Как проложить кабель в земле - 2

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В трубе соберётся конденсат, обязательно. От воды медь жилы будет отделять лишь основная изоляция. Она хорошая, но имеет шанс испортиться за 40 метров протаскивания в узкой трубе. Короче - когда отработает УЗО или отгорит ввод, у Вас будет закончена отделка дома и сделан ландшафтный дизайн. Тогда и посчитаете.
     
  2. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254
    У ВВГНГ 4х10 диаметр наружный 16-17 мм. У ПНД32 за вычетом 2х2мм стенок останется 28 мм. Мало?
     
  3. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Мало. На 10 м было бы замечательно, а на 40 - мало.
     
  4. DimaSSS
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    57

    DimaSSS

    Живу здесь

    DimaSSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кстати. По поводу УЗО. При такй схеме:
    TN-C-S - 4x10.JPG
    Автомат в ЩУ после счетчика можно заменить на селективное УЗО?
     
  5. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Нет. Увы, все ВДТ/АВДТ только после деления PEN, до деления PEN, дополнительная защита может обеспечиваться бронированными кабелями или металлическими трубами в чувствительных местах.
     
    Последнее редактирование: 07.08.20
  6. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Мда, вымирают советские электрики, нынешние по хлипче будут. ;)
    img-525160929.png
    Группа I: прямые участки 100 м; участки 75 м с одним углом 90° или двумя большими углами; участки 50 м с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 40 м с тремя углами 90° или тремя большими углами; участки 30 м с четырьмя углами 90° или пятью большими углами.
    Группа II: прямые участки 75 м; участки 50 м с одним углом 90° или двумя большими углами; участки 30 м с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 20 м с четырьмя углами 90° или пятью большими углами.
    Группа III: прямые участки 50 м; участки 30 м с одним углом 90° или двумя большими углами; участки 20 м с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 10 м с четырьмя углами 90° или пятью большими углами.

    Ну, а с другой стороны, цветмет только дорожает, а трубы для прокладки дешевеют, зачем лишний раз напрягаться? Не выгодно ж ;) Белорусы, говорят, внутренние диаметры меньше ⌀50...100 мм вообще не воспринимают ;)
     
    Последнее редактирование: 07.08.20
  7. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    И что, реально они в ДУ 15 (это реально 13,5-13,8) с углом 90 могли пропихнуть кабель 12,6 диаметром?
    Не, солнце было ярче, девушки красивее, конечно... но...
     
  8. PavelK2014
    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    10

    PavelK2014

    Живу здесь

    PavelK2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    10
    Друзья, подскажите пожалуйста. Возможно в теме где то и было, но очень уж много тонкостей.
    Задача: подключить бытовку от щитка, который ставят у участка. Кабель буду закладывать в землю в гофре. Длина траншеи ок 50 м. потребление бытовки 10 кВт (есть санузел, стоит подогреватель воды). Вопрос: какой для этого лучше использовать кабель?
     
  9. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254
    Бытовка имеет свойство превращаться со временем в дом. Поэтому лучше сразу делать капитально. АВББШВ 4х16 или 4х25, можно без ПНД-трубы, но можно и в трубе, если сложно выполнить условия прокладки (глубина траншеи, проход под дорогой, нет мягкой отсыпки).
     
  10. PavelK2014
    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    10

    PavelK2014

    Живу здесь

    PavelK2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    10
    Это точно. На ближайшие пару сезонов точно. Под это и хочу запланировать. Просто не знаю, можно ли потом от этого щита таким же толстым кабелем взять еще одну линии уже в будущий дом. Щит поставят только через 2-3 недели. 4х16 думаю точно хватит. А зачем именно 4? Или его все равно 3х не бывает? Не уверен, что именно в броне нужен. Там же есть какие то заморочки, что броню заземлять как то отдельно нужно?
     
  11. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254
    А Вам 10кВт разве по одной фазе выделили? Поскольку повсеместно ограничение не более 5 кВт, то я предположил что у Вас 10кВт на трехфазном вводе, для которого нужно 3 фазных проводника и один нулевой, итого четыре. Для однофазного присоединения достаточно двух проводников в кабеле (фаза, ноль).
    Бронированный провод позволяет прокладывать его в траншее (земле) без дополнительной защиты. Заземление брони нужно в щите учета к корпусу щита, в щите ввода в бытовку не заземлять если организована система TT.
     
  12. PavelK2014
    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    10

    PavelK2014

    Живу здесь

    PavelK2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    10
    Да, 380 конечно. Просто с 380 как то дело не имел. А нельзя с щита до бытовки провести именно 220? А в дом уже позже ставить полноценный щит на 380?
     
  13. Larico
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.075
    Благодарности:
    1.260

    Larico

    Живу здесь

    Larico

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.075
    Благодарности:
    1.260
    Адрес:
    Волоколамский район, МО
    Можно сделать все что угодно.
    Технически выполнимо всё.

    НО: лучше вам начать изучения темы что такое 400В в доме/на участке и с чем его едят.
    Вы уже сейчас собираетесь сделать некий "колхоз", который в будущем вам может вылиться в перекос фаз и проблемы с питанием.

    ИМХО (хотя и не имеет прямого отношения к данной теме): в начасток лучше делать оидн ввод, который оборудовать всем необходимым (резервирование, грозо- молние-защита, защита от перенапряжения и т. д.).
    А вот уже от этого единого ввода разводить питание по всему участку.
     
  14. dnm
    Регистрация:
    18.05.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    6

    dnm

    Участник

    dnm

    Участник

    Регистрация:
    18.05.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Подскажите пожалуйста, как вести кабель непосредственно под домом, после прохождения фундамента (щиток будет в противоположном углу дома). Также нужно закапывать или можно по поверхности земли? Мыши в таком случае не погрызут?
     
  15. Larico
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.075
    Благодарности:
    1.260

    Larico

    Живу здесь

    Larico

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.075
    Благодарности:
    1.260
    Адрес:
    Волоколамский район, МО
    И вам отвечу также как и выше:
    Можно сделать все что угодно.
    Технически выполнимо всё.

    А больше и сказать вам нечего, так как лично мои телепатические способности крайне слабы ;)
     