Как проложить кабель в земле - 2

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.842
    Благодарности:
    23.996

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.842
    Благодарности:
    23.996
    Когда я делаю в домах электромонтаж, то в некоторых местах накрываю кабель арматурой.

    Сделаю штрабу поглубже, уложу кабель ...а сверху накрою арматуриной.

    ПУЭ этого не требуют. Это я хочу уберечь кабель от перфоратора.
     
  2. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    882

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    882
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Хм, защитные проводники розеток и защитное проводники брони кабеля (муфты) должны соединяться, например, на ГЗШ.
    Однако, забыт основной, базовый, вариант - ПУЭ-7 2.3.72 с обеих сторон броня кабеля присоединены защитными проводниками.
    Соединить не дожидаясь перитонита, тьфу, шаговых напряжений в аварийных режимах. (Подробности ПУЭ-7 1.7.55)
    Каркас забора, на мой непросвещенный взгляд, образует хороший контур защитного заземления всего участка. Тем более, что и ПУЭ-7 2.3.71 рекомендует присоединять каркасы кабельных конструкций защитным проводниками. ;)
     
    Последнее редактирование: 30.04.20
  3. Антон48
    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    166

    Антон48

    Живу здесь

    Антон48

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Центр вселенной
    электрик сказал не соединять...но я уточню. Во всяком случае от столба до дома сказано кинуть 4-х жильный кабель, то есть землю от столба вести негде
     
  4. Антон48
    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    166

    Антон48

    Живу здесь

    Антон48

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Центр вселенной
    Со стороны источника только автомат на 63А, УЗО стоят уже в щитах строений, строения разнесены по фазам
     
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.617
    Благодарности:
    11.522

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.617
    Благодарности:
    11.522
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Как его использовать при прокладке в земле?
    На мой взгляд использовать забор как заземлитель нельзя. Но вот объединить его в СУП необходимо. Особенно при наличии на нем или в радиусе от него 2 м какого либо электрооборудования. А СУП предполагает и подключение к РЕ. То есть не совой по пню, а пнем по сове.
     
  6. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333
    жжешь. кладется лента специальная и ее как раз положено в траншею класть сверху.
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.842
    Благодарности:
    23.996

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.842
    Благодарности:
    23.996
    Да, сигнальная лента в верхней части траншеи нужна.

    А зачем Вы это написАли?
     
  8. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    882

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    882
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Так и да, электроны хотя и так же неисчерпаемы как и атомы, но умных слов ГЗШ или СУП не знают, что те совы и пни. Однако, если задать вопрос провода какого сечения следует использовать для объединения забора в СУП (с ГЗШ), то калькулятор рассчитает что-то типа 10 мм2 Cu или 75 мм2 Fe, поскольку сопротивления забора как естественного заземлителя сопоставимо или меньше по сравнению с сопротивлением искусственного заземлителя, буде таковой имеется. Поэтому, если обосновывать сечения без калькулятора исходя из нормативов, то лучше ссылаться не на требования к защитным проводникам PE, а на требования к заземляющим проводникам или электродам. Ну а неучёт сего факта поводом для суеверий.
    Действительно около точечных или компактных заземляющих устройств при аварии вероятны опасные шаговые напряжения, однако, около протяженных естественных заземлителей или горизонтальных искусственных заземляющих устройств они существенно меньше, а внутри забора так вообще близки к нулю.
     
    Последнее редактирование: 01.05.20
  9. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.489
    Благодарности:
    10.829

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.489
    Благодарности:
    10.829
    Адрес:
    Пермь
    Чего жжет то. Есть защита кабеля - кирпич, плиты. Есть сигнальная лента - она предупреждает, но не защищает.
     
  10. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.617
    Благодарности:
    11.522

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.617
    Благодарности:
    11.522
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ну этот блюмер ладно, читать не умеет, так же как и писать. Но ведь вы умнее блюмера. Костян говорил что защищает кабель не в траншее, а в штробе. От перфоратора
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.842
    Благодарности:
    23.996

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.842
    Благодарности:
    23.996
    Да.
    Это была иллюстрация к разговору.

    Чуть раньше человек сказал, что ПУЭ не требуют дополнительной защиты кабеля.

    Я попытался показать, что иногда можно и нужно пересоблюсти требования ПУЭ.

    Дабы потом жить спокойно.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.842
    Благодарности:
    23.996

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.842
    Благодарности:
    23.996
    Откуда Вы взяли понятие "внутри забора"?
    Что это такое?

    Если говорить о распределении потенциалов на территории, ограниченной забором, то надо учитывать расстояния.

    Если забор опоясывает коттеджный поселок, то потенциал во всех дворах будет одинаковым, что ли?
     
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.701
    Благодарности:
    6.985

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.701
    Благодарности:
    6.985
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Получается, что так. НТД в тему: система выравнивания потенциалов. Не уравнивания, а выравнивания.
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.842
    Благодарности:
    23.996

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.842
    Благодарности:
    23.996
    Ну уловил суть :faq:
     
  15. 505392
    Регистрация:
    21.07.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    505392

    Участник

    505392

    Участник

    Регистрация:
    21.07.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер! Подскажите по возможности. Планируется прокладка кабеля под землей (15 кВт) от учетного щитка к земельному участку (длинна 40м). На пути будет пересекать газопровод низкого давления. Практикуется ли такой вариант, до пересечения газопровода глубина заложения кабеля 0,7 м, потом на протяжение 4 метров зарыться на 2 метра вниз (чтобы пересечь газопровод ниже его прокладки) потом снова выйти на 0,7. Используются ли такие проектные решения и сказывается ли это на эксплуатации кабеля. Искал в инете, ответ не попался. Заранее спасибо.
     