РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А затем на вкладке главная в командной строке написать "restart" и отправить. НЕ Знал об этом, спасибо. Вопрос писать с галочками .
Писать без галочек. Можно также отправить смс на номер сим карты, вставленной в контроллер, с этой же командой, с управляющего номера телефона.
хотел бы повторить свой вопрос, на который так и не нашел ответа. мне так и не удается заставить котел поддерживать температуру воздуха с заданным гистерезисом. котел работает 60..65% времени. при этом, при выставленном гистерезисе 3, 6 или даже 15 гр во вкладке "отопление" практически никак не сказывается на поведении котла. Температура колеблется в диапазоне +-0.2гр. Как заставить котел отрабатывать гистерезис хотя бы +-1гр?
к котлу подключен датчик внешней температуры и котел работает в режиме ПЗА. таким образом, температура теплоносителя у него не регулируется. в самом ZONT ПЗА отключена во избежание конфликта. по графикам видно, что целевая температура теплоносителя не постоянна и динамически меняется - зонт по какому-то алгоритму её рассчитывает...
у мну котел без ПЗА температура ручками крутится в любом режиме, хоть в релейном, хоть в ОТ, бывает если занижаю температуру теплоносителя, то котел как бы зависает на каких то значениях, когда не может выставить нужную (более высокую) температуру теплоносителя. Думал может и у вас так же
Прикольно у Вас, регулировка по ПИД, а датчика температуры теплоносителя не задано? Поставьте по воздуху.
Температура теплоносителя берется по opentherm. Именно такие настройки подсказал @SolDmitry. При настройке по воздуха вообще чепуха какая-то была - темп теплоносителя была выставлена максимальной и котёл тактовал с максимальной мощностью Вот здесь начало истории - https://www.forumhouse.ru/threads/415701/page-51#post-20717993
Кстати, раньше режим отопления (жёлтая зона на графиках) был прерывистым. Теперь же график полностью закрашен, хотя в данных горелки показывает модуляцию 0%...
В режиме ОТ гистерезис, насколько я понимаю, не поддерживается. И зачем он там нужен? Если вам не критичен перепад с 18 до 15 градусов, поставьте Т=15 гр... На самом деле для человека перепад в 1 градус уже чувствителен, поэтому в режиме присутствия ставить гистерезис по комнатной Т больше 1 градуса не рекомендуется. Если вы переживаете за котел, то он у вас включается 3 раза за два часа... Таким показателям может 90% форума позавидовать... Что действительно не устраивает в работе системы можете сформулировать? Заданная Т поддерживается с точностью 0,5гр., тактования нет, модуляция используется на полную, что еще не хватает?
А зачем ее выставлять максимальной? Ставьте "требуемая теплоносителя" и ограничивайте ПЗА, подобрав кривую добьетесь самого точного поддержания заданной температуры с минимальными отклонениями, по гистерезису, но не будет форсированного прогрева, при изменении целевой.
при работе через ОТ. гистерезис не учитывается. т. к. регулировкой теплоносителя занимается сам котёл.
Там имелась ввиду регулировка гистерезиза комнатной температуры, а не теплоносителя, но зачем это делать я так и не понял...
OpenTherm подключен, перемычку выдернул все заработало как надо) в каком режиме работал котел последние полгода мне тогда не понятно, вроде и с OpenTherm, а вроде как простой комнатный термостат
Поделитесь опытом подключения проводных термодатчиков. Кто использовал телефонные розетки? Или лучше на скрутках ? Паять не умею) не предлагать) заранее спасибо!