Помогите, пожалуйста с настройкой системы. Имеется котел Протерм Гепард 23 MTV, ZONT H-1000, подключен через адаптер e-BUS к цифровой шине, перемычка термостат котла стоит. СО двухтрубная, два контура через гидрострелку. ЦН на два контура запитаны через промежуточное реле с ЗОНТа. На каждый контур по воздушному датчику и датчику на обратку+ плюс датчик наружной температуры. Регулирование настроил по воздуху, ПЗА включен. Управление котлом по ОТ. Включен запрос тепла от контуров. Датчики температуры обратки прикрутил к трубам обратки на гидрострелке. Проблема в следующем. Температура воздуха достаточно сильно гуляет (1,5-2 град), изменение гистерезиса особо не помогает. Сейчас 0,5 градуса. При достижении заданной температуры воздуха ЦН контуров перестают прокачивать ТН. Батареи остывают и в комнатах становится не комфортно. при этом датчики обратки снимают Ттн в районе 40-ка градусов, т. к. циркуляции ТН нет, а Т трубы на гидрострелке падает очень медленно. ПЗА - менял настройки, выбирая разные кривые. Меняется расчётная Ттн, но логика работы котла не меняется. Включается, нагревает ТН, выключается. Вопросы: 1. Подскажите, какие настройки системы изменить, чтобы циркуляция по контурам была постоянной и батареи плавно меняли Т, а не от холодной до горячей. 2. как добиться постоянной работы котла прикладываю графики
Возможно, стоит управлять насосами не по воздуху, а по обратке. Посмотрев на результат, через пару дней уменьшить гистерезис до нуля. И, опять посмотрев на результат, попробовать ПИД-регулирование по ТН и воздуху одновременно. В идеале может получиться примерно так:
@SirUchcho, и их тоже. плюсом - встроенные реле всегда будут ограничены по току. кому-то 6А с головой, а кому-то нужно 16 или 25. поэтому встраивать их в контроллер, ставя его под угрозу прямых 220в крайне спорное решение
@SolDmitry, Увидел мелкий некритический баг. При работе Н1 с ОТ, последний посылает котлу Ткомн (датчик регулирования по воздуху) и она отображается на пульте котла. При работе ОТ с Н1000 воздушных контуров может быть несколько. Возможно поэтому Вы решили не посылать котлу вообще никакую Ткомн. На пульте котла "00". "Как-то неаккуратненько" (С) Может быть посылать котлу ту Ткомн. от зоны которой пришел последний запрос на тепло? Вы ведь зачем-то сделали это для Н1 Вопрос-пожелание по настройке контура ГВС и вообще. Там регулирование ставить "по воздуху"? Что правильно по смыслу универсального шаблона настройки контура, но очень путано для понимания. Ведь ГВС это не ТН и не воздух... приходится догадываться что Вы имели ввиду в том или ином случае. Настройка выбега ЦН еще одно тому подтверждение...раньше было так, теперь иначе...Сплошная путаница - постоянно нужно все уточнять Может пойти по пути типовых шаблонов для разных типов контуров? Их всего 4-5-6... Наиболее юзер френдли будет логически разветвленная система вопросов в зависимости от ответов. - Эдакий мастер настройки. Текущую версию программатора можно оставить (для гиков и любителей ручной КПП)
@Serg710, при многоконтурной системе вариантов не много. ПЗА практически бесполезно, поэтому посылать зонт будет максимальную из возможных (ну либо одну и ту же, если она задана общая и включен псевдорелейный режим).
Я говорю о Ткомн, ТН с ПЗА, Ттн фикс или Ттн макс в контурах - неважно... Возможно, это мой только мой котел отображает Ткомн. от Зонта... а всех все устраивает.
Т комнаты вообще в котел идти не должна и не отображаться. так же как и модуляция не задается удаленно (привет всем думающим что термостаты с ОТ умеют модулировать горелку) в котел должна идти заданная температура подачи и не более того. и отображаться может в котле текущая (контура), заданная, и (иногда) обратка.
Ткомн. это не команда а инфа... В ОТ есть такие статусы, независимо от мастер-слейв. Вот, отображается от ОТ-Н1 (в домике)
@Serg710, какой "смарт-котел" тогда получается заданную не видно, но зонт должен показывать в диагностике ОТ