РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А в чем смысл? Все равно ведь непонятно к чему она относится. Тогда нужна галочка что именно хочется видеть.
, "00" более понятно? меня любой вариант устроит. Писал выше, что не проблема это вовсе... а непорядок
Прежде чем задать вопросы, напомню мою ситуацию. Есть ZONT-1000, есть котел в доме (baxi slim одноконтурный+БКН), подключенный по ОТ к зонту, и котел в бане (двухконтурный Лемакс Прайм V24), подключенный через другой адаптер ОТ к этому же зонту. В настроечной утилите контур 1 настроен для котла дома, 2-й - для котла бани. Теперь вопросы (в первую очередь наверное SolDmitry): 1. ПЗА для обоих контуров рассчитывается одно? 2. Вкл/выкл ГВС тоже на оба котла передается одновременно? Температура ГВС тоже общая для двух котлов? 3. Расписание в режимах термостата я так понял настраивается только для первого контура, какие значения определяются для второго я не совсем понял (остаются неизменными?) 4. У кого из форумчан еще так два котла подключены? Дальше буду тестировать наверно еще вопросы возникнут)
Добрый день! Планирую автоматизацию системы отопления в каркасном доме. Дом 40 м2. Будет установлено 2 системы, первая это теплый водяной пол через электрокотел ЭВАН Warmos RX 6кВ (там есть перемычка для управления через внешний датчик температуры, алгоритм вкл/выкл котла) напрямую в коллектор теплого пола с расходомерами (4 контура) с температурой теплоносителя 40-50 градусов. И вторая система воздушная, через проточный нагреватель воздуха (ТЭН) 2,4 кВ на рекуператор Royal Clima RCS 350, который управляет вентиляцией в том числе. Управление теном по проекту через регулятор мощности Pulser-M (включает/выключает тэн в зависимости от необходимой температуры через выносной датчик). Вот в чем вопрос: Хотелось бы эти 2 системы объединить в управление от одного контроллера, если это возможно. Если я правильно понимаю, то минимально мне нужно, чтобы H-1000 мог комутировать такую нагрузку (2,4 кВ на тэн) и включать/выключать воздушное отопление, если теплый пол не будет справляться. А так же повесить на Н-1000 датчик наружней температуры и датчики на 4 ветки теплого пола (3 ветки идут на общее жилое помещение, 1 ветка санузел) и датчик в ТЭН? Возможно ли в Н-1000 задание сравнения показаний температуры и подключени дополнительных "контуров", если какой либо датчик "охладился" более заданного предела? И будет ли такая система работоспособна или все таки ставить Zont H-1 отдельно на теплый пол?
Все будет работать на 1000. У меня есть объект где ТП и два контура батарей в одном помещении. ТП держит 27, если температура понизилась до 26,9 включаются батареи у остекления, если понизилась до 26,8 включаются остальные батареи. Н1 так не умеет.
У меня примерно такая же схема управления, но без реле, насосы ТП и батарей 2-го этажа молотят на мах постоянно. Регулирование по теплоносителю. Т в комнате весьма стабильна, но Т теплоносителя невысокая. ПЗА - 20 кривая. см. ниже
Можно, в программаторе программируете зоу отопления, выход, к выходу лучше оптронный модуль с реле и на коммутацию нагревателя либо силовое реле (например твердотелое или обычное) либо контактор. У меня (без силового реле) так коммутируется ЦН обратки горячей воды. А можно и внешний термостат подключить к меге
Не понятно зачем в общем помещении ставить 3 датчика, 1 датчика воздуха или 1 датчик воздуха+1 установленный в полу. Про санузел - на мой взгляд бессмысленно. Проще термокран или электрич кран с выносным датчиком, если хочется регулировать Т в санузле. В ТЭН зачем? В итоге ведь нужна требуемая Т воздуха в помещении, ну и пусть включается и дует, Т достигла заданного значения, выключился. Можно конечно через реле регулятор мощности запитать, для плавности...
Спасибо! Тогда еще вопрос - как я понимаю, этот Pulser-M является еще и своего рода защитой от перегрева ТЭНа, судя по инструкции (прикрепил на всякий); которая заключается в цикле максимального нагрева/остывания ТЭНа по промежутку времени 60 сек- нагрев/60 сек - остывание. Соответсвенно, если сделать это в обход такого регулятора с помощью реле, H-1000 будет неприрывно нагревать ТЭН до достижения заданного значения по температуре, а это чревато перегревом ТЭНа, а в худшем случае - возгаранием. Или я могу запрограммировать точно такую же логику работы контролера, как будто это тот же Pulser? Цели преследую следующие: в основном это должно быть контролем работающего оборудования+ автоматика. Первый датчик - Выход из строя котла в виде залипания контактора или реле, у него бывало по отзывам это, что влечет за собой увеличение температуры носителя до критических 90 гр.) H-1000 должен вырубить котел, если это произошло. Второй датчик - контроль перегрева ТЭНа, H-1000 должен сделать то же самое. Датчики на обратке дадут информацию по теплопотерям в холод на отдельных ветках ТП? (наверно). Термодатчик наружного воздуха и внутреннего должен обеспечить автоматическую регулировку заданного температурного режима в зависимости от холода на улице.
2SolDmitry, Ваша реплика по поводу "не внимательно" читаете, просто ХРИСТОМАТИЙНА! За 19 лет в ИТ, я все время твердил программЁрам, что нужно писать так- чтобы юзер "Чукча-Читатьель" понял о чем написано, Инструкции к Вашим девайсам, далеко не понятны, (пишу про себя НЕ ПИНАТЬ, может я и тупой ИТ-шник), Инструкции (к 350, 1000) оставляют желать лучшего (мягко). Может Вам и понятно про настройки контуров отопления, но МЫ ТУПЫЕ ЮЗЕРА что то много вопросов задаем...Пожелание, описать алгоритмы управления в отоплении, мне так и не дали ответа, как по ОТ управлять по Т воздуха, а не как по инструкции по ПИД. Графики работы котла мне не понятны, опять Т теплоносителя с недогревом. Извините за эмоциональность...Достало уже.