1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Практика технологического присоединения к электросетям - 8

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ВладимирК, 10.08.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.021

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.021
    Адрес:
    Гатчина
    По нарушению правил по ст. 9.21 коап это
     
  2. prmres
    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    1.134

    prmres

    Живу здесь

    prmres

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    1.134
    Адрес:
    Курская область
    Здравствуйте, камрады.

    отчитываюсь о результатах взаимодействия с СО

    1. Полученный Договор с ТУ, с которыми не мог согласиться - здесь
    2. Мотивированный отказ - здесь
    3. В ответ на мой МО - получил новую редакцию договора и техусловий, выполнены все мои требования, чему я даже удивлён, думал придётся "бодаться" гораздо дольше. Скан исправленных ТУ ниже:

    ТУ5.jpg ТУ6.jpg

    - внесли пункт в "обязанности СО" - монтаж ВЛ-ответвления
    - убрали дикий текст с требованиями к прибору учёта, оставили только "прибор учёта классом точности 2 и выше"
    - убрали всякие УЗО, защиту от переняпряжения, испытания и измерения заземления
    - убрали требование проекта и его согласования у них
    - изменили номинал вводного автомата на 63А (изначально требовали 40А)
    - место установки ВРУ - в пределах участка, не далее 25м от границы !

    4. Договор подписан и передан в СО, 550 рублей уплочено, готовлюсь к выполнению своей части ТУ

    PS
    некоторый цирк вышел с отправкой МО заказным письмом - почта накосячила и "отправила не туда"
    пришлось писать заявление на "розыск отправления" - нашли и доставили куда надо за 2 дня

    PPS
    Спасибо форуму и в частности этой теме!
    Узнал где что читать (законы и правила), что как должно быть а чего быть не должно, как и что писать в МО.
    Отдельное спасибо за примеры мотивированных отказов - очень помогло.
     
    Последнее редактирование: 19.08.17
  3. Generator78
    Регистрация:
    06.04.17
    Сообщения:
    806
    Благодарности:
    184

    Generator78

    Живу здесь

    Generator78

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.17
    Сообщения:
    806
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Иркутск
    Примите поздравления)
     
  4. brenchagov
    Регистрация:
    23.06.17
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    586

    brenchagov

    Живу здесь

    brenchagov

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.17
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    586
    А чтобы добиться наказания СО после прекращения дела ФАСом как лучше поступить? Есть арбитражный суд и есть обжалование в самом ФАС, что наименее энергозатратно и наиболее действенно? Где-то на просторах форума кто-то писал, что обращался в Следственный комитет по поводу снижения ФАСом суммы штрафа за нарушение, штраф сразу привели к норме.
     
  5. Magteplo1234
    Регистрация:
    03.05.13
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    10

    Magteplo1234

    Живу здесь

    Magteplo1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.13
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Нижний
    в своем МО Вы про это ничего не писали почему в последних ТУ они убрали это требование, устали требовать! :)]
     
  6. brenchagov
    Регистрация:
    23.06.17
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    586

    brenchagov

    Живу здесь

    brenchagov

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.17
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    586
    Я до настоящего времени писал заявления в ФАС о нарушениях Правил со стороны СО. А может надо было жалобы писать? Что правильней?
     
  7. prmres
    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    1.134

    prmres

    Живу здесь

    prmres

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    1.134
    Адрес:
    Курская область
    п. 11.2 МО - в их редакции эти слова есть, в предлагаемой - нет
     
  8. Дб116rus
    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    282

    Дб116rus

    Живу здесь

    Дб116rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    282
    Адрес:
    Казань
    Я ее потерял, флэшка сдохла, спасибо еще раз сделаю по аналогии.
     
  9. Generator78
    Регистрация:
    06.04.17
    Сообщения:
    806
    Благодарности:
    184

    Generator78

    Живу здесь

    Generator78

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.17
    Сообщения:
    806
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Иркутск
    Разъясните, пожалуйста, кто в теме, п. 144 ППРФ №442 в части корректировки объема потребленной электроэнергии на величину потерь, если прибор учета расположен не на границе балансовой принадлежности. Т. е., если вдруг смогу добиться установки счетчика в доме - мне могут каждый киловатт считать по завышенной цене? Потери в Омах считают, подсчитывая сопротивление проводов?
     
  10. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    По утверждённой методике должны считать вроде как проценты.
     
  11. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.208
    Благодарности:
    20.068

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.208
    Благодарности:
    20.068
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В киловатт-часах.
    При коммунальной услуге потерь нет.
     
  12. Generator78
    Регистрация:
    06.04.17
    Сообщения:
    806
    Благодарности:
    184

    Generator78

    Живу здесь

    Generator78

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.17
    Сообщения:
    806
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Иркутск
    Ну то есть, несколько лишних метров медного или алюминиевого проводника погоды не сделают и потери от них учитываться не будут? В каком документе написано, что потерь нет? Я где-то читал, что есть утвержденная методика для этих расчетов. И кто-то кого-то на форуме, помнится, пугал, что платить потом придется больше.
     
  13. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.853
    Благодарности:
    16.083

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.853
    Благодарности:
    16.083
    Адрес:
    Великий Новгород
    Одни находки. :)]
     
  14. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.037
    Благодарности:
    4.351

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.037
    Благодарности:
    4.351
    Адрес:
    Иваново
    А жить под сломанной крышей? :aga:
     
  15. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.208
    Благодарности:
    20.068

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.208
    Благодарности:
    20.068
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Правила предоставления ком услуг (утв.ППРФ 354)
    42. Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом помещении, оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета, за исключением платы за коммунальную услугу по отоплению, определяется в соответствии с формулой 1 приложения N 2 к настоящим Правилам исходя из показаний такого прибора учета за расчетный период.
    (в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.04.2013 N 344, от 14.02.2015 N 129)
    upload_2017-8-20_21-55-35.png
     
    Последнее редактирование: 20.08.17
Статус темы:
Закрыта.