    Ну словами это не описать, но если вы видели выкрученный расходомер, хотябы на фото вам всё станет понятно. про прокладки, ну я не знаю как у вас расходомер вкручен в коллектор, бывают на резинках, бывают на герметике. в любом случае, можно потом резьбу 1/2 запаковать и закрутить)
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.618
    Благодарности:
    26.227

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.618
    Благодарности:
    26.227
    Адрес:
    Калуга
    На герметике ? заводской ?
     
  3. megapiska
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    254

    megapiska

    Живу здесь

    megapiska

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    254
    ну вот у меня на вид как на фото.
     

    Вложения:

    • VALTEC VTc.589.EMNX.4.92c3264a.png
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.951
    Благодарности:
    9.447

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.951
    Благодарности:
    9.447
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  5. megapiska
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    254

    megapiska

    Живу здесь

    megapiska

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    254
    нашел я свои расходомеры, у меня Valtec VT. AC674.V, как выкручивается тоже понял. понять бы теперь в нем проблема или нет.
    пока в мыслях попробовать промыть их водой, подключив к подаче на самом коллекторе шланг и слив в канализацию. может большим напором вымоет грязь. кстати вспомнил еще один нюанс. когда пристраивали комнату, подключали ту самую последнюю короткую петлю, через год примерно на ней так же залип расходомер и проток прекратился почти полностью, я подключи это ветку на соседний свободный расходомер (подачу и обратку) и он до сих пор работает. вот часа 2 прошло, как выставил на 2л\мин так и работает
     
  6. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.818

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.818
    Адрес:
    Новороссийск
    @megapiska,
    а что с грязевиком в системе и как он установлен. Иногда косой грязевик ставят вертикально и он набрав грязь снижает расход. А при выключении насоса грязь падает вниз - откручиваем и он вроде не забит. Включаем насос - все по кругу.
     
  7. megapiska
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    254

    megapiska

    Живу здесь

    megapiska

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    254
    @novor113, я писал выше, что чищу его. как то пару лет не снимал, затем вынул, он был подзабит. промыл его и теперь раз в пол года снимаю, он практически идеально чистый
     
  8. troynig
    Регистрация:
    25.10.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    troynig

    Участник

    troynig

    Участник

    Регистрация:
    25.10.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Я всё понял, спасибо большое ответы!
     
  9. Greh1979
    Регистрация:
    26.11.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Greh1979

    Участник

    Greh1979

    Участник

    Регистрация:
    26.11.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер! Очень нужна Ваша помощь. Ситуация в следующем. Установлен смесительный узел vr. 202. Месяцработал нормально, теперь не пойми как.
    Устанавливаю на котле 50, а на термоголовке 30, но в итоге на термометре подмеса 50 а не 30. Термоголовку крутил, слышно как она прикрывается, но температура гонится до 50. Не знаю в чем дело.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20221126-135043_Viber.jpg
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.618
    Благодарности:
    26.227

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.618
    Благодарности:
    26.227
    Адрес:
    Калуга
    @Greh1979, Вы хотите сказать, что у Вас две петли теплого пола, два насоса - и это вся СО ?
     
  11. Greh1979
    Регистрация:
    26.11.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Greh1979

    Участник

    Greh1979

    Участник

    Регистрация:
    26.11.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Да.
     
  12. Greh1979
    Регистрация:
    26.11.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Greh1979

    Участник

    Greh1979

    Участник

    Регистрация:
    26.11.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.618
    Благодарности:
    26.227

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.618
    Благодарности:
    26.227
    Адрес:
    Калуга
    Автора таких художетсв на кол
    Насоса одного достаточно а НСУ только ухудшает работу системы
     
  14. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.818

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.818
    Адрес:
    Новороссийск
    @Greh1979,
    попробуйте на каждую петлю добавить по насосу - должно все заработать. 2х на 2 петли мало.
     
  15. Greh1979
    Регистрация:
    26.11.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Greh1979

    Участник

    Greh1979

    Участник

    Регистрация:
    26.11.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Собирал не я, сантехник мозги парит, что так и должно быть.
    Я пытас ему доказать, что собрано не правильно. Решил здесь спросить