1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Перекачка содержимого. Полностью

Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем 1969, 03.09.09.

  1. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.877
    Благодарности:
    19.328

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.877
    Благодарности:
    19.328
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А в колодцах видимо грунтовка. Странно что и канализационный полный - по идее по трубам должно уходить.
     
  2. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.656
    Благодарности:
    40.628

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.656
    Благодарности:
    40.628
    Адрес:
    Владимир
    Канализационный заполнен до 150АЦ, причем в настоящий момент в колодце конец трубы примерно на 3/4 закрыт водой, а в следующем колодце конец трубы чистый - по высоте измерили 25см уклон есть. Сосед по весне эту трубу прочищал - нашли кирпич в клеенке:faq: Но вероятно еще что-то осталось. Даже если сейчас труба лежит дугой - вроде бы все равно должно уходить. Казус еще заключается в том, что колодец принадлежит другому соседу - дом которого сгорел (но колодец остался на общем проезде) и хотел он с меня в прошлом году 100тыр. Опасаюсь ситуации, что отдам деньги потрачусь на 2-3 колодца, а результате мой насос будет качать стоки оставшемуся соседу в первый унитаз:)


    Впрочем я не подумал о том если дуга уходит не вниз, а вверх - т. е. имеем 150АЦ сначала противоуклоном уходящую вверх, а потом уже вниз. Тогда конец трубы в первом колодце будет частично закрыт водой и никакие прочистки не помогут. Худший для меня вариант.
     
  3. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.877
    Благодарности:
    19.328

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.877
    Благодарности:
    19.328
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Андрей143, как то странно все. И с чего сосед хотел денег? Он что собственник магистрали? Магистраль может и не дугой - может где то порыв и магистраль завалена. По хорошему шурфиться надо если прочистить нет возможности.
     
  4. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.656
    Благодарности:
    40.628

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.656
    Благодарности:
    40.628
    Адрес:
    Владимир
    Он собственник 2 колодцев - вода и канализация. Обе трубы на единственном 5м шириной проезде. Еще на 2 трубы водоканал просто не даст тех. условий. Делались эти колодцы как бы на 3 участка. У второго соседа был выбор отдать водоканалу 200тыр. чтобы сделать свое подключение или 100тыр. соседу. Он предпочел вариант подешевле. Дом собственника сгорел, но участок и колодцы на нем.


    Второй сосед отдав 100тыр. заключил 3х стороннее соглашение и пользуется водой и канализацией, подключившись к этим колодцам (до дома у него 10м). Мне придется сделать тоже самое. Только еще с небольшими техническими сложностями.
     
  5. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.877
    Благодарности:
    19.328

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.877
    Благодарности:
    19.328
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну так по логике теперь 2 собственника.
     
  6. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.656
    Благодарности:
    40.628

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.656
    Благодарности:
    40.628
    Адрес:
    Владимир
    Думаю откопать часть 150АЦ трубы существующего колодца - проверить уклон первого звена. Колодец установлен в насыпном грунте - в 2008 году первой по нему проехала 30т сваебойка на гус. ходу, сломав крышку. Потом различная техника - автокраны, миксеры с 7м3 бетона, КРАЗы самосвалы с полным кузовом грунта и т. п. Если кольца колодца опустились, то они потянули вниз последнюю трубу и она встала противоуклоном.
     
  7. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.877
    Благодарности:
    19.328

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.877
    Благодарности:
    19.328
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Очень может быть.
     
  8. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.656
    Благодарности:
    40.628

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.656
    Благодарности:
    40.628
    Адрес:
    Владимир
    Казус еще в том, что если исправить основную магистраль - приподняв ее вход в колодец - тогда перпендикулярное ответвление соседа окажется под водой.


    Впрочем ветка соседа и сейчас под водой.


    И все бы было ничего - подумаешь ерунда какая - кусок трубы приподнять:) Только до поверхности очищаемого проезда от верха трубы останется 60см.
     
  9. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.656
    Благодарности:
    40.628

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.656
    Благодарности:
    40.628
    Адрес:
    Владимир
    Вадим! А как Вы считаете - стоит ли после насоса ставить обратный клапан? Или лучше будет если после отключения насоса остатки стоков стекут назад из трубы в колодец и труба останется незаполненной? 2 или 3 колодца - тоже вопрос. Сэкономить на 3ем колодце было бы неплохо, еще и кабель до насоса укорачивается на 20м. С другой стороны мне кажется отрезок от насоса до потенциально проблемного колодца лучше сделать покороче, чтобы иметь возможность попроще его обслуживать.
     
  10. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.877
    Благодарности:
    19.328

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.877
    Благодарности:
    19.328
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Андрей143, ни каких обратных клапанов. Была бы ниже глубины промерзания, а так труба должна опустошаться.
     
  11. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.656
    Благодарности:
    40.628

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.656
    Благодарности:
    40.628
    Адрес:
    Владимир
    Вадим! Какой на Ваш взгляд оптимальный уклон трубы после насоса? Перепад высот на насос в моем случае 1,5-2м, а расстояние от моего последнего колодца до существующего планирую сделать примерно 5м.
    Получается противоуклон 0,3-0,4м на 1м. Или в случае с насосом уклон не имеет значения?
     
  12. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.877
    Благодарности:
    19.328

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.877
    Благодарности:
    19.328
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В случае с насосом противоуклон особого значения не имеет. Больше - лучше.
     
  13. Albeanec
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    66

    Albeanec

    Живу здесь

    Albeanec

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Вятские Поляны
    Подскажите кто знает. Раньше выгребную яму и канализацию выкачивала асинизаторская машина с помощью 4-х 4-х метровых рукавов на 76. Рукава изнасились и пришли в негодность. Что скажите получится ли выкачивать трубой ПНД диаметром 90мм с толщиной стенки примерно 5-6мм. Не сомнет её вакуумом?
     
  14. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.877
    Благодарности:
    19.328

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.877
    Благодарности:
    19.328
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Albeanec, скорее всего нет, на таких трубах есть маркировка по которой понятно какое давление они держат, так что сопоставьте с давлением которое создает машина.
     
  15. Albeanec
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    66

    Albeanec

    Живу здесь

    Albeanec

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Вятские Поляны
    Но я не знаю какое давление (вакуум) создаёт машина. Думаю не такое уж и большое. А трубы порядка 11 атмосфер есть