РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дмитрий, не дописал... Сброс проводных датчиков вернул на место проводные датчики с их параметрами (включая название датчиков). Радиотермодатчики тоже обновились и встали на место, но вот названия радидатчиков - тех двух, которые занимали места проводных - все равно пришлось править ручками в настройках...
Дмитрий, проблема с перескакиванием радиотермодатчиков и изменением их названий не решилась. Вчера после сброса термодатчиков система обнаружила все датчики (проводные и радио), но в веб интерфейсе отображались только 13 из 15-ти... Не стал дергать систему решил подождать... не появились. Сегодня решил вновь удаленно перепрошил 236 прошивку (на всякий случай) и вновь повторил сброс датчиков - не определился один проводный датчик (ПОГРЕБ), но сообщений о том. что он отвалился не пришло. Повторил попытку - результат тот же. На графике ниже все 15 датчиков. Но у датчика "ПОГРЕБ" дописался серийный номер и показания от него прервались. Радиотермодатчики (последняя строка под графиком) - три из пяти вновь поменяли свои названия (12-ый, 13-ый, 14-ый). Причем названия "Датчик №9" - ни когда мною не использовалось (если не ошибаюсь, под номером 9 первоначально был определен проводный датчик с названием "погреб"). И в вебинтерфейсе так и остались 13 из 15-ти датчиков. После отключения от контроллера радиомодуля - сбросил проводные датчики - появились все проводные датчики с правильными названиями. Подключил радиомодуль - появились радио датчики, но названия их остались прежними (не правильными) - поправилв очередной раз ручками. В веб интерфейсе отобразились все 15 датчиков. Вывод - без физического отключения радиомодуля навести порядок с термодатчиками не удалось.
Дмитрий, и еще одно - судя по тому, что сообщения "термодатчик не доступен" не приходило - связь с отваливавшимися датчиками не пропадала... т. е. с подключением все было в порядке...
Дмитрий, при выборе термодатчика, по которому производится регулирование, нет возможности выбрать в выпадающем меню радиотермодатчик. К выбору доступны только проводные датчики. Прошу сделать такую возможность, поскольку, в моем случае, я не могу установить проводные датчики в помещениях по температуре которых должно производиться регулирование. Регулирование по теплоносителю не эффективно (в моем случае) поскольку основные помещения имеют большие окна и соответственно в солнечный день быстро прогреваются за счет солнца - соответственно происходит перегрев помещений и излишний расход газа - а цель всей автоматики сводилась к экономии на газе...
Что за полтергейст, ставлю температуру ниже целевой, зона 3 все равно активна, гистерезис 0.1, Дмитрий что вы там чудите опять? Скачал конфиг через вэб 29.03.2018, он имеет теперь другой формат данных и занимает меньше места, в отличие от старого 28.02.2018. LRW 140:229, логин romualdo_ua
теперь перескоки не должны быть. нужно чтобы первыми были определены ВСЕ проводные датчики. сейчас может быть датчиков, по которым проводится регулирование, не более 10-ти. это считайте что аппаратное ограничение системы. т. е. датчики по которым должно быть регулирование должны быть в первых 10-ти слотах. датчики добавленные после 10-го могут служить только для индикации.
у Вас на 3-ий контур назначен термодатчик теплоносителя и порог минимальный у него стоит 35 гр. по нему и включался нагрев.
Приветствую. Планирую установить систему Zont H1000OT для удаленного регулирования (в доме будет проживать бабушка) Комбинированная система- с теплыми полами и радиаторами. В Межсезонье расматриваю подогрев пола (вряд ли нагрев помещений) с пом. ТП, ветка радиаторов будет отключена. температура пола 27-35" Режим - Подогрев пола Задумка такая, с помощью Zont H1000OT включать котел с заданной температурой 40-50" и насос частотник для циркуляции теплоносителя в теплом полу. с возможностью автоматического отключения при достижении заданной температуры на обратке теплого пола (Будет прописан гистерезис по датчику на обратке теплого пола) Режим - Отопление Когда будет в помещении прохладно. то открывать ветку радиаторов (Вручную) и увеличивать температуру теплоносителя. датчик температуры в помещении будет использоваться просто для мониторинга. Вопрос к специалисту: 1. Если Котел и насосы будут подключены к контролеру, смогу ли я управлять ими если не будет доступа к программе? Все ведь будет подключено через реле. Пример. у меня сел телефон. и я не могу дистанционно управлять системой, а бабушке прохладно в доме. Как запустить какой нибудь из режимов без доступа к интерфейсу? 2. я правильно понял. что у меня из 6 выходов будет занято 5? 1-котел 2-насос ТП 3-датчик обратки ТП 4-датчик обратки радиаторов 5-датчик температуры комнаты. PS/ в схеме могут быть недочеты. я обычный пользователь, а не специалист. Спасибо.
Собрал схему отопления, см. последнюю схему тут. Настройки первого контура на скрине тут. Прошивка 140:229, но я думаю это не имеет особой разницы
@romsik, у меня тоже пид, правда режим этих зон "используется без управления выходом". и задан вход внешнего термостата для них посмотрел ваши скрины - так и не понял в чем отличие
Если в настройках режимов датчик "Не задано/вкл/ и т. д." квадратик пустой, если "по умолчанию" или конкретный то с градусами.
не получается. вот мне на контур котла нужно вкл-выкл (т.к. это гидрострелка), как и на контура "первый этаж" и "второй этаж", хоть там и есть датчики (видно градусы) ,но они информационные, управление на самом деле идет по комнатным радиотермостатам, которые в мегу шлют сигналы на входы.