Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.560
    Благодарности:
    23.918

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.560
    Благодарности:
    23.918
    Да, есть такое.
    Но в данном случае - не актуально. По нагрузке сечение и одной жилы с запасом...тут больше по потерям на дистанции смотрим.
     
  2. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    @SudarS, "там" что-то про обязательность совместной прокладки и коэффициента около 0,7, как при запараллеливании диодов. То есть больше двух одинаковых проводов в параллель теряют всякий смысл.
     
  3. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.471

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.471
    Адрес:
    Москва
    При чём тут я? Случайно видимо. У меня 4х10 медный будет на 3 фазы на примерно 30 метров с запасом.
     
  4. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    ;) Да уже подумалось, что Вы свою воздушноземляную змею проложили. Лето ведь давали на пару дней:aga:
    По идее, бронь подделывать не прибыль...
     
  5. Дэныч
    Регистрация:
    11.10.08
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    40

    Дэныч

    Живу здесь

    Дэныч

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.08
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день! От дома до бытовки 7 м. Идёт воздушка ввг 3*4, в бытовке в коробке расключил на розетки и свет ввг нг 3*2.5.(остатки с дома).
    Теперь вопрос, какой кабель использовать от бытовки до бани, ВВГ 3*4 или ВВГ 3*2.5, так же 7-8 м. Хочу в земле на глубину 30-40 см., В чем, в ПНД или полипропилен (спаять)? Потребителей в бане будет киловата на 3. Зайдя в баню повесить щиток на автоматы, светильники и розетки на свой автомат, без выключателей, автоматом включил и им же выключил. Можно так?
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.560
    Благодарности:
    23.918

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.560
    Благодарности:
    23.918
    До бани достаточно и 3х2,5. Если проложите 3х4, то будет запас по мощности, и по механической надежности.
    ПНД.
    Можно и автоматами включать. Теоретически ресурс автомата уменьшается, практически - не проверял. Хотя у себя в гараже включаю автоматом свет уже лет 15.
     
  7. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    На штык лопаты - это ни о чем. Кабель закапывают на минимум 0.7м. Не хотите копать? Киньте СИП по воздуху.
     
  8. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.471

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.471
    Адрес:
    Москва
    Но качественно делать тоже надо уметь.
     
  9. Qaros
    Регистрация:
    20.02.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3

    Qaros

    Участник

    Qaros

    Участник

    Регистрация:
    20.02.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3
    Добрый день, кабель планируется на расстояние около 25 м от дома в подсобное помещение (баня, гараж, столярка). 380, 3 фазы. Сечение предварительно 5*16 медь бронированный (точную мощность по потреблению не могу сказать, пока не знаю все потребление). Проблема что глубже 30-40 см копать не возможно, поскольку ниже плита из строительного бетонного мусора. Возможно ли положить под тротуарную плитку на 20 см песчаную подушку сверху и снизу? Воздушная прокладка не рассматривается.
     
  10. SudarS
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    1.582
    Благодарности:
    3.929

    SudarS

    Живу здесь

    SudarS

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    1.582
    Благодарности:
    3.929
    Адрес:
    Москва
    Раз так "мелко" и глубже закопаться ну никак - взять 30м жб труб (см 40 диаметром) с раструбами, уложить на песок в канавку, и засыпать.
    ну а в такой футляр уже класть провод, и не пускать камазы с песком через футляр...
     
  11. Qaros
    Регистрация:
    20.02.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3

    Qaros

    Участник

    Qaros

    Участник

    Регистрация:
    20.02.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3
    Простите, алюминию подсознательно не доверяю. Можно было сразу посоветовать уменьшить сечение без лишних эмоций. Признаюсь перестраховываюсь, поэтому и писал что предварительно, сечение не окончательное. Изначально планировал 5*10.
    Самый главный вопрос по заглублению, экскаватор не удобный вариант, подъехать ему проблематично. Именно поэтому там кроме людей нагрузка на грунт не предполагается.
    О трубе как написано выше как раз думал поэтому и спросил совета. Нужен ли тогда бронированный или можно что то без брони?
     
  12. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    Посмотрите на разницу цены с/без;) и поделите на время пользования. На 25 метрах пятый провод может быть НЕ полезен. И проверьте дренирующие свойства "мусорной плиты", и т. д. если тему сначала поглядеть.
     
    Последнее редактирование: 03.07.17
  13. Qaros
    Регистрация:
    20.02.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3

    Qaros

    Участник

    Qaros

    Участник

    Регистрация:
    20.02.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3
    Спасибо. Тему усиленно читаю второй день) искусственный дренаж на всякий случай пролегает параллельно.
    Про 5 кабель можно поподробнее?
     
  14. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    Это в "про заземление", про СУП, про "заземление электроинструмента" (вилки без), воспользуйтесь поиском по форуму - удобная штука.
    ps. я не настолькодобр, молча гневлюсь:)]
    зы. Свободу ЮриюДеточкину ZooZoo
     
  15. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.452

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.452
    Адрес:
    Ярославль
    Тянуть землю издалека - не лучшее решение. Заземлитель должен быть "под ногами". Иначе может случиться разность потенциалов между ногами и РЕ-проводником из "прекрасного далека".
     