Не работает теплый пол

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.

  1. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    19.309

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    19.309
    Адрес:
    Донецк
    :faq:

    :faq:
     
  2. Горнощитский
    Регистрация:
    28.12.08
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    17

    Горнощитский

    Живу здесь

    Горнощитский

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.08
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я не правильно выразился в конце сообщения. Пробовал на всех режимах. Сейчас стоит на котле протерм скат 13 версия 14 квт -40 градусов. На подающем коллекторе 39. Обратка 35. Темпер замерял пирометром. Первый этаж ТП, на втором пока нет ничего. Темпер воздуха 1 этажа 21 гр. Второй этаж 17 гр. Живу наездами. Как то так. Все восстановилось после чистки фильтра ... В системе антифриз термо...эко на 30 гр разбавленный водой. Фильтр был полностью забит за 2 предыдущих зесона.
    Вывод - чистить фильтр каждый сезом.
    Забыл - байпас на 0, конткуров 6 шт от 60 до 90 метров. Площадь дома 150 кв (по 75 м каждый этаж)
     
    Последнее редактирование: 13.12.20
  3. Ren73
    Регистрация:
    15.05.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Ren73

    Участник

    Ren73

    Участник

    Регистрация:
    15.05.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Всем привет.
    Помогите понять в чем проблема. К сути: отопление теплый пол первый этаж + радиаторы второй этаж. НСУ Vier VR204 (как на фото VR204-1000x1340.jpg ), коллектор Vier на 5 выходов, длина веток 65-70 м., котел 2-х контурный Beretta CHIA 24CSI.
    Проблема в том, что при повышении температуры пола (выкручивание 3-х ходового клапана) падает расход, разница от 3,5 л/м до 1. Байпаса (если правильно понял что это) нет. Фильтр сетку проверял. Радиаторы закрывал, открывал изменений не было.
     
  4. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.111
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.111
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    @Ren73,
    5 выходов с расходом 3,5 л/м = 1050 м. куб./час.
    Открыли на полную смеситель, все пошло с котла по контуру ТП без подмеса через котловой ТО - какие там хар-ки гидрогруппы?
     
  5. Ren73
    Регистрация:
    15.05.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Ren73

    Участник

    Ren73

    Участник

    Регистрация:
    15.05.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Что конкретно вы имеете ввиду под гидрогруппой (я не знаю что это значит ()? У НСУ 2,5 или 2,6 KVS
     
  6. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.111
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.111
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    @Ren73,
    Это гидрогруппа котла. Падение расхода происходит во время работы котлового насоса или во время простоя этого котлового насоса?
     
  7. Ren73
    Регистрация:
    15.05.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Ren73

    Участник

    Ren73

    Участник

    Регистрация:
    15.05.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Котловой насос работает без остановки (так не должно быть?). Пробовал менять скорость на котловом насосе, разницы нет. Падение происходит только при повышении температуры в ТП
     
  8. Ren73
    Регистрация:
    15.05.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Ren73

    Участник

    Ren73

    Участник

    Регистрация:
    15.05.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    В котле насос стоит UPS 15-50. У соседа такой же котел стоит проблем нет.
    Кстати, падение расхода не только на полностью открытом 3-х ходовом. Падение происходит плавно, чем больше открыл, тем больше упало
     
  9. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Желательно схему СО и фото.
     
  10. Ren73
    Регистрация:
    15.05.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Ren73

    Участник

    Ren73

    Участник

    Регистрация:
    15.05.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    За схему не ругайте, нарисовал как умею.
    Желтые квадраты - вентили.
    1,2 и 3 - отводы на радиаторы, 1-й отвод заглушен, на остальных по 2 штуки (по 10 секций
    подключено однотрубкой.
    Развод полипропилен 25
    IMG_3225.JPG Схема.png )
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.116
    Благодарности:
    28.003

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.116
    Благодарности:
    28.003
    Адрес:
    Калуга
    Радиаторы не остывают в это время ?
    сначала падение а потом при закрытии клапана назад не возвращается расход ?
    если да - то нужен обратный клапан на обратке после НСУ ТП
     
  12. Ren73
    Регистрация:
    15.05.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Ren73

    Участник

    Ren73

    Участник

    Регистрация:
    15.05.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Радиаторы вроде как нормально работают.
    Расход в ТП зависит только от открытия клапана, если клапан прикрывать расход возрастает. Такое ощущение, что прохода воды (подача с котла) через клапан не хватает. При этом, как уже писал, менял скорость котлового насоса, отключал радиаторы, и ветки на радиаторы, разницы нет.
     
  13. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.111
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.111
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    @Ren73,
    Какая т-ра подачи с котла в это время?
    Для нормальной работы СУ обычно требуют дельту в первичном и вторичном кольце около 20 гр.
    Система как долго работает? час -два и расход не поднимается, или упал - и вы сразу все крутить начинаете?
     
  14. Ren73
    Регистрация:
    15.05.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Ren73

    Участник

    Ren73

    Участник

    Регистрация:
    15.05.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Температура подачи с котла всегда больше, где-то на 20 градусов чем температура подачи в ТП.
    Расход после выставления температуры ТП не меняется, ни через час, ни через день. Наблюдал это всю зиму, просто зимой не хотел лезть, условно работало, но приходилось повышенную температуру пола держать.
     
  15. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Помогите понять в чем проблема
    upload_2021-7-20_17-0-54.png