    Ниже ростверка на 10см. закладываете металлическую гильзу и вводите в ней. Если очень глубоко получается, то можно заложить гильзу в ростверк.
     
  2. Роман и Евгения
    Регистрация:
    07.01.14
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    29

    Роман и Евгения

    Живу здесь

    Роман и Евгения

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.14
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    Доброго всем дня, хочу проложить кабель землей в пнд трубе, но хочется еще и землю взять от столба откуда электричество приходит на столбик с щитком, как лучше поступить отдельно землю тянуть или вместе с кабелем можно и класть лучше 4*16 или 4*10 кабель ? электричество 3 фазы 15 кВТ
     
  3. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Роман и Евгения, меди хватит и десятки. А ещё есть кабели 5х10, это если землю хочется...
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.175
    Благодарности:
    28.547

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.175
    Благодарности:
    28.547
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А зачем в ПНД трубе ?
    Может проще проложить бронированный кабель ?
    В конечном итоге будет дешевле Вашего варианта кабель + труба.
    Алюминиевая броня 5 Х 16мм2, или медная броня (в 3-4 раза дороже) 5 Х 10мм2.
    Зачем хотите брать заземление от столба ?
    Вы уверены что на столбах есть повторное заземление ?
    И кстати, длину кабельной линии (от столба до дома) укажите, а то может придется увеличивать сечение.
     
  5. Роман и Евгения
    Регистрация:
    07.01.14
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    29

    Роман и Евгения

    Живу здесь

    Роман и Евгения

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.14
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    именно длина в земле примерно 20-25 метров, в трубе хочу что бы уж наверняка (душе спокойнее будет), про 5х10, 5х16 слышал, просто больше меди доверяю, вот и интересуюсь вопросом, хватит ли 10-ки.
    заземление от столба потому что на столбе по которому проходят провода торчит штырь с болтом наваренным - хотелось от него завести землю в щиток у столба а оттуда уже в дом по трубе.

    забыл дописать, я и хочу бронированный кабель ! сорри что сразу не написал про это
     
  6. Роман и Евгения
    Регистрация:
    07.01.14
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    29

    Роман и Евгения

    Живу здесь

    Роман и Евгения

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.14
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    спасибо большое .
     
  7. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    ПНД с хорошим запасом по диаметру берите, кабель в броне дубовый, иначе будет тяжело затаскивать/вытаскивать.
     
  8. Роман и Евгения
    Регистрация:
    07.01.14
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    29

    Роман и Евгения

    Живу здесь

    Роман и Евгения

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.14
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    спасибо за совет, а не знаете диаметр кабеля 5х10, хватит ли пнд 32 диаметра или 40 лучше ?
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.175
    Благодарности:
    28.547

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.175
    Благодарности:
    28.547
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Кабель медный ВББШВ 5 Х 10мм2, цена около 300руб./м пог., диаметр 21-23 мм,
    Кабель алюминиевый АВББШВ 5 Х 10мм2, цена около 100руб./м пог., диаметр 25-27мм.
    Выбор трубы ПНД делайте сами, думаю не менее 40мм, но смысла не вижу.
    Не стОит надеяться на это "заземление",:no: в качестве повторного оно может и пойдет, а вот у дома в любом случае лучше сделать свое.
     
  10. komend
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.461
    Благодарности:
    2.131

    komend

    Живу здесь

    komend

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.461
    Благодарности:
    2.131
    Адрес:
    Москва
    @Роман и Евгения, я себе планирую тоже проводить бронированным кабелем. Считаю лишним еще трубу ПНД, по крайней мере купленный мной АВБШ 4*16 (алюминий) выглядит весьма надежно...
    себе планирую сделать заземление прямо в траншеи для кабеля, забью 3 штыря, сварим полосой и выведу около домика. все равно рыть траншею, сразу все и сделать. Почитав Формхаус понял, что это вполне работоспособная схема...
     
  11. Роман и Евгения
    Регистрация:
    07.01.14
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    29

    Роман и Евгения

    Живу здесь

    Роман и Евгения

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.14
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    спасибо, но труба это для успокоения души, а Вы кабель где брали если ни секрет ?
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.868
    Благодарности:
    23.701

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.868
    Благодарности:
    23.701
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Выкапываете траншею...вдоль борта забиваете штыри...делаете песчаную отсыпку...укладываете кабель вдоль другого борта траншеи...еще песок и грунт до уровня -50 см.

    Затем на этом уровне -50 см провариваете полосу, выводите ее на цоколь или сразу в дом.

    Потом засыпаете траншею до уровня -30 см...прокладываете по всей траншее сигнальную ленту...окончательно засыпаете траншею.
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.868
    Благодарности:
    23.701

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.868
    Благодарности:
    23.701
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Запихивать в трубу алюминиевое "бревно" - сомнительное удовольствие.
     
  14. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    А я так не считаю.
    Построит человек дом, выложит плиткой дорожки, насадит всякой зелени, а потом бац!
    "И на старуху бывает проруха, как сказала польская красавица Инга Зайонц через месяц после свадьбы с другом моего детства." (С)
    В данной ситуации стоимость рыхления земли не идёт ни в какое сравнение со стоимостью куска ПНД.
     