1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7

Не работает теплый пол

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.

  1. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.884

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.884
    Адрес:
    Тольятти
    Может здесь кто-нибудь объяснить принцип действия этой обвязки, фото которой выкладывает @winnerford ?

    Зачем такое вообще воротить?
    Типа при определенном соотношении производительностей насоса на обвязке и насоса котла это должно работать?

    Почему не использовать обычную и очевидную схему с трехходовым клапаном и термоголовкой на ней?
    Себе делал так: (только "грязявик" переставил левее, перед трехходовым клапаном)
    upload_2020-1-10_18-16-9.png
     
  2. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.884

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.884
    Адрес:
    Тольятти
    @winnerford, что дальше по схеме (ближе к котлу) ?
    Что мешает черному насосу обвязки ТП прокачивать холодную воду через эти полипропиленовые трубы до ближайшего соединения с чем-нибудь? Этому мешает какой-то обратный клапан?
     
  3. winnerford
    Регистрация:
    10.01.20
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3

    winnerford

    Участник

    winnerford

    Участник

    Регистрация:
    10.01.20
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3
    Да ничего вроде нет, - просто входят трубы через запорные вентиля в котел и все. Подпитку системы осуществляю через котел по манометру.
     
  4. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.884

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.884
    Адрес:
    Тольятти
    Разве? Вы же сами писали, что еще есть радиаторы и полотенцесушитель. Как они тогда подключены?
     
  5. winnerford
    Регистрация:
    10.01.20
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3

    winnerford

    Участник

    winnerford

    Участник

    Регистрация:
    10.01.20
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3
    хороший вопрос! Даже не подумал...
    Посмотрел сейчас, - в котел входят/выходят 4 трубы, видимо 2 на воду меньшего сечения и 2 на отопление более крупного.
    Вся разводка труб сделана под стяжкой еще застройщиком, поэтому как и где что спаяно/соединено теперь остается загадкой, поищу вечером фотографии труб, которых я наблюдал изначально, может там будет что-то интересное.
     
  6. winnerford
    Регистрация:
    10.01.20
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3

    winnerford

    Участник

    winnerford

    Участник

    Регистрация:
    10.01.20
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3
    В анналах телевидения обнаружил следующие фото, может какие-то из них окажутся полезными для понятия распланированной разводки.
    Первостепенной важности на данный момент становится вопрос - можно ли данную схему (систему) оставить как есть, без переделки, пайки, т. е. провести какие-то мероприятия ТО, прочистки, настройки, или уже по приведенным фото ясно что необходимо внести конструктивные изменения в систему?
    И если да, то какой вариант переподключения предпочтительней?
    p. s.: благодарю за помощь тем, Кто откликнулся и дал направление для действий :hello:
     

    Вложения:

    • смес узел разводка.jpg
    • вода кухня.jpg
    • батарея 2 и ТП.jpg
    • вывод под батарею.jpg
    • детская батарея.jpg
  7. 1000дублей
    Регистрация:
    15.09.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    1000дублей

    Участник

    1000дублей

    Участник

    Регистрация:
    15.09.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Грязевик чистый, проверял. А вот дерьмо китайское, под названием «юни фит» uni fit закисло почему то...
     
  8. 1000дублей
    Регистрация:
    15.09.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    1000дублей

    Участник

    1000дублей

    Участник

    Регистрация:
    15.09.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Кстати, теперь проблема стала ещё глубже, больше 30 градусов в пол не идёт, в доме стало холоднее, боюсь подумать, что будет в -15, сейчас на улице -1...
     
  9. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.818

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.818
    Адрес:
    Новороссийск
    Юни фит это ТМ компании Дюйм. СУ они заказывают не в китае, а в италии, как и 90% всей расходки. Поломки бывают, это нормально, но для начала необходимо разобраться в чем проблема, а не кидаться с громкими заявлениями. Не один десяток трудится на моих объектах уже много лет без каких либо замечаний в отличие от многих других СУ.
     
  10. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.584
    Благодарности:
    19.176

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.584
    Благодарности:
    19.176
    Адрес:
    Донецк
    А вот с "почему то" по подробней пожалуйста, не увидел на этой странице, что у Вас в СО залито в качестве теплоносителя? может виноват не производитель и обитатели самой населённой страны мира. Кстати, более 10-ти лет юзаю их насосное оборудование, у заказчиков нет вопросов.
    Но это реально "made in China", а не Одесса\Харьков\подвал сделано из некондиции купленной на килограммы\тонны в Китае, производитель "сделано для Европы":)].
     
  11. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513
    Адрес:
    Екатеринбург
    Все большие глупости всегда делаются с умным видом. :)]:aga: Просто этих вариантов узла « Пуш» смесительных узлов много. Также как и применение сервоприводов как нормально открытые так и закрытые. Хотя цель у этих систем одна снизить инертность отклика ТП. и при этом экономить теплопотери и Электролюкс потери. Узлов тех что не участвуют в процессе обогрева комнаты и здания в общем. :hndshk:
     
  12. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.584
    Благодарности:
    19.176

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.584
    Благодарности:
    19.176
    Адрес:
    Донецк
    Господа, или излагайте мысль без кривотолков, просто, для крестьян понятно.
    Это как:faq:, это о ТП или о утеплении здания, может и того круче управлении климатом (климатическое оружие:close::flag:)
    :faq: Снова не понятно, ТП = несколько кубов цементно-песчаной стяжки:faq:, это как асфальтовый каток набравший ход с пригорка пытаться остановить подкладкой.
     
  13. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513
    Адрес:
    Екатеринбург
    Эт все скрупулезно и тонко. :)] Если рассказать все просто то это будет на тройку страниц. Потому сократил до понятных фраз и выражений. Именно технических терминов. :aga::)]:hndshk:
     
  14. TFD
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    3.306
    Благодарности:
    7.050

    TFD

    Живу здесь

    TFD

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    3.306
    Благодарности:
    7.050
    Адрес:
    Новосибирск
    Техническими терминами владею, в отоплении разбираюсь. И тоже нифига не понял. Слова знакомые, а во что-то связное не складываются... :aga:

    Канун Старого Нового года - день тяжёлый, понимаю... ;)
     
  15. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.584
    Благодарности:
    19.176

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.584
    Благодарности:
    19.176
    Адрес:
    Донецк
    В цитате 3 строчки, но никак не 3 страницы, гиперболы бывают не не до такой степени.