РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС То есть контура бака ГВС нужно выбрать в качестве датчика температуры "Температуру воздуха"? А режим терморегулирования именно по теплоносителю? А в датчике "Температура воздуха" указать датчик температуры воды внутри ГВС. Правильно я понимаю? Логика конечно у системы настройки "железная"...
упс... моя ошибка, виноват. Но, странно - так работает. Пару часов назад проверял... Осознанно, я бы поставил регулирование по воздуху. да, так у меня работает.
А если нужно чтобы контур гвс с реле на насос гвс включался по замыканию контакта. Соответственно включал 70 градусов на котле и как контакт размыкается - он бы отключал этот контур и возвращал температуру котла в редим отопления. В такм случае настройки терморегулятора не указывать?
Народ скиньте инфу пожалуйста какой последний профиль был нормально рабочий под прошивку 140, 248 что то в ней не так, 257 с этими же настройками не запускается отопление вообще.
247 ссылка на нее есть на фх спасибо, но 248 дает недогрев, 257 устанавливается, но настроить что бы работала не смог. Спасибо попробую 259
272 под 140 прошивку? Тогда наверное устроит. Писал уже ранее, у меня Мега SX-LRW, прошивки с отоплением только 140, Дмитрий свежее пока не делал. В меню сервис вообще последняя 129:202 Бета. @Utyyflbq111, УПС 272 под 148 прошивку, на моем динозавре вряд ли заработает, скиньте плиз 140:259.
Запустил вроде 259, единственное было в настройках контуров фиксированная температура +60, запрос тепла шел, котел не включался, изменил на требуемая теплоносителя котел запустился. Не понял в чем прикол.
Добрый день. Подбираю автоматику с удаленным управлением, изначально склонялся к vailnant, но посчитав бюджет стал склоняться к zont. Прочитал очень много информации, в голове каша. Входные данные: Дом 130кв, один этаж. Газосиликат 400мм. Что хотелось бы получить: Теплый пол в постоянном режиме, для комфорта Радиаторы для отопления, когда пола не хватает ГВС с рециркуляцией (2 полотенцесушителя) Оборудование: Теплый пол по всему дому кроме котельной Смесительный коллектор с сервоприводом для теплого пола Насос смесительного контура Радиаторы с термоголовками в каждой комнате. Двухтрубная система подключения. Насос радиаторного контура Котел Протерм Пантера 25 КТО / Vaillant turboTEC plus VU 202/5-5 Бойлер Drazice OKC 125 NTR Как вижу реализацию: Комплект ZONT H-1000.01 + модуль eBus 1. Температура теплоносителя в котле выбирается погодозависимой кривой. 2. На смесительном узле контура теплого привода стоит сервопривод, который управляет температурой теплого пола по заданному значению 3. В одной из комнат стоит датчик температуры, по которому происходит управление насосом радиаторного контура. 4. Бойлер косвенного нагрева имеет приоритет, котел переходит в режим гвс по запросу датчика температуры в бойлере. 5. Насос системы рециркуляции управляется ZONT по заданной программе Вопросы: 1. Регулирование температуры в каждой комнате осуществляется термоголовками на радиаторах, но насос включается по датчику размещенному в одной из комнат? Можно подключить несколько датчиков из разных комнат и соответственно включать насос по любому из них? 2. Бойлер лучше подключить напрямую к котлу или поставить насос и управлять им отдельно? И в том и в том варианте нужно ставить датчик температуры и подключать его к ZONT? Или при подключении бойлера через котел ZONT будет видеть температуру в бойлере? 3. Правильно ли я понимаю, что управление температуры теплоносителя с котла можно реализовать только с помощью погодозависимой кривой? Какие есть еще варианты? 4. Хватит ли того оборудования что я перечислил, или придется докупать что то еще к ZONT?
1. Регулирование происходит по температуре носителя (в настройках делается) насос крутит постоянно, котел будет держать нужную температуру, можно повесить до 10 датчиков по которым может вестись управление, зон управления только 6. Рекомендую в самой холодной комнате термоголовку не ставить и по ней управлять, в остальных ограничивать термоголовками. 2. Лучше напрямую, вы увидите работу БКН по шине eBus, иначе придется городить гидрострелку со всеми вытекающими. 3. Не только, мне нравится режим "по теплоносителю", зонт сам вычисляет необходимую температуру по скорости изменения температуры в каждой зоне и работает по максимальному отклонению, другие зоны в это время могут перегреваться. 4. Докупать нужное количество датчиков и реле.
Подскажите, каким образом выполняется вычисление необходимого значения теплоносителя? Например, для отопления хватает только теплого пола, соответственно контур отопления должен быть отключен и температура теплоносителя должна регулироваться только по заданному для контура теплых полов значения. При отклонении температуры воздуха в комнате где висит датчик от желаемого значения, включается насос отопления и температура теплоносителя на выходе из котла поднимается до какого-то значения. Вопрос какого? В таком случае насос на бойлер не нужен? Используется только трехходовой клапан и насос котла?
покупаете частотный насос WILO Stratos PICO ставите автомат в меню и когда у вас термоголовки закроются он сам сбавит обороты до минимума и когда головки откроются он прибавит скорость — в этом случае не требуется контроль и управление насосом. И у вас освобождается один выход на zont давно использую данные насосы удобные в настройках гидравлики .
Очень многое зависит от вашей схемы отопления, ее можно по разному сделать. С ТП есть сложности, в виде ограничения температуры носителя самим ТП. Есть два пути, первый: управление теплоносителем котла с ограничением максимальной температуры термоголовой ТП. В этом случае если температура понизилась, котел начинает нагревать носитель, но больше верхнего предела ТП все равно не нагреется. Если есть батареи, то их вешаете на второй контур и включаете при снижении температуры воздуха более чем какой то предел. Например в комнате должно быть 22, гистерезис 0,1, тогда контур радиаторов включаете при 21,8 с гистерезисом 0,1. Второй вариант: когда котел держит постоянно высокую температуру носителя, а управляет сервопривод на ТП. Правильнее, с точки зрения СанПин держать температуру полов 27 и ниже статичной термоголовой на смесительном, если температура воздуха понизилась включаете радиаторы. На картинке розовая линия это работали радиаторы, прогревали дом после эконома, по мере прогрева воздуха этот контур начал закрываться, когда температура носителя стала меньше 30 градусов, заработал контур ТП и стал просить себе тепло, в итоге радиаторы закрылись полностью и котел обслуживал только ТП. в 6 утра всплеск это изменилась заданная температура воздуха, ночью я прохладней держу. Ага