РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС смотрел. вопрос такой - мин и макс тем-ра теплоносителя. какая логика работы? если например целевая тем-ра 22. мин теп-ра 16 гр макс тем-ра 45 гр. 1) если регулирование по воздуху? 2) если по теплоноситею?
макс мин т теплоносителя задают диапазон регулировки температуры теплоносителя. при регулировании по теплоносителю - регулировка происходит в этом диапазоне. при регулировании по воздуху если не задан датчик теплоносителя то эти пороги ни на что не влияют, если задан датчик теплоносителя то по ним так же ограничивается нагрев.
т. е. если будет тем-ра темплоносителя ниже минимальной или выше макисмальной нагрев не включится. правильно я понимаю?
@SolDmitry, Добрый день. Задавал вопрос ранее про смс оповещение об авариях по ОТ. При ошибках котла смс не приходят, звонок есть. По умолчанию звонок, если не удачно, то смс так вроде ответили без возможности изменить правильно ? То есть строку смс можно не заполнять?
А какую строку Вы имеете в виду? настройки информирования об аварии котла заданы по умолчанию и для пользователя пока недоступны. Тип информирования Вы правильно сказали - дозвон/ в случае неудачи смс. (текст то же стандартный заложен)
Хочу приобрести Zont H-1000. Не совсем понимаю в чём разница между H-1 и H-1000. В чём она? Плюс предварительно установил в телефон прогу управления, там нет никаких настроек, которые есть в демо-версии на сайте. Только один датчик температуры и всё... Как так?
У Н1 только одна зона управления, у Н 1000 6 зон. Когда подключите реальное устройство появится все необходимое.
Привет форумчане, в связи с руками и временем дошедшими до ремонта кухонной зоны, отрезал всю основную систему отопления, для переделки под кухню, для удобства и компоновки монтажа и управления системой отопления. Раньше система была следующей: 1) узел ТП на 4 контура, с узлом подмеса, трехходовым клапаном и термоголовкой с выносным датчиком и насосом; 2) классическое параллельное подключение однотрубной системы из 6-х радиаторов; 3) газовый котел настенный, двухконтурный Ferroli Система управлялась с помощью Н-1, датчики температуры стоят в корпусах от пожарных тепловых извещателей на потолках во всех жилых помещениях, так же стоят датчики на подаче, обратке и на улице. В первый год эксплуатации регулировка шла по воздуху, одного из помещений, а ТП работали по термоголовке. Батареи включались только в сильные морозы, основное отопление ТП. Последнее время, в связи с улучшением ПО со стороны Микролайна (за что им огромное мерси) и поломавшегося крепления термоголовки, перешел на управление по датчикам обратки теплоносителя. Новая система отопления: Так как имею в наличии Мега-SX LRW (для тех кто не знает это та же Мега-350 (1000), но первого выпуска и в старом корпусе) с функцией отопления, в данный момент работающая как охранный прибор, появилось желание сделать двух зонное управление СО, ТП отдельно, батареи по воздуху помещений отдельно. Нужна ваша помощь в реализации схемы подключения этих желаний воедино. Читал на 4-й странице реализацию с напольным котлом и гидрострелкой, идея нравится, но вряд ли я найду место под гидрострелку, да и ее саму тоже, т. к. живу в квартире, а не в доме, места столько нет навешивать насосные группы и т. д. Нарвался на схему подключения на другом ресурсе на параллельное подключение ТП и батарей через байпас, это как бы кустарный аналог гидрострелки, подробнее http://home-engineering.net/articles/radiator_and_hf/radiator_and_hf.shtml так было до демонтажа так планирую сделать, так же радиаторы по однотрубной схеме Вот хотел уточнить, какую схему все таки использовать для управления отдельно двумя зонами управления через Н-1000 (или аналогичным) контроллером, что мне еще нужно добавить в систему, есть в запасе еще один цирк. насос, реле поставить не проблема. понимаю, что нужны будут еще и сервоприводы, но куда их ставить и как управлять системой до конца не понимаю, поэтому прошу помощи зала
Схема первичных вторичных колец. Подробно рассказывает на ютубе автор ТеплоВода. Вам нужно на подачу батарей насос поставить и все. Котел крутит ТН по малому кольцу и управляется первой зоной. Контур ТП как обычно, управляется 2 зоной датчик на обратке ТП. Батареи на своем кольце управление насосом 3 зоной, датчик в воздухе. P. S. насос ТП обязательно на миксе термосмеса стоять должен иначе полы могут не работать.
Была такая мысль, но куда девать насос котла, по ссылке, что выкладывал в предыдущем сообщении, описано, что котловой насос и будет управлять кольцом из батарей. Насос есть, поставить не проблема, как это все заставить вместе работать правильно и по необходимой очереди. Планирую первую зону использовать ТП как основное отопление, но при этом при резком или сильном похолодании, чтобы включался контур батарей по помещению. В свободное время гляну обязательно
Котловой насос крутит ТН по малому кольцу, если насосы выключены ничего не греется, включили насос батарей начинают греть батареи... Желательно малое кольцо сделать трубой большого диаметра, чтобы горячий ТН и до полов доходил. Все тоже самое как с гидрострелкой, просто компоновка другая. P. S. трехходовой кран выкинуть, там просто труба. Само собой подача обратка идут то ходу вращения ТН по малому кольцу
Первая зона котел, ТП 2 зона, включает первую по запросу тепла по температуре полов, если предел датчика больше чем температура на термосмесе котел будет работать постоянно. 3 зона батареи включит насос по датчика температуры воздуха. Можно дополнительно замутить контроль температуры по температуре полов... Но это уже от термосмеса ТП зависит.
Спасибо за разъяснение, посмотрите по схеме, правильно ли я вас понял. Мега будет управлять насосами, ни какие сервоприводы не нужны? Еще вопрос, можно ли в качестве кольца использовать отдельную паралельную однотрубку, ведущую в сан узел, там два мелких радиатора