1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6

Вентиляция в загородном доме - 2

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.

  1. RUS16RUS
    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    RUS16RUS

    Участник

    RUS16RUS

    Участник

    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Спасибо. Я правильно Вас понял, вы предлагаете вытяжку из прачечной и гардероба совместить в одном стояке с естественной вытяжки из кухни? А по притоку есть замечания?
     
  2. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.602
    Благодарности:
    1.802

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.602
    Благодарности:
    1.802
    Нет не правильно
    В малоэтажном строительстве - для помещения свой вытяжной вертикальный канал.
    Чтобы правильно показать не зря написал что - хорошо бы видеть чертеж с привязками.
     
  3. RUS16RUS
    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    RUS16RUS

    Участник

    RUS16RUS

    Участник

    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Выкладываю поэтажную схему с привязками.
     

    Вложения:

    • 1этаж.png
    • 2этаж.png
  4. RUS16RUS
    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    RUS16RUS

    Участник

    RUS16RUS

    Участник

    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Постарался приточную вентиляцию привязать к схеме с привязками.
     

    Вложения:

    • Вентиляция.png
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.208
    Благодарности:
    18.227

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.208
    Благодарности:
    18.227
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Расположение приточных устройств должно быть такое, чтобы из них не дуло на сидящих/лежащих под ними/рядом с ними.
     
  6. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.602
    Благодарности:
    1.802

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.602
    Благодарности:
    1.802
    Присоединяюсь.

    Все остальное на картинках
     

    Вложения:

    • 1этаж.png
    • 2этаж.png
    • Вентиляция  2.png
  7. RUS16RUS
    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    RUS16RUS

    Участник

    RUS16RUS

    Участник

    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Спасибо за советы. Подскажите в моем случае возможно отказаться от принудительной вытяжки и выброс осуществлять через ЕВ? Если нет то где расположить вытяжные вентиляторы так чтобы минимизировать шум от них.
     
  8. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.602
    Благодарности:
    1.802

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.602
    Благодарности:
    1.802
    Вполне можно отказаться.
    В крайнем случае слабенький осевик поставить для гардеробной и все. И то это при условии если плохо работать будет. Осевик нужен только для того чтобы создать некое движений воздуха
     
  9. RUS16RUS
    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    RUS16RUS

    Участник

    RUS16RUS

    Участник

    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Спасибо, думаю отказаться от принудительной вытяжки. Подскажите нужно ли устанавливать воздуховоды по вашей схеме для естественной вытяжки в гардеробной и прачечной?
     
  10. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.602
    Благодарности:
    1.802

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.602
    Благодарности:
    1.802
    Что Вы имеете ввиду под словом "устанавливать" ?
    Если имеете ввиду воздуховоды ДО помещений гардероба и постирочной - то это обязательно.
    А если имеете ввиду в самих помещениях - это уже Вам решать.
    НО чем дальше вытяжная решетка от точки притока тем лучше будет работать вентиляция

    Самое главное воздушный баланс надо посчитать, чтобы понять правильно ли выбрана ПУ, есть ли реально необходимость в вентиляторах.
     
    Последнее редактирование: 08.10.20
  11. RUS16RUS
    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    RUS16RUS

    Участник

    RUS16RUS

    Участник

    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    vasisuil, спасибо за помощь. У меня остался еще вопрос. Вытяжные воздуховоды из прачечной и гардеробной на 2 этаже необходимо выводить в отдельные каналы. Но у меня в с/у 2 этажа только 2 канала. Подскажите как правильно подключить воздуховоды из прачечной, гардеробной и с/у в 2 канала?
     
  12. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.602
    Благодарности:
    1.802

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.602
    Благодарности:
    1.802
    Т. е. у Вас не пять каналов а всего два в стояке который со стороны котельной ?
     
  13. RUS16RUS
    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    RUS16RUS

    Участник

    RUS16RUS

    Участник

    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Со стороны котельной у меня 4 канала ЕВ и 1 канал - фановая труба. В котельной на 1 эт. - 2 канала и в с/у 2эт тоже 2 канала.
     
  14. RUS16RUS
    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    RUS16RUS

    Участник

    RUS16RUS

    Участник

    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    В стояке со стороны кухни - 2 канала.
     
  15. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.602
    Благодарности:
    1.802

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.602
    Благодарности:
    1.802
    НЕ понял.

    Если читать то что Вы написали и то что на картинке то картинка не соответствует написанному.

    Понимаю так что в той колонне что на рисунке5 каналов но один из них для фановой трубы. Т. е. получается 4 свободных стояка.
    При этом в самой котельной на первом этаже еще два канала. Как понимаю, один для ВЕ самой котельной и второй - ? (типа свободный)
    И в санузле второго этажа есть еще 2 канала ВЕ - один для санузла а второй свободен.

    Все то что написал сильно смущает меня, т. к. получается сильно много каналов. Что так же не соответствует Вашему описанию.
    Если бы на втором этаже были дополнительные еще два канала то они бы на чертеже и начинались бы на втором этаже. Но их там нет.

    Так что, лучше и хорошо бы если бы нарисовали где и сколько каналов стоит и где каждый канал начинается (в каком помещении и на каком этаже). А то уже два варианта сработаны "на корзину".