1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7

Не работает теплый пол

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.

  1. Maxmd333
    Регистрация:
    20.01.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    Maxmd333

    Новичок

    Maxmd333

    Новичок

    Регистрация:
    20.01.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Кому поможет, история такая: симптомы смеситель 1036 работал 2года исправно. потом заметил что температура постепенно падает... с каждой топкой приходиться накручивать все больше термоголовку. снял ее совсем, при температуре на подаче 70 в полах 35. на максимальной скорости подачи 37-40. почитал здесь по поводу брака-снял полез разбираться, брака нет все дырки и отверстия наместе.
    что делал: подрезал чуть-чуть по краю резиновую прокладку клапана подачи который управляется термоголовкой, чтоб не закусывала (когда будите разбирать поймете, ее как-будто забивали при сборке сноги)
    заметил что бочонок байпаса немного люфтит из-за этого образуется маленькая щель то есть при полностью закрытом байпасе теплоноситель все равно крутит в обход камеры смешивания. вылечил аккуратными ударами пассатижей по регулировочному болту байпаса. для этого можно было не снимать, просто аккуратно постучите по нему и увидите что он мм на 1-2 уйдет вглубь.
    по результату понял что 2 года теплый пол работал процентов на 70, при 70 на входе на подаче 55 при полностью выкрученной термоголове (запускал тестовый) такого никогда не было, все удачи.
     
  2. Voronezh123
    Регистрация:
    12.01.17
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    30

    Voronezh123

    Живу здесь

    Voronezh123

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.17
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    30
    Люди добрые помогите советом, на выходных делал небольшое ТО инженерных систем, проворачивал все вентеля в доме и заодно полностью закрыл и открыл термостатический клапан, есть подозрения, что он закрылся и обратно не открылся, не понятно что делать, температура полов во всех помещений были в среднем 27 градусов, сейчас упало до 21. Котёл работает, батареи теплые, насос на тп поле работает, но по факту пол холодный, я грешу только на этот клапан теплый пол1.jpg
     
  3. Voronezh123
    Регистрация:
    12.01.17
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    30

    Voronezh123

    Живу здесь

    Voronezh123

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.17
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    30
    Крутил крутил этот клапан, прибавил на котле с 40 до 52 градусов, сначала вроде продавило через клапан шло 28 градусов, а теперь вода вообще не поступает в теплый пол, труба на теплом поле везде 24 градуса, батареи огонь и пол холодный.
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.805
    Благодарности:
    27.770

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.805
    Благодарности:
    27.770
    Адрес:
    Касимов
    @Voronezh123, Краники везде открыты?
     
  5. Voronezh123
    Регистрация:
    12.01.17
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    30

    Voronezh123

    Живу здесь

    Voronezh123

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.17
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    30
    да, там их всего два на фото
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.805
    Благодарности:
    27.770

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.805
    Благодарности:
    27.770
    Адрес:
    Касимов
    @Voronezh123, Мусор в трехходовом...Пробуйте еще откр - закр..., если не вылетит, то разбирать и чистить.
    пыца. Перед этим, колпачки с обратки снимите и понажимайте на все штока клапанов. Может они разом встали...
     
  7. Voronezh123
    Регистрация:
    12.01.17
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    30

    Voronezh123

    Живу здесь

    Voronezh123

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.17
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    30
    снял, с усилием но все нажимались, расходомеры реагировали
     
  8. Voronezh123
    Регистрация:
    12.01.17
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    30

    Voronezh123

    Живу здесь

    Voronezh123

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.17
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    30
    ситуация вроде стабилизировалась, до весны надеюсь протяну, на котле 46 гр поставил, теплый пол 27 гр, в доме 25 гр. Клапан вроде разработался, на входе в него показывает 35гр на выходе 30гр, непонятно куда 5 градусов потерялись, похоже все таки что то с клапаном и он до конца не открывается или закрывается и добирает с обратки и насос начал издавать посторонние звуки, раньше был свист на 3 скорости, теперь наоборот свистит на 1 скорости, а на 2 скорости свиста нет, какой то посторонний звук, не знаю с чем сравнить, типа что подшипник внутри разбивается или что там внутри не знаю.
    Весной надо что то думать, снимать клапан и насос, смотреть что внутри, врятле там мусор, система закрытая, ФГО на котле всегда чистые. Может что то посоветуете? из радикальных решений вижу что надо менять насос и клапан, только пока непонятно на что.
     
  9. AFG
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    63

    AFG

    Участник

    AFG

    Участник

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Уфа
    Всем привет.

    Решил проблему с TIM JH-1036. Температура в контуре не поднималась выше 22 - 23 градусов.

    Увеличил проток через смесительный узел TIM 1036 следующим образом.
    Снял термоголовку. открутил гайку меньшего диаметра, которая удерживает пружину,
    вынул и укоротил с узкого края белый цилиндрический держатель
    (буквально 1мм ножом канцелярским).
    Перед этим посмотрел какой запас хода есть у штока внутри.
    В результате открытый клапан стал сильнее приоткрывать подачу.

    Этого уже может хватить, но я пошел дальше.
    Открутил следующую гайку, вынул весь шток с шайбой.
    Скрутил маленькую гаечку, снял маленькую шайбочку, снял резиновую шайбу, снял большую шайбу.
    Обратно одеваем так: маленькую шайбу, резиновую, потом гайку.
    Широкую шайбу - не ставим (на хранение - не теряйте).

    Удалось пустить в ТП 35 градусов. Мне больше и не надо. Достаточно.
     
  10. AFG
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    63

    AFG

    Участник

    AFG

    Участник

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Уфа
    Через несколько часов головка начала шуметь, разобрал, поставил на место шайбы клапана, хорошо затянул, снова собрал.
    Температура поднимается до 35. Может и больше можно, но не стал экспериментировать.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.805
    Благодарности:
    27.770

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.805
    Благодарности:
    27.770
    Адрес:
    Касимов
    Обратка подмешивается. Так и должно быть.
    Нет там подшипников. Но и насосы не вечные.
    Да. Почистить.
    Снимать не нужно. Купите такой же по мощности в запас, меняется только *голова* насоса. Четыре винтика, и золотой ключик у Вас в кармане...
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.805
    Благодарности:
    27.770

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.805
    Благодарности:
    27.770
    Адрес:
    Касимов
  13. Voronezh123
    Регистрация:
    12.01.17
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    30

    Voronezh123

    Живу здесь

    Voronezh123

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.17
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    30
    я такой вывод сделал потому что, у меня раньше котёл работал на 40 гр, чтобы теплый пол был 26-27гр, теперь мне надо ставить котёл на 48 гр чтобы теплый пол был 26.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.805
    Благодарности:
    27.770

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.805
    Благодарности:
    27.770
    Адрес:
    Касимов
    Мы тоже, моложе не становимся...
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.702
    Благодарности:
    26.263

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.702
    Благодарности:
    26.263
    Адрес:
    Калуга
    спасибо, побыть дебилом еще раз никакого желания нет)