РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, может конечно я задаю не корректный вопрос, но в Вашем файле. doc указано в теме Zont H1000, но фото Zont Mega SX. И на сколько я понимаю прочитанное, последнее предназначено больше для системы охраны, нежели для СО.
Добрый день! Неделю пытаюсь "расшевелить" H-1000 по выходам. Сначала настраивал на СО, но перед праздниками обнулил все настройки и по удаленке попытался расшевелить "Выхода" в режиме охраны. Схему для тестирования по удаленке собрал вот такую: Ситуация следующая: Контроллер принимает/отправляет сообщения о постановке/снятии на охрану, но ни одного отчета о срабатывании шлейфа (входа) мне не приходит, что указывает на отсутствие сигнала управления на обмотках реле. При настройках через WEB и замене настроек выходов на инверсное состояние ситуация аналогичная. При отправке команд OUT1ON, OUT1OFF, и прочих рекомендованных к использованию для управления выходами, отчеты о срабатывании не поступают. Галочка для "Подключение датчиков без оконечных резисторов" - установлена. Что интересно: Если по статусу поставить № выхода - то WEB отобразит его как включенный, при этом состояние входа в WEB останется неизменным.
Про режим охраны незнаю, но состояние выходов отображается корректно как минимум с 202 по 228 прошивку, входы смотрел на 202, то же норм. Может где то чего то неподключено?
При подключении все проверялось, прозванивалось. Прошивки обновлялись за неделю со 139 до 229 - результат один. Очень похоже на проблемы с аппаратной частью, потому как сигнал принимается, обрабатывается и далее по замыслу разработчиков (насколько я понимаю) идет "вилка" на отчет и на исполнительное устройство в виде открытого коллектора. После чего отчет доставляется пользователю, а вот ОК остается закрытым. Насколько я помню ранее при загрузке в верхней части контроллера включался "светофор" из трех светодиодов. Сейчас при загрузке горит только "красный". Жаль что нигде о назначении светодиодов не сказано. Реле автомобильные 12 в. Замерял ток - 190 мА. Питание на входе контроллера 12,06. На Выходе для подключения реле 11,6 перепад напряжения на неподключенных контактах выходов 0,2-0,5 В (между +12 и номером выхода). Да, еще. Когда SIM ставил - увидел батарейку. Какую функцию она несет?
Может и брак, проверять лучше настоле, команды можно с консоли. Релле великоваты во всех смыслах. На прямую подключал не более 2х выходов, удобнее готовые модули с развязкой, они в основном на 5В, что неудобно, но китайцы клиентоориентированы по просьбе сделали на 12, ими в основном и пользуюсь https://ru.aliexpress.com/item/8-Channel-Relay-Module-control-panel-12V-Low-level-trigger-for-arduino-PLC-Free-Shipping/32498877443.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.MfNgi6. Для небольших нагрузок достаточно. Если нагрузка серьезная дополнительно контактор. Еще понравились шнайдеровские релле с колодками, они размером с 1модуль, но получается в несколько раз дороже.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Ситуация: и через смс и через програматор не приходит отзыв на команду "Report" команды "outs=" - работают отлично ...что, как можно исправить... ? прошивку переобновлял (на стабильную)- не помогает
Добрый день! Подскажите пожалуйста, обязательно ли присоединять регулирование треходового крана к двух выходам zont h1000? И как можно организовать управление треходовым краном за загрузку, если котел не умеет управлять бойлером косвенного нагрева: поставил трехходовой на разделение СО и загрузку БКН, БКН умеет управлять трехходовым, но нужно что бы управление было именно от Zont, т. к. подача на СО - 65 гр., на БКН - 85 гр.
Зачем на БКН 85гр? Это же крутой кипяток! У меня на одном из объектов стоит контроллер ИСУ-04. Там на БКН прямой выход с гидрострелки. управление через проток насоса на ветке СО вкл/выкл (предусмотрено схемой контроллера). Температура температура в БКН 52 град. БКН - 200 литров. 8 взрослых человек за вечер моются и ни разу не пожаловались. У зонта управление трехходовыми только через 2 выхода. Это подтвердили в Микролайн. и того 1 выход - пуск котла, 1 выход можно на насосы, оставшиеся 4 на трехходовые.
Делаете переключение трехходовика загрузки бойлера/СО по температуре ГВС и задаете максимальную Т котла при запросе на тепло с бойлера... Радиаторный контур (т.е. сам котел) загоняете в погодозависимый режим, а максималку на котле ставите 85гр... Это в общих чертах, а чтобы сказать точнее надо посмотреть гидравлическую схему...
Только лучше соленоидный привод использовать для этого, а не сервопривод с плавной регулировкой (трехточечный). Вам же не надо поддерживать температуру теплоносителя по уставке, а надо просто переключить потребителей... Тогда и одним выходом с релюшкой можно обойтись...
Хоть бы сообщили как решили проблему, потому что найти информацию очень сложно. В инструкции на 19 странице про это ничего нет. так что теперь над оставить цифру после слова репорт (сумма нужных разделов) например report 7 (придет в ответ информация охране, входам и выходам)