Как проложить кабель в земле - 2

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. komend
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.442
    Благодарности:
    2.116

    komend

    Живу здесь

    komend

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.442
    Благодарности:
    2.116
    Адрес:
    Москва
    @SamoletTecnam, а дальше как радиус пнд позволял... так как копал трактор он все равно близко к столбу не взял и там я вручную лопатой делал... мне пнд не жалко было, как раз весь кабель что в трубе лежит и подьем сделал ...Профильная труба по мне так хуже... Пнд -наше все... дешево и сердито и надежно...
     
  2. TrubaDelo
    Регистрация:
    31.05.20
    Сообщения:
    550
    Благодарности:
    210

    TrubaDelo

    Живу здесь

    TrubaDelo

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.20
    Сообщения:
    550
    Благодарности:
    210
    Подскажите, каким кабелем лучше выполнить подземную прокладку.
    Имеется уличный щит, из него уходит кабель вббшв 4*10 в дом. Из дома возвращается два кабеля ВВГнг 3*2,5 и вббшв 3*2,5. Заземление дома ТТ (штыревое). К имеющимся кабелям 3*2,5 планируется подключить насос и септик. Дополнительно в уличном щите будет добавлено 2 АВ на 16А от вводного АВ 32А для второго насоса и бытовки (для летнего использования). С септиком вопросов нет.
    До колодца 30 м надо проложить две линии.
    До бытовки 40 метров надо проложить одну линию.
    Планировал проложить вббшв 3*2,5 в 32 ПНД трубе толщиной 3мм (есть в наличии) вдоль или под дорожками на небольшой глубине.
    Но встал вопрос заземления брони кабеля, электрики броню кабеля 4*10 заземлили на уличный щиток и в доме (не знаю правильно ли это).
    Поскольку ПНД толстая можно ли проложить обычный ВВГнг и не заморачиваться с заземлением брони? Или можно заземлить броню на землю приходящую из дома?
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.668
    Благодарности:
    6.390

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.668
    Благодарности:
    6.390
    Посмотрите на сайте альбомы @Avs7153
     
  4. Linung
    Регистрация:
    30.05.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Linung

    Новичок

    Linung

    Новичок

    Регистрация:
    30.05.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер!

    Купили частный дом. Застройщик сказал, что вводной кабель будут закапывать в землю летом, когда всë подсохнет. Пока он просто лежит по участку.

    Когда снег растаял, увидели, что изоляция внешняя повреждена. Марку кабеля точно не знаю, но он бронированный. Сказали об этом застройщику - он говорит, что внутри жилы целы и всё нормально, можно так копать. Что конечно не правильно.

    Отсюда вопрос, как и чем можно изоляцию восстановить?

    P. S. Кабель уже заведëн в дом, всё расключено. От щитка он так же уже протянут под дорогой. Т. е. Простую термоусадку надеть не получится.
     

    Вложения:

    • IMG_20220530_222744.jpg
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.668
    Благодарности:
    6.390

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.668
    Благодарности:
    6.390
    Запомните место, где закопано. Потом раскопаете и поставите муфту.
     
  6. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.684
    Благодарности:
    760

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.684
    Благодарности:
    760
    Адрес:
    Кемерово
    как уже сказали, надо поставить муфту. Желательно, чтоб это сделали профи, там много тонкостей. Не откладывая в долгий ящик, в противном случае кабель "напьётся" влаги и гемора будет гораздо больше.
    п. с. Судя по ответу застройщика, он мечтает "соскочить" с гарантии. имх
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Термоусадку клеевую разрезаете вдоль, наматываете и греете.
    Когда кабель ляжет в траншею, то можно сделать коробочку и залить эпоксидкой.
     
  8. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.485
    Благодарности:
    21.285

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.485
    Благодарности:
    21.285
    Адрес:
    Минск
    А может битумом? :)
    Сейчас готовые комплекты. пионер и пенсионер разберется
     
  9. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.006

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.006
    Адрес:
    Ноябрьск
    ВВБШВ наверняка.
    На самом деле незначительное повреждение наружного шланга не несёт фатальных проблем.
    Но что гораздо хуже - на фото видно довольно серьёзное изменение формы кабеля и задир бронелент.

    Каким образом он смог определить целостность изоляции жил?

    Для начала необходимо диагностировать степень повреждения. Снять шланг, броню и подушку. Если изоляция жил не повреждена восстановить наружные покровы кабеля. Заполнение между жилами маленьким кусочком герметика компенсатора (похож на жевательную резинку). Подушку - лавсановой лентой либо банальной "синей изолентой". Броню - отрезками аналогичной, посредством пайки с проволочными бандажами. Шланг - термоусаживаемой лентой с клеевым слоем. Например: КВТ ТЛК 10. Либо ремонтной манжетой КВТ ТРМ 43 на 8 600 81137.
    Возможно применение и иных материалов. Например ленты 3М Scotch 23 или ленты ЛЭТСАР с наружным слоем битумной ленты.
    Еще вариант: восстановить проводимость брони отрезком "косички" или провода ПУГВ сечением не менее 16 мм², посредством пайки или хомутов. Затем используя пластиковые полукорпуса залить компаундом.
     
  10. Linung
    Регистрация:
    30.05.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Linung

    Новичок

    Linung

    Новичок

    Регистрация:
    30.05.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Всем большое спасибо за ответы!

    Сейчас попробовал сделать более внятное фото, в целом, там видно, что воздействие было по касательной, снят только верхний слой изоляции, небольшой задир на броне и сама броня немного примята. До самих жил ничего не дошло.

    Можно ли в таком случае обойтись восстановлением только внешней изоляции?

    photo_2022-06-01_09-07-07.jpg
     
  11. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.006

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.006
    Адрес:
    Ноябрьск
    Похоже что да.
    И кабель выглядит гораздо большим сечением чем на первом фото. Квадрат на 35 похоже.

    Если ремонтировать термоусадкой нужно убрать острые края. Например подложив сырую резину на дыру в шланге.

    Смотрите подобные изделия:
    Комплект 3102 7100065056 / 7000042010 для ремонта силовых кабелей до 35кВ (3М)

    В частности
    — электроизоляционная мастика 3М Scotchfil;
    или любой кабельный герметик компенсатор
    — самовулканизирующаяся электроизоляционная лента Scotch 23;
    или ЛЭТСАР
    — резиново-мастичная электроизоляционная лента Scotch 22;
    или любую битумную ленту
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Можно. Эпоксидкой проще.
     
  13. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.006

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.006
    Адрес:
    Ноябрьск
    На самом деле компаунд отличается от обычного битума, да и эпоксидные составы для муфт это вовсе не обычный эпоксидный клей... Основная проблема - растрескивание. Составы должны быть эластичными.

    Рецептура известна, можете колхозить.
    В любом случае потребуются полукорпуса. Под битумные компаунды - термостойкие. Для эпоксидных составов учитывающие значительную усадку. Битум - варить долго. "Боксу" - мешать муторно...
     
  14. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.684
    Благодарности:
    760

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.684
    Благодарности:
    760
    Адрес:
    Кемерово
    Интернетные советы, они такие советы.
    @Linung, в чьей зоне ответственности находится кабель? Если это косяк застройщика и действует гарантия, не трогайте кабель вообще. Оформите правильно претензию застройщику, чтобы он не смог отмазаться.
     
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.758
    Благодарности:
    4.580

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.758
    Благодарности:
    4.580
    Адрес:
    Брест
    Посадить на кабельный клей:
    а) термоусадку разъёмную
    б) обмотать термоусаживаемой лентой.
     
Статус темы: