    30 градусов у Вас показывает термометр в месте выносного датчика термоголовки. откуда взяли что в контурах ТП 50 ?
     
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.950
    Благодарности:
    9.447

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.950
    Благодарности:
    9.447
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Два тройника пресс 26, и соед 26 х 1"
    отрезаем стрелку, снимаем насос с коллектора РО, вкручиваем туда соед
    и собираем, только без этих нелепых бананов, 6 трубок на тройники, не путая подачу и обратку.
     
  3. ВСергейВ
    Регистрация:
    24.01.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    ВСергейВ

    Участник

    ВСергейВ

    Участник

    Регистрация:
    24.01.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Так вроде же он стоит на подающем коллекторе.
     
  4. ВСергейВ
    Регистрация:
    24.01.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    ВСергейВ

    Участник

    ВСергейВ

    Участник

    Регистрация:
    24.01.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    30 сейчас показывает потому что котел стоит на 30 градусов.
    Поставлю котел 50 и на термометре 50, хотя термоголовка выставлена на 20.
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.736
    Благодарности:
    27.735

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.736
    Благодарности:
    27.735
    Адрес:
    Касимов
    @ВСергейВ, Подключено правильно? Подача - обратка? Термоклапан рабочий? Термоголовка исправна?
     
  6. ВСергейВ
    Регистрация:
    24.01.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    ВСергейВ

    Участник

    ВСергейВ

    Участник

    Регистрация:
    24.01.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Подключено правильно.
    Всё новое, как проверить работоспособность не знаю.
     
  7. ВСергейВ
    Регистрация:
    24.01.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    ВСергейВ

    Участник

    ВСергейВ

    Участник

    Регистрация:
    24.01.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Такое впечатление, что в обратку не скидывает воду, а всю в систему качает.
     

    Вложения:

    • IMG_20231115_210559_775.jpg
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.736
    Благодарности:
    27.735

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.736
    Благодарности:
    27.735
    Адрес:
    Касимов
    Снимаем термоголовку. Нажатый шток клапана, полностью перекрывает доступ горячей.
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.736
    Благодарности:
    27.735

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.736
    Благодарности:
    27.735
    Адрес:
    Касимов
    Коллектора подачи и обратки, какой температуры? Клапана на них открыты? расходомеры реагируют на регулировку?
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222
    Адрес:
    Калуга
    ну вот, баламутите народ
    несрабатывание термы - подложите под нее монетку
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.950
    Благодарности:
    9.447

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.950
    Благодарности:
    9.447
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ну или прикрутите правильно, если она ваще работает)
     
  12. nikto_16
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.165
    Благодарности:
    4.582

    nikto_16

    Живу здесь

    nikto_16

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.165
    Благодарности:
    4.582
    Адрес:
    Набережные Челны
    Доброго дня. Клапан ESBE VTA572 после 4-х лет работы заклинил на 30гр. В принципе жить можно, но иногда ногам охота потеплее:) Это как-то лечится? :um: Разобрать, собрать умею:|:
     

    Вложения:

    • 31200100.jpg
  13. ser211
    Регистрация:
    24.11.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    ser211

    Новичок

    ser211

    Новичок

    Регистрация:
    24.11.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    По поводу многострадального Tim 1036 и им подобного налепил памятку для себя, может кому пригодится
    см узел.png
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.736
    Благодарности:
    27.735

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.736
    Благодарности:
    27.735
    Адрес:
    Касимов
    @ser211, Чейт схема, не от мира сего. На простой, сможете текс оформить?
    33595efb6f8bb610b050e89bfa41c533.jpg U0RMLjU=_1.jpg
     
  15. ser211
    Регистрация:
    24.11.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    ser211

    Новичок

    ser211

    Новичок

    Регистрация:
    24.11.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    @касимов 2, у меня схема работы а у тебя собака в разрезе, может конешно профессорам собака в разрезе понятнее, спорить не буду