РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Вчера обновил прошивку с 202 версии, где все прекрасно работало, на 224 и вот что получилось. Котел при достижении температуры 14.3 гр. не выключился и продолжил работать и выключился на температуре 14.6, потом снова зачем-то включился - что-то не так. Логин chiba006.
для этого сейчас уже есть удалённое чтение запись файла конфигурации. безусловно. это нужно делать - стараемся по возможности. всё верно у Вас работает регулировка по теплоносителю
Да, но в настройках (pic4) выбрано "по воздуху". И почему котел отключился в 7:02, а не в 7:00, как на старой прошивке?
видимо в утилите косяк с настройкой этого параметра - разбираемся - спасибо. У Вас задержка выключения 300 сек.
Добрый день. Подскажите в чем дело. Настроил работу трех-ходового по ПЗА. Выбрал кривую все новогодние праздники, вело по графику. Сегодня с утра похолодало до -18, а расчитаную температуру теплоносителя не подняло. Поднял температуру кнопками, но соответствие графику ПЗА пропало.
Teploinfo Нужно убрать зависимость от кнопки что бы он четко вёл по графику минимальным отклонением от графика.
@SolDmitry что то мое устройство ушло в офлайн, ночь проработало вроде нормально после замены микросхемы памяти. А вот почти час как не на связи, СМС онлайн вкл/Выкл не помогают
Вы предлагаете обновить прошивку самого контроллера? И настроить все через программатор последней версии?
@SolDmitry, После обновления на 224 почему то в WEB в отоплении все поменялось. нет возможности регулировать температуру + и -. Также пропала возможность настраивать режимы, у меня был режим антилегионелла сделан.