1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Накапливаемая утечка тока. УЗО срабатывает раз в 1-4 дня

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем audel, 21.08.17.

  1. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    Давайте тогда пойдем до конца в соблюдении техники безопасности, и вызовем специалиста, он придет с мегоомметром, перчатками, ковриком, знаниями, сданными зачетами, и быстро решит проблему. Ведь давать советы человеку не разбирающемуся в вопросе, это есть несоблюдение техники безопасности.
     
  2. audel
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9

    audel

    Участник

    audel

    Участник

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9
    Смысл менять 10 на 30, когда вышибает 100?
    Я так понимаю, что идей, кроме как разхерачить все квартиру нету, т. к. нужно вскрывать все коробки. Или все же существует решение? Так и не понял, как утечка то появляется, то исчезает, если влажность и прочие температурные параметры одинаковые.
     
  3. Zvv1958
    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    90

    Zvv1958

    Живу здесь

    Zvv1958

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Томск
    Ну не хотите "расхерачивать" всю квартиру (коробки на освещение) и мерять мегером - вскройте среднюю коробку по длине трассы, разъедините провода в ней и посмотрите результат. Если перестало срабатывать узо, бяка дальше по трассе, не перестало - ближе к щиту. метод исключения.
     
  4. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.684
    Благодарности:
    760

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.684
    Благодарности:
    760
    Адрес:
    Кемерово
    а вы думали что вам тут посоветуют чудо-приборчик который сам найдёт место утечки и устранит её? и вам даже попу от дивана отрывать, и руки пачкать не придется... такое бывает только в сказках про емелю...
    ну ещё как вариант, можно посоветовать выкинуть УЗО и не париться... огромное количество людей живут без них и всё норм...
     
    Последнее редактирование: 22.08.17
  5. audel
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9

    audel

    Участник

    audel

    Участник

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9
    Да ни кто не против ее оторвать, просто хочется локализовать проблему с наименьшими потерями. Вот без вскрытия коробок, можно прозвонить линию, допустим от потребителя или выключателя до щитка или так нельзя?
     
  6. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    Я вам написал что делать.
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.110
    Благодарности:
    28.328

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.110
    Благодарности:
    28.328
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вы пока так и не ответили на вопрос.
    Как и где происходит переход с этого провода в щите на проводку освещения ?
    И еще, проверьте - может что-то подключено к линии освещения (например вентилятор в туалете/ванной), просто недавно сталкивался с очень похожей проблемой, виновник - элетроподжиг плиты подключенный на линию освещения, причем групповое УЗО срабатывало даже если подключить от этого электроподжига только один фазный провод, а иногда выбивало и общее УЗО на 100мА.
    Фото будут ?
     
  8. audel
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9

    audel

    Участник

    audel

    Участник

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9
    К линии освещения, подключены только LED лампочки и все.
    Красный провод от 1P и 2Р автоматов - это фазный провод потребителя во всех случаях.

    Переход сейчас идет следующим образом, ввод->УЗО->Автомат (фаза)
    Фото будут, добраться домой еще нужно.
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.110
    Благодарности:
    28.328

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.110
    Благодарности:
    28.328
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Это все и так понятно.
    Вопрос именно в том как и где соединен этот провод 6мм2 с линиями освещения ?
    Не может же эта 6-ка идти в распайку.
     
  10. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.447

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.447
    Адрес:
    Ярославль
    @audel, если все действительно так, как Вы описали, если действительно Вы отключали все светильники и ничего не было напутано в подключении, то договаривайтесь с лабораторией. У них есть мощный поисковый генератор с функцией дожига. А после дожига, когда появится устойчивая угольная перемычка, найти место повреждения - дело техники. И всю квартиру крушить не придется.
    Только сначала поинтересуйтесь у "лаборантов", возьмутся ли они за такую работу ;)
     
  11. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    Вообще у меня была такая идея, взорвать место утечки. Но сначала бы лучше выяснить причину.
     
  12. audel
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9

    audel

    Участник

    audel

    Участник

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9
    Не 6, а 10. Просто для красоты все один проводом делал, было много времени :)

    Завтра буду звонить в лабораторию. Расскажу потом, в чем было дело.
     
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.110
    Благодарности:
    28.328

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.110
    Благодарности:
    28.328
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    :no: Судя по желтым юбкам на проводах - это 6мм2, возможно конечно что ТУшная "паленая" 10-ка, но очень сильно сомневаюсь в честной 10-ке, она просто в НШВИ 6мм2 не влезет.
    Ок, хотя более чем уверен что просто определят пробой кабеля или его замыкание, но конкретное место дефекта искать не будут.
    И проблема опять вернется на место. :(
     
  14. audel
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9

    audel

    Участник

    audel

    Участник

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9
    Посмотрим, 10 по факту честная 6,5
     
  15. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.684
    Благодарности:
    760

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.684
    Благодарности:
    760
    Адрес:
    Кемерово
    ну об этом надо договариваться сразу, до начала работы, что называется - на берегу... и по оплате тоже