1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7

Не работает теплый пол

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.124
    Благодарности:
    28.006

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.124
    Благодарности:
    28.006
    Адрес:
    Калуга
    @Сергей192, а в чем она ? градусы нормальные. дельта большая между 40 и 50 ?
    4 не нужен (верхний)
    1 и 3 перепутаны подписи
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Обязательно нужен.
    Не перпутаны.
    В неграмотной схеме НСУ. (схема собрана без понимания её назначения и функционорования). Обратные клапаны несколько улучшат ситуацию.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.124
    Благодарности:
    28.006

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.124
    Благодарности:
    28.006
    Адрес:
    Калуга
    тебе виднее. толку от него - 0.
    так помочь в чем ? или не надо помогать ?
     
  4. Mihryta
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Mihryta

    Участник

    Mihryta

    Участник

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казаньт
    Здравствуйте всем!
    Предыстория:
    С момента пуска отопления (радиаторы и теплые полы) осенью 2015 года к сегодняшнему дню значительно снизился кпд отопления. Залитая вода оказалась достаточно железистой. Как итог решил промыть систему. Пригласил специалиста, систему промыли, отложений выгнали достаточно много.
    Результат:
    Нормализовался проток по всем батареям, термометры на подаче и обратке около котла показывают разницу в 5 градусов, батареи греют на отлично.
    А вот теплый пол отказался набирать температуру более 30 градусов, несмотря на то что проток по теплому полу увеличился в разы после промывки (исходя из расходомеров).
    Смесительный узел стоит F. I. V. (аналог Тим) на 6 контуров. На подаче теплого пола (термометр после насоса) температуры больше 30 градусов при всех открытых контурах не видел.

    История танцев с бубном:
    1. Разобрал смесительный узел: насос был заросший, были отложения в смесительном узле. все вычистил. Увеличился проток по контурам теплого пола. Нужного результата не последовало.
    2. Спустил весь воздух. Каждый отдельно взятый контур прокачивал по 8-10 часов при остальных закрытых. Воздух сошел, насос и контура не шумят. Нужного результата не последовало.
    3. Крутил байпас от 0 до 5. Нужного результата не последовало. На 0 значительно уменьшается проток по расходомеркам.

    Итого все варианты, которые сам изучил и нашел, перебрал. Но теплый пол адекватно работать не начал. С котла температура подавал до 75 градусов, но ничего не меняется. Подача на смесительный узел теплого пола становится горячей, обратка со смесительного узла в магистраль максимум чуть теплая.
    Теплый пол подключен к магистрали через тройники.
    До момента промывки все работало и регулировалось, конечно не так как с новья, но работало!
    Буду благодарен советам!
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    19.309

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    19.309
    Адрес:
    Донецк
    Вы о термоклапане:close::close::close:.
     
  6. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    открутите термоголовку трёхходового клапана на смесительном узле и в ручную попробуйте пошевелить шток клапана вверх вниз. А зачем Вам на теплые полы больше 30 градусов подавать?
     
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    19.309

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    19.309
    Адрес:
    Донецк
    Нада.
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.124
    Благодарности:
    28.006

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.124
    Благодарности:
    28.006
    Адрес:
    Калуга
    @Mihryta, по всеми признакам у Вас отсутствует утепление под ТП
    это можно вылечить но дорого обойдется (и будет обходится)
    при ПС например и 50 подают - чтобы 27 было вверху
    по нормам допускается до 55
     
  9. хищник
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.329
    Благодарности:
    1.439

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.329
    Благодарности:
    1.439
    Адрес:
    Москва
    Такая проблема обычно потому что смесительный Ваш не работает норм.
    А именно байпас.
    Была партия у Тим все с браком. Греют до 30гр и писец. крути не крути байпас.
    Поменял таких целых штук 7 на Италию
    Там дырки не совпадают как то по протоку. Другой причины если все промыто я не вижу.
    Купите такой же с виду смесительный - ценник гуманный 8.500 беру заказчикам Юнифит (Италия) и работа наладится.
    .
    Плохое утепление в расчет не беру. Потому как в пол и 45 и 50 должно спокойно подаваться при необходимости. А если не подаётся то смотрите новый узел. Там больше на пути 50гр воды в пол ничего нет.
    Пишите если поможет
     
    Последнее редактирование: 18.09.21
  10. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    Просто нет слов! :)]
     
  11. sayrus_kub
    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    208

    sayrus_kub

    Живу здесь

    sayrus_kub

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Ага. Как я бедный живу с подачей 28-30 градусов...
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.124
    Благодарности:
    28.006

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.124
    Благодарности:
    28.006
    Адрес:
    Калуга
    Хотите смейтесь, хотите плачьте - это реальный пример с работающего объекта
     
  13. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    Работаюшего объекта? Надеюсь это Ваш личный объект, монтажом не занимаетесь!
     
  14. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    что за лютый тролинг ?, на любой вменяемой автоматике регулировка температуры подачи ТП заканчивается на 50 градусах. и расчётная на 0 забортом около 30. с понижением температуры кривая подачи меняется.
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.124
    Благодарности:
    28.006

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.124
    Благодарности:
    28.006
    Адрес:
    Калуга
    шутку оценил.