1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6

Вентиляция в загородном доме - 2

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.

  1. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.552
    Благодарности:
    5.999

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.552
    Благодарности:
    5.999
    Адрес:
    Иваново
    @Деновитц,

    на ютубе поищите "глеб грин вентиляция"

    Местные форумские специалисты данный ролик уже советовали
     
  2. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Посмотрел ролик Гл. Грин, налицо привязка к теме вентиляции газобетона (что естественно для занимающегося профессионально ГБ специалиста). Имею мнение - стена это стена, если она нужна (по прочностному расчету) допустим 400мм из определенного материала (любого), то как в ней можно сделать нишу допустим 200мм? (диаметры 160 мм это для ВЕ котельной и кухни с газом норматив). Что от несущей способности стены (и от устойчивости ее) останется? При этом для меня нет проблем рядом со стеной проложить каналы, не нарушая ни армпояса, ни стены самой. А отделка и утепление каналов - тут уж хоть вагонка на каркасе из бруска/доски, хоть ГКЛ по каркасу из металлического профиля. То же самое касается и транзита каналов над теплым контуром (как по чердаку, так и над кровлей). С той лишь разницей, что отедлка должна быть гидро- и атмосфероустойчивой.
    Подробнее (с вариантами) писал в теме "Проект дома и вентиляция. Вентшахта из кирпича?", я Вам только второй раз про эту тему печатаю?
     
    Последнее редактирование: 11.06.19
  3. NikolayHAOS
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.523
    Благодарности:
    501

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.523
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    станица Каневская
    Всем доброго времени суток.
    Понимаю что это обсуждалось не раз, Но прошу ответить на несколько вопросов, ибо поиском не нашел.
    1. Какова минимальная высота вертикального вентканала для одноэтажного дома? что бы заработала ЕВ.
    2. Если горизонтального участка не избежать, то как его лучше расположить строго горизонтально или под углом вверх к вертикальному каналу.
    вентканал.jpg
     
  4. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Нет и не будет однозначных ответов ибо нет реально-понятных методик и зависит все еще и от сопротивления притоку. Будет ветер дуть в окно условное - будет работать на двух метрах вертикалки. Не будет дуть - и три метра (при горизонтали условной в метр) тягу не создадут.
    2. Имхо до лампады, если угол не будет около 45град. А где эти 45 градусов внутри дома станцуешь, кроме мансарды?
    Более менее стабильно работает если на метр горизонта больше трех метров вертикали (хотя у меня два метра горизонта плюс вильпе сразу на мансарде, без вертикального канала - тянет что-то почти всегда (если приток есть, обратной тяги не видел ни разу). Нет у меня объяснения кроме "подпора теплым поднимающимся с первого этаж воздухом" - это объяснение не мое и мне лично не доказывает ничего. Дефлектор и дом на вершине холма (ветер на крыше точно постоянный) - есть такое объяснение. НО не у Всех доступен постоянный ветер...
     
  5. NikolayHAOS
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.523
    Благодарности:
    501

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.523
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    станица Каневская
    @Gaser, Благодарю за ответ.
    Собственно в этом и вопрос. Если нет 45град., то есть смысл положить практически горизонтально, что бы тем самым увеличить вертикаль?
     
  6. NikolayHAOS
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.523
    Благодарности:
    501

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.523
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    станица Каневская
    Очень схожая ситуация, не вершина холма конечно, но приличный подъем по сравнению с соседями. А вот какой Дефлектор выбрать, это вопрос.
    Аналогичная ситуация 90% времени ветер есть, даже в очень жаркую погоду.
     
  7. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Дефлектор ЦАГИ, никаких скрипучих "турбодефлекторов". И только на одиночном канале, не рядом с другими (чтоб ветер каждый дефлектор обдувал без помех).
    Фраза мне не нра, работает на тягу именно разность давлений на разной высоте, но может быть зерно в Вашей фразе и есть. Я за то, чтобы минимизировать горизонталь и увеличивать вертикаль. А наклонный участок смысла как "увеличитель тяги" не имеет и "прятать" его геморройно.
     
  8. NikolayHAOS
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.523
    Благодарности:
    501

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.523
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    станица Каневская
    Да, это будет единственный выход по близости ничего не будет и канал один из ванной на улицу.
    Теперь вопрос диаметра вент. трубы, полагаю что-то в районе 180мм.
    как считаете?
     
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Если принять нормой воздухообмен для санузла с тремя "мокрыми точками" 75м3/ч и скорость в канале минимальную в 1м/с, то ... Считаем и видим цифру другую, от 125 до 160 примерно;). А при 180 трусы могут улететь (хоть разница и видится невеликой). Но сначала посчитайте, мне с моим нынешним самочувствием не до "игр мозга".
     
  10. jam_21
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    461

    jam_21

    Живу здесь

    jam_21

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    461
    Адрес:
    Европа
    Тут главное выход прям возле конька, больше шансов на успех.
     
  11. NikolayHAOS
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.523
    Благодарности:
    501

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.523
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    станица Каневская
    Планировалось сделать вот так.
    send4.PNG
    Мол и закрепить легче и конденсату есть куда капать, НО лишний поворот.
    Сейчас думаю сделать через крышу, и смотреться будет лучше и утеплять легче да и вопрос крепежа отпадает (не думаю что буду делать растяжки) посему если брать трубу 160 то думаю на высоту метра 1.5 можно будет спокойно поднять над коньком крыши.
    Но тогда увеличивается горизонтальный участок, щас померю скажу на сколько.
    Вопрос - ту часть трубы что будет над коньком утеплять?
     
    Последнее редактирование: 13.06.19
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.794
    Благодарности:
    18.063

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.794
    Благодарности:
    18.063
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @NikolayHAOS, все (нет, не так - ВСЕ!) участки воздуховодов, проходящие в "холодной зоне", необходимо утеплять!
     
  13. Деновитц
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    776

    Деновитц

    Живу здесь

    Деновитц

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    776
    Тут такое дело - стена несущая длинной 8м, толщиной 30 см, плотность Д500, неужели ее несущая и прочностная способность ухудшится до критического уровня, если сделать в ней 3 траншеи 15х15 см. для фановой, вентиляции и вытяжки? Причем рядом будут только две из них, третья будет на удалении 2 м. Действительно, не хочется нарушать армопояс и стену, учитывая, что с обратной стороны в неё будет крепиться кухонная мебель и техника, но делать эти короба получается ни туда ни сюда по планировке санузла и дверей, на первом этаже еще более менее, а вот на втором этаже в него прям дверь будет открываться(
     
    Последнее редактирование: 13.06.19
  14. Деновитц
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    776

    Деновитц

    Живу здесь

    Деновитц

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    776
    А как должны быть обустроены вентканалы в кровле? Там где заканчиваются ГБ стены? просто трубы-гильзы идущие, через чердак и кровлю? Или надо и на чердаке их газобетоном выводить?
     
  15. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Вопрос конструктору дома, вне моей компетенции. И пока конструктор не скажет (после расчетов), все слова = пыль.
    Зачем лишний геморрой и затраты? Каркас для нести каналы и утеплитель (150мм минплиты для средней РОссии), обшивка/отделка какая нужна и все.