок
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.795
    Благодарности:
    18.064

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.795
    Благодарности:
    18.064
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Так может не "дефлекторы", а "диффузоры" или "анемостаты"?
    Такие?
    анемостат круглый.jpg диффузор круглый.jpg
     
  10. ДримХаус
    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    1.603
    Благодарности:
    399

    ДримХаус

    Живу здесь

    ДримХаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    1.603
    Благодарности:
    399
    Адрес:
    Москва
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.795
    Благодарности:
    18.064

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.795
    Благодарности:
    18.064
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @ДримХаус, в любом строительном магазине, в котором есть отдел "Вентиляция". Петрович, Максидом, СатурнСтройМаркет, Касторама, Леруа, ВИМОС и т. п.
     
  12. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406
    Дом периодического проживания. Возможно потом постоянного.

    Чем дальше в лес тем больше вопросов.
    SystemAir роторы оказывается все еще стоят вменяемых денег. Исходя из площади дома около 200м2 остановлюсь на VSR500 + простейший VAV) Днем подача первый этаж, ночью второй (все спальни на втором).

    1. Если ставить водяной донагреватель - риски его разморозки существенно снижаются?
    2. На притоке тогда получается надо ставить заслонку с приводом и перекрывать при выключении установки? Без водяного можно было бы использовать под приток воздуха ЕВ. Или если будет постоянная циркуляция в теплообменнике (в доме планирую поддерживать +6 в отъезде) риска нет.
    3. Кат. номер водяного калорифера SA? Или это банально VBC 200-2? Датчик температуры притока просто переносится за него и штатная автоматика спит спокойно?
    4. На линии вытяжки из помещений хочу сделать вывод трубы ЕВ. Ставить лепестковый клапан по типу Shuft RSK-200 или напора может не хватить для открытия и лучше поставить заслонку с приводом?
    upload_2019-5-12_9-24-52.png

    5. Дом без камина не дом. Если делать закрытый с отдельной подачей из цоколя - по идее ничего предусматривать не надо? Даже если кухонная вытяжка будет идти отдельно?
    6. Учитывая наличие закрытого камина - стоит ли подумать над тем чтобы подсоединить конвекцию от него к рекуператору? Или пусть локально греет - все равно движение воздуха сделает свое?
     
  13. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800
    Вообще-то, чтобы ротор не замерзал (если его имеете ввиду) нужен преднагрев чтобы установка работала в установленном производителем промежутке температур.
    Догреватель ставиться ПОСЛЕ ПВУ для того чтобы приточный воздух ДОгреть до комфортной температуры.
    Если ставить ПРЕДнагрев то ротор может не замерзнуть, но если использовать в калорифере воду то уже он может перемерзнуть. Обычно для преднагрева используется в качестве теплоносителя незамерзайка. Что вряд ли в Вашем случае будет удобно. Это или во всей системе она должна быть или делать дополнительный контур для ее нагрева.

    В любом случае ставить. Иначе при остановленной ПВУ у Вас по воздуховодам может гулять холодный воздух

    Непонятно написали. Не все так просто

    пойдет. Но и привод не худший вариант, но значительно дороже.

    Но так же необходим клапан чтобы была возможность перекрыть доступ холодного воздуха когда камин работать не будет.

    Пусть работает сам. Лучше когда системы раздельны. Удобнее в эксплуатации
     
  14. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406
    У SA преднагреватель вроде не требуется. У меня уже получается 4-5 лет опыт эксплуатации VSR300 в квартире. Только при -25...-30 начинает часто уходить в режим разморозки ротора. До этой температуры работает сбалансированно.

    Вопрос как раз по догревателю. Штатный ТЭН выглядит несъемным. В штатной автоматике есть аналоговый выход для контроля регулирующего клапана и в меню можно выбрать тип догревателя нет/электричество/вода. Отсюда и третий вопрос. Есть ли какое то готовое решение у SA или просто ставится догреватель после установки типа VBC 200-2 и за нее выносится штатный сенсор температуры.

    Ну вот примерно этого и хочу достичь. Т. к дом периодического проживания - что делать на время отъезда. Можно поставить клапан с приводом на вытяжном канале ЕВ или поставить этот же клапан на притоке вент установки.
    В первом случае открывая клапан - активируем ЕВ с подсосом воздуха через выключенную вент установку (если конечно преодолеет сопротивление фильтров и калорифера). Получаем какое то минимальное проветривание с поступлением чистого, подогретого воздуха.
    Во втором случае ЕВ постоянно открыт, а клапан на притоке вент установки закрыт. Работает инфильтрация (откуда ей правда взяться в современном доме?)

    Про камин спасибо. Все понятно.
     
  15. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800
    Все вполне нормально описано в документации (мануал) на ПВУ

    " ... 10.3.9 Водяной воздухонагреватель Водяной воздухонагреватель (опция) приобретается отдельно и работает под управлением аналогового сигнала WH (постоянное напряжение 0-10 В). Водяному воздухонагревателю назначен аналоговый вход 4 для защиты от обмерзания (OT, "защита от перегрева", меняется на FPS (защита от обмерзания) в меню параметров). Датчик защиты от обмерзания подсоединяется к датчику, расположенному на поверхности трубы возврата воды. Тип датчика: TG-A130 SAVE VSR 300/500 Руководство по монтажу и техническому обслуживанию 2081153 43 Systemair Sverige AB Датчик температуры приточного воздуха (SS), подсоединенный к аналоговому входу 1, заменяется на датчик, устанавливаемый в воздуховоде. Этот датчик приобретается отдельно. Тип датчика: TG-K360. Подробнее см. схему электрических соединений. Может работать либо электрический, либо водяной воздухонагреватель, т. е. если выбран водяной воздухонагреватель, электрический выключается, и наоборот.
    Примечание. Если установлен водяной воздухонагреватель, настоятельно рекомендуется также установить клапан наружного воздуха с пружинным возвратом. ... "

    Вы еще забыли про узел регулирования теплоносителя, регулирующим клапаном которого и будет управлять установка ...