1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7

Не работает теплый пол

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.702
    Благодарности:
    26.263

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.702
    Благодарности:
    26.263
    Адрес:
    Калуга
    Прикольно
    4 радиатора на коллекторе после ГС с выключенным насосом грелись до 45 при 55 в ГС. люминь, секций по 8-10, удаление до 10 метров, коллектор прямо под ГС, 32 ППР.
     
  2. troynig
    Регистрация:
    25.10.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    troynig

    Участник

    troynig

    Участник

    Регистрация:
    25.10.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    На коллекторах стоит узел смешения с насосом, насос стоит на двоечку, когда я ставлю на 1 или 3, то расходомеры соответственно показывают 2 и 3 литра расход, на двоечке 2,5, в доме 22 градуса, на улице минус 15, нижней крутилкой термостата поставил ограничение на 45 градусов, регулировка байпаса на нуле, температура подачи поднимается до 32-35 градусов примерно на обоих коллекторах, обратка чувствуется, что тёплая, но там нет термометра чтобы посмотреть, на обратке гидрострелки 30 градусов. Отсюда вопрос, какой им ещё подпор теплоносителя надо, после гидрострелки на подачу в коллектора ещё насосы поставить?

    Я задавал вопрос такой сантехникам, сказали, что раз есть перспектива поставить радиаторы, то нужна гидрострелка (к радиаторам трассы подведены, но радиаторов нет, жду чтобы понять нужно их по итогу ставить или нет) и БКН тоже через гидрострелку надо делать.
    Дом только построен, один этаж, 150 квадратов, газоблок.

    Я понимаю, что это разные вещи. Я прочитал с начала темы страниц 20 и в конце страниц 20, середину пропустил, может там была эта самая информация про грабли.
    Так то вроде всё работает на первый взгляд.
    В доме влажность большая очень.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.702
    Благодарности:
    26.263

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.702
    Благодарности:
    26.263
    Адрес:
    Калуга
    высечь и расстрелять. впрочем кто котел ?
    поди, свежепостроенный, штукатурка, стяжка и тд. ессно.
     
  4. troynig
    Регистрация:
    25.10.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    troynig

    Участник

    troynig

    Участник

    Регистрация:
    25.10.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    В том то и дело, что сейчас пока электро котёл zota на 12 киловатт, газовый есть, но когда ещё договор сделают на подключение газа не известно.
    Да, стяжке месяца полтора, полусухая, штукатурке месяц.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.702
    Благодарности:
    26.263

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.702
    Благодарности:
    26.263
    Адрес:
    Калуга
    Сильно влажно тогда не должно быть. В любом случае - проветривайте и аккуратнее со шпаклевками итд.
     
  6. troynig
    Регистрация:
    25.10.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    troynig

    Участник

    troynig

    Участник

    Регистрация:
    25.10.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Главное из вашего ответа я понял, что система отопления в принципе рабочая :)
    Влажно ещё из-за окон в пол на площади помещения 75 квадратов площадь окон около 50 квадратов, потолки 3.5 метра. Окна мокрые, стены сухие, только по углам у потолка мокрые ну и вокруг окон, но потихоньку сохнет всё.
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.957
    Благодарности:
    9.451

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.957
    Благодарности:
    9.451
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    очень коротко - если у вас котёл /насос /стрелка и после стрелки что ?
    просто трассы на ТП ?
    п. с. даже если будут радиаторы. то стрелка не нужна.
     
  8. troynig
    Регистрация:
    25.10.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    troynig

    Участник

    troynig

    Участник

    Регистрация:
    25.10.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Эл. котёл (на его обратке стоит насос) от котла далее гидрострелка, после гидрострелки уже коллекторы один на радиаторы (4 контура), два на тёплый пол по 8 контуров, все коллекторы со своими смесительными узлами и насосами. Между стрелкой и коллекторами ничего нет, кроме труб 32-ых по метру примерно.
     
  9. troynig
    Регистрация:
    25.10.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    troynig

    Участник

    troynig

    Участник

    Регистрация:
    25.10.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    На самом деле я сомневаюсь тоже всё ещё в такой громоздкой конструкции, вполне возможно, что летом придётся всё переделывать, но пока главное пережить зиму.
     
  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.957
    Благодарности:
    9.451

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.957
    Благодарности:
    9.451
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Самый бюджетный вариант - ПП трубой исключить стрелку, её пока снять, к этим хвостам прикрутить ПП американки и тройниками на 2 ваших нсу.
     
  11. troynig
    Регистрация:
    25.10.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    troynig

    Участник

    troynig

    Участник

    Регистрация:
    25.10.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    А как пользоваться тогда горячей водой, у меня БКН стоит и он тоже к гидрострелке пока подключён. Я так могу сделать когда перейду на газовый котёл, там разводка уже сделана для БКН, только кранами перекрыть гидрострелку и всё. Но я понял, что вы написали, спасибо! Т. е. мне надо ПП трубой соединить три коллектора напрямую с подачи котла.
     
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.957
    Благодарности:
    9.451

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.957
    Благодарности:
    9.451
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    почему три ? вроде 2 было
    если после стрелки стоит насос на радиаторы, а радиаторов пока нет, ну и подключитесь к нему. (подачу)
    а обратку с тп так и оставьте.
     
  13. megapiska
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    254

    megapiska

    Живу здесь

    megapiska

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    254
    Здравствуйте ребята. опять у меня проблема с теплым полом (писал месяц назад где то). 5 лет жили проблем небыло. в этом году включил отопление и заметил, что поплавки на расходомерах сами по себе поднимаются (уменьшается проток). колектор вальтек, 4 петли теплого пола. закручиваю все петли, потом открываю, показывает на 2л\мин примерно на всех одинаково. через минут 20 прихожу, уже у всех 1-0.5 показывает. нормально работает только последняя петля (короткая, метров 20 примерно) там всегда на сколько выставлю, так и работает. сегодня разобрал колпачек, почистил поплавок. ничего не поменялось. может кто сталкивался?
    Ну и соответственно котел быстро набирает температуру. Еще подключены 2 радиатора на второй этаж, их если открываю полностью, температуру котел набирает долго, как положено. Если закрыть все петли и оставить открытой одну, поплавок всеравное не показывает большой расход, максимум 2.2\мин, хотя раньше, падал до 4-5л мин. воздухоотводчики молчат.
     
    Последнее редактирование: 16.11.22
  14. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.957
    Благодарности:
    9.451

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.957
    Благодарности:
    9.451
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Меняли теплоноситель в 7летнем теплом полу на воду, мыли петли 3 раза, грязи и осадка вымылось с полведра. (
    правда тем полов 11 петель и радиаторов два десятка стальных)
    а возможно просто клапана засорились, чистить надо не колбу а регулирующую вставку, и клапан на обратке.
     
  15. megapiska
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    254

    megapiska

    Живу здесь

    megapiska

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    254
    Я тоже так подумал, что нужно сами внутренности чистить. Может подскажете как они чистятся. Нужно ли что то меня при снятии (прокладки какие или ещё что)