  1. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Пробой изоляции устроит?
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.809
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.809
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    С какого перепуга?
     
  3. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    Странные люди, однако...
    Бронированный медный кабель в ПНД собираются ложить, и в тоже время хотят сэкономить на заземлении, которое стоит копейки...
    Хм...
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.175
    Благодарности:
    28.547

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.175
    Благодарности:
    28.547
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ну. не стОит все воспринимать так буквально, :no: возможно автор вопроса просто еще не разобрался в том что и как нужно делать. ;)
    На форуме и так достаточно много "странных" вопросов, некоторые просто вызывают шок, а в некоторых изначально заложен вопрос "кроилова", которое как известно ведет к попадалову.
    Надеюсь что вопрос @Роман и Евгения, все же немного другого характера. ;)
     
  5. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    Честно говоря:aga:, честно-работающее заземление не копейки стоит, если про него "забыли". А так да, в процессе когда, - даже экономия на операциях (отрезание арматуры тоже может вызвать вопросы, когда еще свету на участок не привели).
     
  6. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Комплект вертикального 6-ти метрового заземлителя стоит около 6000 руб.
    То что заземление возле столба скорее всего окажется "так себе", сомнений почти не вызывает, но никто не запрещает его доработать.
     
  7. Роман и Евгения
    Регистрация:
    07.01.14
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    29

    Роман и Евгения

    Живу здесь

    Роман и Евгения

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.14
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    тогда уж медное) (хотя еще не приценивался к алюминию)

    просто думал так будет проще, про заземление еще пока не дошел до этой темы, может и около дома сделаю :hello:

    относительно Вы правы, но так сказать учимся потихонечку) мне бы для начало траншею вырыть до конца)
    свет слава богу есть, счетчики просто вывели в том году за участок на столбики, вот и надо кабель в земле сделать, так как заземления не было, решил его тоже на всякий-який так сказать)

    всем откликнувшимся спс господа :hello:
     
  8. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    Это из меди поди...
    4 стержня диаметром 16 мм по 3 м и 12 м горизонтального заземлителя диаметром 12 мм с выходом на стенку строения из СТАЛИ маки 20 всего 20$ а может и меньше...
     
  9. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.980
    Благодарности:
    7.249

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.980
    Благодарности:
    7.249
    Адрес:
    Москва
    Покритикуйте выбор кабеля для очистных канализации

    Решил применить Кабель КВБбШв 7х1,0 кв. мм
    подключаемое оборудование компрессор 100 вт и два насоса по 180 вт.
    кабель в броне.
    Номинальное постоянное напряжение: до 1000 В

    Буду класть в траншею с канализационной трубой на отметке +20 см выше трубы
    Длина всей трассы до шкафа 65-68 метров.
     

    Вложения:

    • Кабель КВБбШв 7х1,0 кв.мм.jpg
  10. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    Нормальный выбор, Вы же его не в саму каку опускать будете.
    Еще есть (в природе) интересный, но не экономный вариант для маленьких частных подземных метро (от соседа к соседу:aga:):
    КГЭШ 3х4+1х2,5+3х1,5
    это в одном флаконе.
    зы. Неэкономный всмысле срока службы, как у всех КГ-похожих.
     
  11. komend
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.461
    Благодарности:
    2.131

    komend

    Живу здесь

    komend

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.461
    Благодарности:
    2.131
    Адрес:
    Москва
    @Hellfjord, пробой изоляции имеет какое то отношение к трубе ПНД? она может спасти? на глубине 1.0 метра механические повреждения маловероятны (кабель у нас все-таки в броне и изоляции неплохая).

    @Иванов Костя, спасибо, именно так и собираюсь поступить... прикупил 3 шпильки 16 правда 2 метровых. хочу их поставить через 3 метра (глубина получится примерно тоже 3 метра-1 метр траншеи и забивка перфоратором) и связать полоской... хватит ли такого заземления или лучше еще докупить шпилек и увеличить?
     
  12. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Непосредственное, из трубы легче вытащить повреждённый кабель, не перекапывая всю округу.
    В своё время я насмотрелся на разные вариации механических повреждений, не говоря о банальном браке.
    И потом, вас никто не принуждает прокладывать кабель в ПНД, но и прокладка в ПНД не идёт в разрез с НТД.
     
  13. komend
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.461
    Благодарности:
    2.131

    komend

    Живу здесь

    komend

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.461
    Благодарности:
    2.131
    Адрес:
    Москва
    @Hellfjord, Я просто не очень опытен в прокладке кабеля... Но если честно подержав в руках свой кабель понял, что протягивать его в ПНД закопанную в землю тяжелый труд... Он жесткий, как его потом протянуть не представляю .. При этом у меня получается минимум 3 изгиба, около столба в землю, потом он пойдет под дорогой в трубе, потом поворот на 90 и финишный подъем в Домик из земли...
    просто считаю лишней трату денег на трубу ПНД, пусть и всего 35-40 метров, но денег стоит... и мне кажется без раскопок все равно не поменять Кабель. Может я и не прав, опытные форумчане подскажут.
     
  14. Letun86
    Регистрация:
    02.10.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    142

    Letun86

    Живу здесь

    Letun86

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Владимир
    Не давайте огульных советов, не проверенных на собственном опыте. Вы кроме как в теории - на практике пытались протащить кабель 10 -16 мм в броне в трубе ПНД? А если при этом не один еще изгиб или поворот? Да и как Вы будете прокладывать бронированный кабель змейкой в трубе? Если есть уже такой "хороший" опыт - выложите видео на форуме, вместе за Вас порадуемся и посмотрим.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.873
    Благодарности:
    23.703

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.873
    Благодарности:
    23.703
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Для того, чтобы сработало УЗО - хватит.
     