РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС К моему недавнему посту про пропадание проводного термодатчика. В общем при наличии сети или при питании от аккумулятора, при работе всех 4 реле или когда они не включены, напряжение и сила тока на проводной термодатчик одинаковая U около 4.3 В, I около 4,1 мА. Заметил одну особенность мистическую (простенькая схемка в приложении). При отключении диф автомата №2 термодачик не отваливается, все работает в обычном режиме. Если отключить наоборот ДА №1 (насосы и котел начинают работать от ИБП) и при этом все насосы и котел выключены, то есть реле не работают тоже, то датчик виден. Если при этом включены 2 или более реле, то датчик сразу становится не доступен. Как только снова включаю ДА №1, датчик снова виден. Я вообще не понимаю, как физически это может влиять на датчик этот, ведь в этот момент на ZONT подается штатное питание. То есть какой вывод, если котел и насосы начинают работать от ИБП, то датчик становится не доступен. У меня единственная мысль почему это может происходить, это что провод датчика соприкасается с другими проводами, понятное дело, что не оголенными частями, а через изоляцию, но возможно это как то влияет (помехи, наводки и т п) Может тут есть схемотехники и электрики, кто может разобраться с этой странной ситуацией. Датчик этот у меня резервный, который в комплекте шел с H-1000. Основные датчики беспроводные (3 шт) работают нормально во всех ситуациях.
Прибор Н-1000 работает по расписанию. Не переключается между режимами по расписанию. Есть подозрение, что это происходит когда изменили температуру какого-либо контура вручную.
ИБП под нагрузкой начинает "светить" в эфир широкополосной помехой, которая наводится на провод датчика. Убрать ИБП подальше от провода датчика. Возможно помеха приходит от ИБП по питанию. Если так, то попробовать заменить БП Зонта на трансформаторный. Подобные влияния ИБП на Зонт уже были.
Может и так и эдак... С ИБП был описан случай по воздуху. Возможно, будет достаточно повернуть ИБП на 90 гр. и/или подвинуть на 1-2м. Еще, часто помехи дают БП (драйверы) светодиодных светильников. Вот они и в сеть и в эфир гадят.
да вроде, под него прошивка 140 другая, а профиль подходит от Меги 350-й уже сбился какая была последняя под 140 прошивку, вроде 259. Вот ссылка на прошивку 140 для Мега-250 (LRW) https://drive.google.com/file/d/1KyqOBorpBD0vlC5XpWddT_NznRb85-n4/view?usp=sharing
должна быть 148 как говорит Дмитрий через вкладку Удаленное обновление ПО сейчас подтягивает 148 а что находится во вкладке Диагностика? у меня такого нема
Подскажите пожалуйста, какое точно ограничение по количеству радио и проводных термодатчиков в Н-1000 суммарно - 10 максимум или можно больше? Если больше, то как будут выглядеть в интерфейсе 8 проводных и 6 беспроводных - имена всем можно будет дать? Сейчас есть подача, обратка, улица, контролируемое помещение, теплый пол подача, теплый пол обратка, непосредственно Т пола, котельная, холодная комната 2 этажа. А хотелось бы еще спальню, подвал, овощную яму, теплицу и 2 комнаты второго этажа - всего получается больше 10.
Спасибо, через "сервис" залил 148, а с файла почему то не встала ! Диагностика - вкладка доступна только при работе EBus (OpenTherm и еже с ними)
2SolDmitry, как все таки настраивать значения Т через программатор во вкладке "Отопление" при работе по цифровой шине и регулировании по воздуху ?
Нужен пример настройки 1-го (котлового) контура с управлением по цифровой шине и регулированию по воздуху (желательно для версии программатора 2.6.4). Сегодня полночи бился в результате отключил Ебус и перешел на релейное управление выходом. До этого устанавливаю как по инструкциии - управление по цифровому интерфейсу, котловой контур, Тмин=10, Тмах=75, регулирование - без использования управления выходом, Регулирование по теплоносителю, датчики Т воздуха, Т рез возд, Т теплоносителя (назначал и убирал) - назначены. Котел молотит, превышает установленную в веб-интерфейсе Т требуемой зоны и не останавливается (При установленом запросt тепла котловому - Требуемая Т теплоносителя, при - Неиспользуется - котел останавливается). При выборе режима регулирования "По воздуху" - при падении Т назначенной зоны котел не включается. При этом часто работает ЦН котла но горелка не включается. Не поиму что делаю не так?
По проводам доступно 10, радиодатчики точно не скажу, как минимум 5 можно (вроде видел цифру до 30). Важно, что регулировать можно только по первым 10-ти. Если радиодатчики свыше 10-ти, то по ним регулировать нельзя (поправьте меня если ошибаюсь). И в мобильном приложении они (выше 10) не отображаются. А там, глядишь, и давление захотите прикрутить, или может мониторинг ЛОС.
Там где про 30 написано имеются ввиду радиодатчики сигнализации, именно по радиотермодатчикам ситуация может быть иная.
Линии связи такого класса ловят любые помехи. Достаточно просто иметь общую землю на UPS и на контроллере, чтобы удивляться откуда все берется. ищите в букинисте Шапиро 1975г Основы теории электромагнитного экранирования , открываете раздел Рекомендации по практическому выполнению экранов несимметричных длинных линий и удивляетесь что ничего нового не придумали. Ну или хотя бы главу про заземление из учебника Виноградова