1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10

Как проложить кабель в земле - 2

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.991
    Благодарности:
    6.485

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.991
    Благодарности:
    6.485
    Адрес:
    Рязань
    Строго - это значит по нормам, а именно, ГОСТ 31565- 2012
     
  2. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    Вопрос продолжается... (в смысле, остались еще готовые платить за веру?). "гост, нормы":
    <В нормативной документации на кабельное изделие должна быть указана область его применения с учетом показателей опасности и типа исполнения в соответствии с таблицей 2.
    ...Таблица 2 - Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения...
    ...
    5.4 Дымообразование кабельных изделий с индексом LS при испытании по ГОСТ IEC 61034-2 не должно приводить к снижению светопроницаемости более чем на 50 %.>

    В данном случае говорится о светопроницаемости без учета продуктов горения других, не кабельных изделий. Да еще и в лабораторных условиях.
    Если же говорить про "Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия ", - тоже какое "строго" ?
    Когда светопроницаемость снизится на 20%, а показатель токсичности даже еще не приблизится к "норме" 40грамм на кубометр, возникнет мысль "схватиться за 220, чтобы быстрее всё кончилось".
     
    Последнее редактирование: 07.06.17
  3. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    917
    Какое минимальное расстояние должно быть между кабелем в броне и:
    1) заземляющим проводником, соединяющим PEN-шинку с заземляющим устройством (до болта)?
    2) электродами заземляющего устройства в земле?
     
  4. Pavel1982
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    131

    Pavel1982

    Живу здесь

    Pavel1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Москва, Можайск
    Если бы понимал, то не ждал бы одобрения а просто сделал. :) Щиток спроектирован и нагрузки по фазам распределены так, что теоретически домочадцы смогут врубить все одновременно и дать нагрузку где-то 23-24кВт. Понятно что средняя нагрузка будет гораздо ниже.
    Не из рокфеллеров, про запрет меди с люминем не понял :)

    А бывает АВБШВнг-LS? ВБШВнг-LS вижу в каталоге.
     
  5. ipSlavikus
    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    39

    ipSlavikus

    Живу здесь

    ipSlavikus

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    39
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как лучше сделать?
    Есть столб со с щитком на границе участка. В щитке трехполосный автомат C25 и PEN шина. Выделено 15кВт. Нужно прокинуть провод до дома в 30 метрах от щитка, общая длина кабеля от щитка на столбе, до щитка в доме получится в пределах 35м.
    Тянуть хочу под землей. Правда в земле, как выяснилось приличное кол-во камней.
    Соответственно вопрос, какой кабель лучше выбрать? Кинуть ВВГнг 4х10 в двустенной гофре получается по деньгам примерно столько же как и ВБШвнг 4х10, ну может чуть дешевле, а в обычной ПНД гофре - как-то стремно, соответственно выбор остался между АВБШв 4х16 и ВБШвнг 4х10. Разница получилась около 5 тыс. Не сказать, что какая-то жутко катастрофическая, но и вполне себе ощутимая, просто так закапывать в землю не хочется. Ясное, что медь поинтереснее, но и тот же СИП провод тянут, заводят в автоматы и годами стоит и все с ним нормально. Или может есть смысл взять медь не 4х10, а 4х6, в общем-то должно вполне себе хватить или лучше с запасом и тут не экономить?
    Потом еще вопрос по заземлению, броню надо же как-то заземлять? Вопрос как и чем? Были мысли просто на броню нацепить какой-нибудь стальной хомут и к нему на болт посадить провод до PEN шины на щитке на столбе и до ГЗШ на щитке в доме. Допустимо ли такое?
    Потом дом на свайном фундаменте. Сваи прикрыты фасадными панелями. Докопать траншею до дома - это реально, а вот под домом можно ли бросить просто по земле или закрепить на каркасе дома? Есть ли смысл его на участках не под землей пихать в какую-нибудь гофру?
    Еще сейчас бытовка подключена к щитку на столбе, ее тоже как-то хочется оставить с электричестовм, думал, может не заморачиваться и подключить ее просто каким-нибудь сжимом типа У731/У733?
    Спасибо.
     
