РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Черт меня дернул поставил прошивку 140:229 в 11 часов дня, то же все через одно место, отопление через ТП, пол дня промучился так и не смог настроить, хотя бы так как было по подобию. Дмитрий куда делись настройки как в старой версии, чем их можно заменить? Прекрасно все работало по ПЗА, теперь таких настроек нет вообще, либо по теплоносителю ПИД либо воздуху, но я нормально не смог настроить, откатился 129:202
Вы инструкцию читали новую? там про режимы всё описано. если что-то конкретное непонятно - то спрашивайте. старые настройки должны по идее работать и с новой прошивкой. убраны лишь режимы с процентным соотношением ПЗА ПИД - они бессмысленны. если был установлен режим с процентами - то новая прошивка будет при старой настройке работать просто по ТН. сейчас ПЗА включается установкой номера кривой пза для контура отличной от нуля.
Обновился вчера на последнюю прошивку 140:229, ставил от Н-1000, показывает почему-то 136:229. По работоспособности никаких замечаний нет.
Насколько критично питающее напряжение порядка 17В? Заменил БП, старый давал ровно 12В, АКБ не заряжалась корректно.
Естественно читал. На графике видна работа ТП до обновления и после. Пытался сделать примерно как было. Не смог, даже читая инструкцию. На 202 профиле использовал настройку по воде ПЗА с гистерезисом температура теплых полов была стабильна, даже при резких перепадах уличной температуры. В новом профиле такой настройки нет. Подскажите существует ли профиль с настройкой по воде с ПЗА и обновлением по воздуху через вкладку сервис?
В программаматоре 2.4.6 для профиля 202 13 режимов отопления 1) По теплоносителю ПИД 2) По теплоносителю (ПЗА 10%, ПИД 90%) 3) По теплоносителю (ПЗА 20%, ПИД 80%) 4) По теплоносителю (ПЗА 30%, ПИД 70%) 5) По теплоносителю (ПЗА 40%, ПИД 60%) 6) По теплоносителю (ПЗА 50%, ПИД 50%) 7) По теплоносителю (ПЗА 60%, ПИД 40%) 8) По теплоносителю (ПЗА 70%, ПИД 30%) 9) По теплоносителю (ПЗА 80%, ПИД 20%) 10) По теплоносителю (ПЗА 90%, ПИД 10%) 11) По теплоносителю ПЗА 12) По теплоносителю ПЗА ограничение нагрева 13) По воздуху ПЗА ограничение нагрева Ладно Дмитрий, вы выкинули процентные режимы, как бессмысленные, я их не использовал, не знаю как они работают, а зачем убрали 11 режим? Для ТП, при основном отоплении, прекрасный режим. А 12 режим чем мешал то? В 229 профиле остаются только два режима 1-й и 13-й, и как я понял из инструкции, но не понял в реалии, что есть еще 3-й совмещенный режим по воздуху и по теплоносителю. Я пол дня пытался как то настроить контур ТП, как работает ваш ПИД вообще не понимаю. Да, знаю он типа умный, надо было сутки другие подождать, может быть ПИД и подстроился под мою СО, но я в этом не уверен. По этому просьба ко всем кто знает, как настроить ТП на новых профилях (Зона 2), что бы ТП работали в стабильном графике с определенным гистерезисом и изменяли расчетную температуру теплоносителя в зависимости от уличной температуры (ПЗА), прошу выложить настройки. Я в теме не новичок, все пять тем прочитаны от корки до корки, просьба не тыкать носом. Система отопления имеет три независимых контура 1) котловой зациклен на полотенцесушителе (отдельного режима нет, работает посредственно при включении ТП) 2) ТП смесительный узел с отдельным постоянно работающим насосом и сервоприводом, работает в режиме по теплоносителю ПЗА (основное отопление) 3) батареи с отдельным насосом (включаются отдельным режимом по воздуху в сильные морозы) И самое главное, для чего мне все это нужно. Для меня Мега пока не идеал. Мне нужна работа устройства на последних профилях из-за возможности удаленного программирования устройства. Так как кривая ПЗА для ТП не рассчитана, приходится менять кривую, гистерезис так же меняю для разных времен года. Выхода два, либо применять новые бета профили, так как в 202 такой возможности нет, либо ждать когда производители выведут все настройки отопления в вэб, а не так как сейчас часть тут, часть там, часть вообще неизвестно где, типа на сервере. Как то так, извините за много букв и отсутствие знаков препинания.
@SolDmitry не могли бы глянуть почему пропала настройка гизтерезиса из веба на старой прошивке? Я писал на прошлой странице. Обновляться пока не хочу, все работает стабильно. Спасибо!
@SolDmitry, добрый день! Подскажите, нет ли возможности унифицировать логику именования термодатчиков в утилите-конфигураторе и в WEB-интерфейсе? Сейчас привязать названия к датчикам можно только в WEB-интерфейсе, в конфигураторе они не выводятся. Порядок отображения датчиков в интерфейсах разный, для установки соответствия нужно смотреть серийные номера. При новом поиске, который приходится выполнять при выводе и замене датчика или "сбросе" конфигурации устройства, порядковые номера датчиков меняются. Было бы удобнее, если бы была статическая привязка "серийный номер"-"название" с возможностью ручного удаления из списка неактивных датчиков, а при их выборе в утилите реализован такой же механизм, как в веб-интерфейсе (по названию, а не по порядковому номеру).
Дмитрий, в инструкции явно не написано, что в Режиме «Регулирование по температуре воздуха», когда назначен только датчик температуры воздуха, нужно обязательно использовать ПЗА. Обясните, мне пожалуйста, логику работы "Добавлена новая настройка - запрет ПЗА по разности температур" Написано "Запрет работы ПЗА при разности температу менее чем", может все таки более чем? При включении это функции у меня заданная темплоносителя падает на минимальную, т. е он отключает ПЗА, а у меня режим по воздуху и получается не работает. Проверьте, пожалуйста, хотя у меня есть датчик теплоносителя для каждого контура. Также если выключаю ПЗА на контуре, тоже нагрев перестает работать
Сейчас отвалились все беспроводные датчики. Что может быть, как исправить? И как не допустить повторения проблемы? Спасибо!