@ilya zont, когда график работу горелки (красная линия) на основной зоне почините? и процентовка тоже 100% показывает прошивка последняя 140:228
Тоже интересно: можно ли к Меге с подключенным адаптером OpenTherm старого типа добавить адаптер нового типа (Мега предыдущая, с функцией отопления)? Или оба адаптера должны быть нового типа? (полагаю - второе )
Набросал схему, если есть возможность оцените ее пожалуйста на предмет права существования) Также не могу найти решение по размещению датчика DS18S20 в бойлере, так что бы не повредить его изоляцию от температуры (все таки метал будет нагреть до температуры не менее 65гр и изоляция думаю может повредиться). Подскажите как можно выйти из ситуации.
Подскажите, пожалуйста, существует ли какое-то решение для защиты от протечек в загородном доме? водоснабжение от скважины. Вижу, что есть радиодатчик протечки и от него можно получать сигнал о протечки. По сигналу от датчика на выходе можно формировать сигнал на закрытие кранов на подающей магистрали. Но этот сигнал будет постоянным, а для редуктора шарового крана нужен сигнал длительностью 20..30сек. Или проще через реле отключать сразу питание скважинного насоса? Но тогда из гидроаккумулятора всё равно выльется всё... Подскажите как кто решал эту задачу с использованием ЗОНТ. Или не стоит городить сложности и использовать отдельную систему типа аквасторож/гидролок?
Я датчик температуры в обычной термоусадке просто прижал к металлу бака пружинной пластинкой. У термоусадки температура около 100 гр, пластик датчика работает по крайне мере до 120.
@ilya zont, @SolDmitry, Илья, Дмитрий, что случилось с интерфейсом? При попытке переключить котлы резерв - включен, рисует вот это меняем режим восстанавливается но переключение не происходит
@ilya zont, @SolDmitry, Илья, Дмитрий, добрый день, подскажите, пожалуйста подойдет ли zont-1000 для управления системой ниже. Слышал что есть ограничение по 6 зонам, будет ли оно критично? - В загородном доме планируется установить два котла: газовый и электрический (Протерм Скат - резервный) - Газовый котел пока не выбран, но склоняюсь к Baxi SLIM 1.400 iN - Отопление включает: - контур теплых полов с серво-приводом на трехходовой клапан и насосом - два контура батарей, оба с насосом и один с сервоприводом на трехходовой клапан - Горячая вода подготавливается бойлером (косвенного нагрева с ТЭНом на летний период), циркулируется насосом - планирую 1 внешний и 1-2 внутренних датчика температуры Требуется: управление всеми этими системами, по возможности настройка сценариев (например, при отъезде понижается температура в одном из контуров отопления, выключается насос горячей воды) + двусторонняя связь через интернет / GSM
вайлант, протерм. починили в 129 версии. да если один блок ОТ стоит серийный, то можно только второй нового типа добавить для каскада.
критично если Вам не хватит выходов, то не получится реализовать. зависит от того как будут управляться котлы и всё остальное. лучше обратиться к специалисту - он оценит, просчитает, предложит варианты.
228 это не прошивка, а профиль, 140:229 уже давно вышла, качайте от Н1000, прошейте только main_a.evc, они для всех устройств одинаковые, даже для Меги SX-LRW с отоплением есть крайняя бета. А вот прошивка крайняя 140, файл Update_v2_.enc, для разных устройств он отличается, если выходит новый профиль со старой прошивкой, то его обновлять не обязательно