РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Еще такая заметка. есть такое понятие как рассогласование температуры. чем больше оно меджу заданной и расчетной тем быстрее сервак открывается. и чем ближе к заданной темп. автоматика начинает больше тактовать и малыми включениями двигать сервак.
Спасибо! Я немного поэкспериментировал со временем включения крана и коэффициентом добавки времени на температуру. Стало лучше (см. рисунок), но всё равно контроллер "перекручивает" кран. Снизить это ИМХО можно либо поставив датчик непосредственно в поток теплоносителя, либо увеличив время опроса. Большего существующими настройками добиться, наверное, уже не удастся. Здесь согласен полностью. Вопросов к алгоритму термостатирования нет, есть вопросы к реализации работы с исполнительными устройствами - их ресурс жаль (но, наверное, понять эту боль может только автоматизатор-АСУшник )
чтобы "замедлить" реакцию крана нужно просто уменьшить время работы выхода. в последней версии есть настройка позволяющая ограничить работу крана при работе в одну сторону более чем настраиваемое время.
Дмитрий, добрый день! Спасибо за оперативный ответ. Время уже итак уменьшено до экспериментально подобранного минимума. Кран - это двигатель с редуктором, реактивная нагрузка. За счёт износа есть люфт. График отрытия крана также нелинейный. Время работы крана меньше 0,5 секунды не имеет физического смысла - кран просто не провернется. Ну и за счет постоянных "дёрганий" при включении сильно страдает его ресурс. Спасибо, применил - реально очень помогло снять боль с постоянными включениеми реле после достижения краном крайней позиции. Говоря "перекручивает" я имею в виду не то, что контроллер дает команды на закрытие/открытие, когда уже выбран физический ход крана (эта проблема решена новым параметром), а то, что он несколько раз последовательно открывает кран пока труба, на которой стоит датчик, не прогреется. При этом из-за тепловой инерции конструкции происходит перерегулирование с последующими автоколебаниями (открытие/закрытие крана), прежде чем температура теплоносителя попадёт в расчетное значение. Это нормальная логика работы контроллера на конкретной системе с конкретными физическими параметрами, но она приводит к лишним срабатываниям реле и повышенному износу механизма привода крана. Улучшить характеристики системы здесь можно либо поместив термодатчик непосредственно в поток жидкости, либо опрашивая систему реже - за это время конструкция успеет прогреться. Чтобы была понятна суть - чем управляем - прикладываю фото. Конструкция древняя (15 лет).
Приветствую. Подскажите по проблеме с h1000. Постоянно теряет сеть. После сброса логина через usb на связи 1-2 часа и опять пропадает? По телефону звоню на контроллер-отвечает (куда копать?
Баланс более 200р. Сигнал gsm в утилите при подключении к компу по usb показывает примерно от 65 до 80%.
@SolDmitry, а прошивку 147 из 140 можете сделать для старых устройств? И на сайте скачал бету, а там два одинаковых файла профиля Update_v2_.enc, как такое может быть? Глюк?
@SolDmitry, что-то пошло не так. Через вэб нажал обновить на 147 263 - обновилось со 140 259 на 147 259. Пишет, что доступна бета 147 263, нажал обновить, устройство перезагрузилось и уже больше часа процесс загрузки файла прошивки висит на 60%. Устройство доступно, все вроде бы работает, связь есть, интернет есть и деньги на счету, но процесс загрузки висит.
@SolDmitry, через 4 с лишним часа устройство перезагрузилось, в событиях: файлы успешно загружены. Версию пишет всю ту же 147 259, в обновлении пишет доступна бета 147 263. Попробовать ещё раз?
В параметре написано «время работы смесителя каждые 10 секунд» Может если увеличить и было бы не каждые 10 секунд, а каждые 30 или больше? Чтобы было время на обработку новой температуры в смесительном контуре? Если это поможет, то думаю Дмитрий сможет увеличить время между срабатыванием.
Об этом и прошу - чтобы время цикла "опрос - управляющее воздействие" было не фиксированным 10 секунд, а чтобы его можно было параметризовать хотя бы в пределах 10-30. Понятно, что параметр только для "опытных пользователей", т. к. все системы индивидуальны и скорость реакции на управляющее воздействие у всех систем разная.