1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 11

Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. rusya032
    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    rusya032

    Участник

    rusya032

    Участник

    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, может конечно я задаю не корректный вопрос, но в Вашем файле. doc указано в теме Zont H1000, но фото Zont Mega SX. И на сколько я понимаю прочитанное, последнее предназначено больше для системы охраны, нежели для СО.
     
  2. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.319
    Благодарности:
    706

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.319
    Благодарности:
    706
    Адрес:
    Тамбов
    В прошлом это было одно устройство, сейчас в меге функции отопления отключили.
     
  3. bikor
    Регистрация:
    22.02.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    bikor

    Новичок

    bikor

    Новичок

    Регистрация:
    22.02.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Добрый день!
    Неделю пытаюсь "расшевелить" H-1000 по выходам. Сначала настраивал на СО, но перед праздниками обнулил все настройки и по удаленке попытался расшевелить "Выхода" в режиме охраны. рис.1.png рис.2.png
    Схему для тестирования по удаленке собрал вот такую:
    Контроллер схема.jpg
    Ситуация следующая:
    Контроллер принимает/отправляет сообщения о постановке/снятии на охрану, но ни одного отчета о срабатывании шлейфа (входа) мне не приходит, что указывает на отсутствие сигнала управления на обмотках реле. При настройках через WEB и замене настроек выходов на инверсное состояние ситуация аналогичная.
    При отправке команд OUT1ON, OUT1OFF, и прочих рекомендованных к использованию для управления выходами, отчеты о срабатывании не поступают.
    Галочка для "Подключение датчиков без оконечных резисторов" - установлена.
    Что интересно:
    Если по статусу поставить № выхода - то WEB отобразит его как включенный, при этом состояние входа в WEB останется неизменным.
     
  4. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.319
    Благодарности:
    706

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.319
    Благодарности:
    706
    Адрес:
    Тамбов
    Про режим охраны незнаю, но состояние выходов отображается корректно как минимум с 202 по 228 прошивку, входы смотрел на 202, то же норм.
    Может где то чего то неподключено?
     
  5. bikor
    Регистрация:
    22.02.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    bikor

    Новичок

    bikor

    Новичок

    Регистрация:
    22.02.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    При подключении все проверялось, прозванивалось. Прошивки обновлялись за неделю со 139 до 229 - результат один. Очень похоже на проблемы с аппаратной частью, потому как сигнал принимается, обрабатывается и далее по замыслу разработчиков (насколько я понимаю) идет "вилка" на отчет и на исполнительное устройство в виде открытого коллектора. После чего отчет доставляется пользователю, а вот ОК остается закрытым. Насколько я помню ранее при загрузке в верхней части контроллера включался "светофор" из трех светодиодов. Сейчас при загрузке горит только "красный".
    Жаль что нигде о назначении светодиодов не сказано. Реле автомобильные 12 в.
    4335.jpg
    Замерял ток - 190 мА.
    Питание на входе контроллера 12,06. На Выходе для подключения реле 11,6 перепад напряжения на неподключенных контактах выходов 0,2-0,5 В (между +12 и номером выхода).
    Да, еще. Когда SIM ставил - увидел батарейку. Какую функцию она несет?
     
  6. tanixel
    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    25

    tanixel

    Живу здесь

    tanixel

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    25
    100 мА коммутируемая
    мощность каждого выхода
     
  7. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.319
    Благодарности:
    706

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.319
    Благодарности:
    706
    Адрес:
    Тамбов
    Может и брак, проверять лучше настоле, команды можно с консоли.
    Релле великоваты во всех смыслах. На прямую подключал не более 2х выходов, удобнее готовые модули с развязкой, они в основном на 5В, что неудобно, но китайцы клиентоориентированы по просьбе сделали на 12, ими в основном и пользуюсь https://ru.aliexpress.com/item/8-Channel-Relay-Module-control-panel-12V-Low-level-trigger-for-arduino-PLC-Free-Shipping/32498877443.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.MfNgi6.
    Для небольших нагрузок достаточно. Если нагрузка серьезная дополнительно контактор.
    Еще понравились шнайдеровские релле с колодками, они размером с 1модуль, но получается в несколько раз дороже.
     
  8. dr0ng0
    Регистрация:
    11.10.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    dr0ng0

    Участник

    dr0ng0

    Участник

    Регистрация:
    11.10.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста.
    Ситуация:
    и через смс и через програматор не приходит отзыв на команду "Report"
    команды "outs=" - работают отлично

    ...что, как можно исправить... ?
    прошивку переобновлял (на стабильную)- не помогает
     
    Последнее редактирование: 25.02.18
  9. rusya032
    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    rusya032

    Участник

    rusya032

    Участник

    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, обязательно ли присоединять регулирование треходового крана к двух выходам zont h1000?
    И как можно организовать управление треходовым краном за загрузку, если котел не умеет управлять бойлером косвенного нагрева: поставил трехходовой на разделение СО и загрузку БКН, БКН умеет управлять трехходовым, но нужно что бы управление было именно от Zont, т. к. подача на СО - 65 гр., на БКН - 85 гр.
     
  10. bikor
    Регистрация:
    22.02.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    bikor

    Новичок

    bikor

    Новичок

    Регистрация:
    22.02.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Зачем на БКН 85гр? Это же крутой кипяток! У меня на одном из объектов стоит контроллер ИСУ-04. Там на БКН прямой выход с гидрострелки. управление через проток насоса на ветке СО вкл/выкл (предусмотрено схемой контроллера). Температура температура в БКН 52 град. БКН - 200 литров. 8 взрослых человек за вечер моются и ни разу не пожаловались. У зонта управление трехходовыми только через 2 выхода. Это подтвердили в Микролайн. и того 1 выход - пуск котла, 1 выход можно на насосы, оставшиеся 4 на трехходовые.
     
  11. andrey xx
    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    21

    andrey xx

    Живу здесь

    andrey xx

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    Так это же на загрузку, что бы быстрее получить желаемые 52гр.
     
  12. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.170

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.170
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Делаете переключение трехходовика загрузки бойлера/СО по температуре ГВС и задаете максимальную Т котла при запросе на тепло с бойлера... Радиаторный контур (т.е. сам котел) загоняете в погодозависимый режим, а максималку на котле ставите 85гр... Это в общих чертах, а чтобы сказать точнее надо посмотреть гидравлическую схему...
     
  13. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.170

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.170
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Только лучше соленоидный привод использовать для этого, а не сервопривод с плавной регулировкой (трехточечный). Вам же не надо поддерживать температуру теплоносителя по уставке, а надо просто переключить потребителей... Тогда и одним выходом с релюшкой можно обойтись...
     
  14. dr0ng0
    Регистрация:
    11.10.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    dr0ng0

    Участник

    dr0ng0

    Участник

    Регистрация:
    11.10.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    ВОПРОС СНЯТ !
    Всем спасибо!
    Проблема решена
     
  15. scart
    Регистрация:
    28.12.16
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    27

    scart

    Живу здесь

    scart

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.16
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Красноярск
    Хоть бы сообщили как решили проблему,
    потому что найти информацию очень сложно.
    В инструкции на 19 странице про это ничего нет.
    DrlozgvHvlbKMA[1].jpg

    так что теперь над оставить цифру после слова репорт (сумма нужных разделов)
    например
    report 7 (придет в ответ информация охране, входам и выходам)
     
    Последнее редактирование: 26.02.18
Статус темы:
Закрыта.