    Последнее редактирование: 07.06.17
  6. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Pavel1982, тогда подробнее:|:. На однофазку почти всегда предлагаю Аль-25кв.мм. С вашими 16Al/10Cu пусть даже будут 1-2% потерь (в самую жару при перекосе и максимальной нагрузке), но оочень редко, переплата сравнима с разницей в цене дополнительных квадратов за несколько лет. Обстоятельства индивидуальны, конечно... и запас не тянет. Это как потратиться на газ/или утепление.
    :aga:нынешние материалы проводников несомненно уйдут в прошлое, даёшь кабели в России для быта - исключительно медно-серебряные, по километру 3х4 на члена семьи. :aga: ведь могем жэ:|:
     
  7. Pavel1982
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    131

    Pavel1982

    Живу здесь

    Pavel1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Москва, Можайск
    @defektolog,
    Я просто оформил себе увеличение максимальной мощности с 15 до 25 кВт, чтоб иметь возможность брать столько, сколько нужно и когда нужно. Чисто теоретически можно включить вообще все приборы в доме и не превысить допустимую мощность. Нагрузочки сбалансированы по фазам с учетом различных сценариев включения этих самых нагрузок.
    По нагрузкам. Ночью трехфазный электрокотел на 14-16кВт + стиралка + посудомойка +духовой шкаф (последние три все на разных фазах). Все по ночному тарифу деревенскому. Плита газовая.
    Днем эпизодические включение разных комбинаций бытовых приборов, на дневном отоплении и гвс газовый котел.
     
  8. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    ПУЭ п 2.3.72; п 2.3.73
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.991
    Благодарности:
    6.485

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.991
    Благодарности:
    6.485
    Адрес:
    Рязань
    Я обычно в эти дебри не лезу. Стараюсь использовать то и так, что и как рекомендует ГОСТ или другой НТД. Конечно, в своем доме можно проложить что угодно, хоть обычную ВВГшку. А вот если объект сдавать, Ваши рассуждения про светопроницаемость вряд ли кого-то убедят
     
  10. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    Ну вот, будут при 10Cu потери 40х0,00184х18х40х3=159Вт при потребляемой 40х398=15920Вт, менее процента. с16Al - процент с хвостиком. В месяц 30х159х6час=28,6кВт, или 50руб, примерно.
    Ваши 18 метров 10кв. это 18х200-250 = 4 четыре тыи рупчиков
    или 18 метров 16кв. это 18х 270-340 = 5,5 тыр. разница = 1,5-2тыр
    2000/50 = 400 дней окупаемости. но навряд ли будете потреблять 40А по 6часов. Хотя...
     
  11. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    :hndshk: Таки, Да.
    А вот самостроевца убеждают ценники и наличие:flag:
    зы. Сдавал/участвовал, печень портил:|:
     
  12. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.471

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.471
    Адрес:
    Москва
    Может подскажите: надо проложить кабель в земле от щитка на столбе до дома 30м.п. трёхфазное подключение. Расчётная пиковая нагрузка на фазу 5кВт. (хотя тут ещё вопрос есть в подключением водонагревателя для тёплого пола, но пока так). Какой медный кабель взять для подключения по сечению исходя из длинны/цены/потерь?
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.991
    Благодарности:
    6.485

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.991
    Благодарности:
    6.485
    Адрес:
    Рязань
    Про самостроевца - абсолютно согласен. Просто многолетняя привычка... Периодически сам себя осаживаю.
     
  14. ipSlavikus
    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    39

    ipSlavikus

    Живу здесь

    ipSlavikus

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    39
    Там то в общем-то все понятно, я так и хочу соединить медным проводом сечением не менее 6 мм^2, вопрос КАК.
     
    Последнее редактирование: 07.06.17
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.991
    Благодарности:
    6.485

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.991
    Благодарности:
    6.485
    Адрес:
    Рязань
    В щитке на столбе автомат, поди, 25А? Если да, то кабель медь 4 кв. мм., если есть склонность к перестраховке, то 6 кв. мм., если без брони, то в гофре ПНД.
     