РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо за комментарий. Гистерезис 7 градусов перекрывает гистерезис термостата котла (виден на зоне "С" графика). Если поставить меньше, то при колебаниях температуры теплоносителя контроллер начнет крутить кран для компенсации падения температуры теплоносителя и, учитывая тепловую инерционность системы и то, как он это делает сейчас, будет ещё хуже. Могу выставить гистерезис меньше и показать, что получилось. С настройками крана сейчас тоже вопрос - во-первых, характеристика открытия у крана с точки зрения градиента температуры ТН, очевидно, нелинейная (в начале рабочей зоны 2 секунды мало, в конце - много, текущие 2 секунды подбирались эмпирически). Во-вторых, если поставить время работы крана меньше 2 секунд, то, мне кажется, что ход крана будет мал, т. к. часть 1-й секунды уходит на проворачивание редуктора при запуске. Хотелось бы сгладить график и сделать зоны A и B более похожими на зону C.
Да, у лемакса есть поддержка ОТ. На счет двух 724 грустно... На сайте зонта в разделе "Схемы подключения термостатов к котлам разных производителей" есть даже схемы для Лемакса через ОТ: и через реле: Картинки разные, а описание одинаковое. Во второй схеме на контакты 16 и 17 приходит 220 в?
На графике виден размах колебаний котла 7-8 градусов, значит гистерезис около 4 градусов, уменьшать есть куда. Но уменьшив гистерезис мы уменьшим размах колебаний, но частота возможно даже увеличиться, но кривая будет выглядеть ровнее. Мне кажется все-таки нужно поиграться с параметрами времени открытия крана, может попробовать уменьшить время до такой степени, когда кран просто будет открываться на очень маленькую величину и не успевать поднимать температуру носителя до нужной, то есть найти такое время, при котором кран работает, но просто не успевает регулировать температуру ТН до нужной, посмотреть на графики и от этого времени отталкиваться - экспериментально добавляя время по чуть-чуть добиваясь нужного графика. Есть еще настройка - добавка к времени открытия на градус, если ее ставить больше нуля, то основное время тоже надо будет уменьшить.
Возвращаясь к версиям ОТ, посмотрел в программаторе у действующего ОТ есть адрес: Из инструкции: "Примечание: адаптеры OpenTherm выпускавшиеся до марта 2018 г. имеют одинаковый адрес и не могут использоваться по два одновременно." Если приобрести ОТ v724, у него должен быть другой адрес? Или не только в этом отличие?
Использую настройки т=0,2с, К=4с, гистерезис 1гр. Характеристика действительно сильно нелинейна, нормально работает при разнице подача - выход более 20гр. Опрос раз в 10с был не всегда, нужно смотреть версию прошивки. Это настройки контура с непосредственной регулировкой температуры подачи в пол. При регулировке пола через воздух получается хрень, слишком длинная цепочка со множеством внешних воздействий. Батарейный контур со смесителем на этом контроллере не пробовал. мертвый ход выбирается первым (и) импульсами серии. Вопросов к самой регулировке действительно нет, но снизить износ механических частей убрав не нужные телодвижения алгоритмом можно.
Т. е. настройками выходов в программаторе, установленными производителем, которые можно поменять самостоятельно? И можно ещё один вопрос: какие используются реле?
Подскажите, если подключать Н-1000 к котлу и трем циркуляционным насосам, достаточно будет трех термодатчиков на каждый этаж? Котел, соответственно, будет включаться по запросу от одного или больше насосов. Или нужно четвертый датчик на сам котел? Правда не пойму куда его ставить тогда и зачем. И тоже интересует, что за реле в комплекте Zont H-1000.01 и сколько их штук там?