1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Накапливаемая утечка тока. УЗО срабатывает раз в 1-4 дня

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем audel, 21.08.17.

  1. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Расскажу сегодняшнюю историю в тему. Звонок, интересуются тоже наличием у нас мегаоометра. А у нас его нет. Но спрашиваю, что случилось - а вот, говорят, вышибает один из автоматов при всех отключенных потребителях. Непредсказуемо. Может за один день, а может за 5.
    Поскольку я хорошо понимаю, что кабели просто так не кончаются в стенах говорю - а давайте все-таки проверим, посмотрим. ОК. Приезжаем, начинаем разбирать щит (как водится, ИЭК и ДЭК на 25 и 32А без УЗО и даже вводного перед счетчиком, причем объединенные свет и розетки), распредкоробки... На пятой коробке при попытке подвигать клеммник появляется "бух" и вылетает автомат. Ну да, часть проводки сделана в 80-х кабелем в металлической оплетке (радиотехническим) и оплетка залезала под клеммник чуть-чуть. Видимо, при нагревах на солнышке (коробка на террасе) хватало для КЗ. А потом жилка оплетки отгорала слегка и ждала следующего нагрева.

    Мораль - не фиг искать повреждения кабеля. Ищите соединения и окончания кабеля.

    P. S.: клиент сказал, что автоматы он, наверное (может быть) поменяет, но УЗО ставить не будет, ибо это вещь ненадежная. И вообще пока что все было хорошо, и ничего не выбивало.
    P. P. S.: машина у него - кроссовер Мерседес из самых последних.
     
  2. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    Часто так и бывает. Экономят на всем, что бы где то выглядеть круче всех. У нас есть такие, едят доширак, но машина что бы круче всех была.
     
  3. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Неужели так дорого стоит? (сарказм)
    Вот буквально вчера. Заканчивал квартирку. Перед расключением щитка, как обычно - мегер. Всё ОК, и вдруг на одной линии освещения на комбинации фаза - нейтраль мегер попискивает, цифры пляшут; короче - где-то шьет! Блин! Ладно, успокоился, начал действовать методом исключения. И вычислил панельку GU5.3, она и шила.
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да нет, просто отдали год назад знакомым попользоваться, да так он и уплыл...
    А новый пока не купили.
     
  5. Виктор Петрович
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.060

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новокузнецк
    Внесу свои 5 копеек. Попросил товарищ разобраться с проблемой отключения дифавтоматов, они вырубались даже при отключенных потребителях. Решить проблему удалось только заменой на другого производителя. Предыдущие срабатывали при 5-8 мА, вместо 30.
     
  6. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Откуда же брались эти 5...8мА при отключенных потребителях? На исправных кабелях в масштабах квартиры, и даже дома, такая утечка не наберется. Налицо проблемы с проводкой.
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.229
    Благодарности:
    28.695

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.229
    Благодарности:
    28.695
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Диф или УЗО с уставкой 30мА должны срабатывать при 15-20мА, но никак ни при 30.
    При 5-8 и даже 10мА они срабатывать не должны, и уж тем более
    Так что проблему решили временно, ждите продолжения.
     
  8. Виктор Петрович
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.060

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новокузнецк
    Прошел год, всё работает нормально.
     
  9. Виктор Петрович
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.060

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новокузнецк
    Чтобы определить работоспособность дифавтомата была собрана схема из ЛАТРа, дифавтомата, миллиамперметра и нагрузки, иммитирующей пробой на землю. Таким образом были забракованы все 6 дифавтоматов, которые вырубались когда им заблогорассубится. Повторяю еще раз: замена на другого производителя решила проблему. Прозвонка кабелей мегаомметром утечки не показала.
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.229
    Благодарности:
    28.695

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.229
    Благодарности:
    28.695
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ок.
    Вы уж тогда озвучивайте до конца - что стояло, и на что поменяли (марки, модели).
     
  11. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    766

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Кемерово
    Тестер УЗО рулит в таких ситуациях;). А самое главное, обалденно экономит время и нервы, так сказать, позволяет эффективно отделить мух от котлет:)]. Вот, к примеру DT-9054 CEM, гуглится легко...
     
    Последнее редактирование: 30.08.17
  12. Виктор Петрович
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.060

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новокузнецк
    Погуглил... Но отдавать 8 тысяч как то не хочется, электрику-профессионалу он, конечно, нужен будет.
     
  13. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    8 тыщ? Узо же просто резистором тестируются. Или он выдает заключение на бланке с печатью?
     
  14. Виктор Петрович
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.060

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новокузнецк
    Вот я резистором и протестировал.
     
  15. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    766

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Кемерово
    ну так-то да, в чисто домашнем применении - избыточная вещь:)