1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Просьба оценить кладку стен - всё ли в норме?

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fail2ban, 22.08.17.

  1. andreysss
    Регистрация:
    24.05.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    696

    andreysss

    Живу здесь

    andreysss

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Киров
    Да звездец. они что щель между кирпичей не заполняют раствором что-ли? смысл тогда в такой кладке ? дунь и развалится !
    я без образования каменщика, без опыта, 12 лет назад лучше кладку делал.
    и вы уверены, что в углах и примыканиях стены с перевязкой все хорошо ? я не уверен
     
  2. temson
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    8.484

    temson

    Живу здесь

    temson

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    8.484
    Адрес:
    Москва, поселок Загорянский
    может залить ее раствором?
     
  3. Serge1958
    Регистрация:
    24.07.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    139

    Serge1958

    Живу здесь

    Serge1958

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Ближнее Подмосковье
    Если есть осколки материала, из которого строятся стены, то мешать их с раствором и заполнять шов
     
  4. fail2ban
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8

    fail2ban

    Участник

    fail2ban

    Участник

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8
    1. 2-3 дня разбиратся?
    2. из того что мне насоветовали тут - вижу только одно - дальше продолжать однорядной перевязкой (после того как зальют перемычки и от уровня перемычек и до армопояса). так как разбирать никто не будет - углы уже подняты до уровня перемычек
    3. думаю докупить 10мм арматуту вместо сетки (сетка ничего не даёт в плане прочност стен - не верю что проволка 3мм держит стену), и положить на уровне перемычек две нитки по периметру стен.
    4. я могу диктовать, но нада и обосновывать. опыта в строительстве у меня нету - спросить то спрашиваю, но очень много разногласий. есть те что хвалят такой метод кладки - мол тёплая стена
    5. это я контролирую - с рулеткой всё проверяю с рабочими. но проверить прочность кладки я не могу
     
    Последнее редактирование: 23.08.17
  5. fail2ban
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8

    fail2ban

    Участник

    fail2ban

    Участник

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8
    в углах и примыканиях стен всё в порядке - сделаю более подробные фото
    Cудя про прочитанному мной - такой способ перевязки (трёх-рядный) широко распотранён, пяти-рядный - редко, так как слаб очень. щель между тремя ложковыми закрывается четвертым тычковым рядом наглухо.
    почему трёхрядная перевязка вам кажется такой слабой?
     
  6. fail2ban
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8

    fail2ban

    Участник

    fail2ban

    Участник

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8
    надеюсь что это бетон дал усадку. в том месте где просел - была заливка за один раз по всей высоте фундамента. c трёх других сторон - был первый слой бетона сначала (осевший угол был незалит вообще), потом через полтора часа второй (который полностью за раз заполнил тот угол который просел) - последний слой
    бетон даёт усадку - но когда она равномерая, её на заметно. в моём случае усадка была неравномерная
    ещё осевший угол - самый высокй по высоте - 110 см (перепад высоты ленты в противоположенных углах ~ 40см). такой столб бетона залитый за раз - больше даёт усадку чем 70см залитый в два этапа

    другой причины просесть я не вижу.
     
    Последнее редактирование: 23.08.17
  7. fail2ban
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8

    fail2ban

    Участник

    fail2ban

    Участник

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8
    1. говорить то не очем до начала работ, представления даже не имел о тонкостях кладки
    2. перед началом кладки я советовался с несколькими каменьшиками - дали добро на 3-х рядную перевязку
    3. вот поэтому и пишу на форуме по мере того как идёт работа - чтобы как то понимать и контролировать что происходит. до начала работ я никак представить себе не мог этот процесс и что спрашивать - зато теперь вопросов море

    про наружные стены вы покритиковали многорядную, но и цепную не советуете - как же тогда должна быть выложена наружная стена?

    в любом случае - издам завтра сутра указ
    1 продолжать цепной пеервязкой внутренние стены.
    2 дополнительная армировка двумя прутами 10мм по периметру в тот ряд который идёт над окнами. просевший угол - дополнительно проармирую 12 мм ещё через один ряд выше (это 2 рядя до армопояса)
     
    Последнее редактирование: 23.08.17
  8. andreysss
    Регистрация:
    24.05.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    696

    andreysss

    Живу здесь

    andreysss

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Киров
    @fail2ban, скорей всего эта щель в вашем случае наоборот будет способствовать потере тепла.
    в дверных проемах это вообще выглядит убожищно да и дверь как будет держаться-на святом духе что-ли ? вполкирпича стена особо ничего не держит
     
  9. fail2ban
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8

    fail2ban

    Участник

    fail2ban

    Участник

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8
    -> вполкирпича стена особо ничего не держит
    во первых - две стены в пол кирпича
    во вторых - перевязанная по периметру здания
    в оконных и дверных проёмах эти щели скорее всего будут закрываться раствором тонким фрагментом камнем
     
  10. NOnono_13
    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.641
    Благодарности:
    10.067

    NOnono_13

    Живу здесь

    NOnono_13

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.641
    Благодарности:
    10.067
    Адрес:
    Сибирь
    Во - первых: я ничего не критиковал. Критикуют форму ног девушки или длину её юбки. Я указал на конкретные нарушения и ошибки.
    Насчёт наружной стены я написал - "Насчёт НАРУЖНЫХ СТЕН - есть вопросы, т. к. продуваемость стены при цепной перевязке выше, чем продуваемость стены при многорядной перевязке."
    Это обозначает, что если бы Вы были готовы к КОНСТРУКТИВНОМУ ДИАЛОГУ, то мы бы выработали ОПТИМАЛЬНЫЙ вариант кладки.
    Но судя по Вашим ответам, Вы вступили на путь ОПРАВДАНИЯ ошибок и нарушений.
    Какой смысл Вам что-то писать, если Вы не слышите людей. Вам пишут, что нужна сетка, а Вы будете вставлять арматуру.
    В Вашей ситуации 2 прутка арматуры диаметром 10 мм нанесут ТОЛЬКО ВРЕД Вашим стенам и Вашему карману.
     
    Последнее редактирование: 23.08.17
  11. fail2ban
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8

    fail2ban

    Участник

    fail2ban

    Участник

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8
    Конструктивных предложений пока не поступало. пока только критикуют - что собвтвенно я и просил создавая эту тему.
    у меня утеплитель наружный - газобетон 10см, он не будет продуватся.
     
    Последнее редактирование: 23.08.17
  12. NOnono_13
    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.641
    Благодарности:
    10.067

    NOnono_13

    Живу здесь

    NOnono_13

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.641
    Благодарности:
    10.067
    Адрес:
    Сибирь
    А конструктивных предложений и не будет. Какой дурак (как я вчера) будет Вам давать КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, если Вы принимаете всё "в штыки" и отмахиваетесь от всего, как "от назойливых мух". Какой смысл тратить личное время на Вас. Это КОНТРПРОДУКТИВНО.
    Как говорится - " выплывайте сами".

    П. С. Почитайте на досуге, что бывает, если не знаешь, но слушаешь каменщиков:https://www.forumhouse.ru/threads/416559/#post-19648418
     
    Последнее редактирование: 23.08.17
  13. fail2ban
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8

    fail2ban

    Участник

    fail2ban

    Участник

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8
    Благодарю за профессиональный подход, и потраченное время
     
  14. andreysss
    Регистрация:
    24.05.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    696

    andreysss

    Живу здесь

    andreysss

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Киров
    @fail2ban, а нельзя щели в проемах заполнить раствором сразу? чтоб была монолитность хотя бы тут ?
    а для кувалды это не две стены вполкирпича, а фактически одна. дунул и все повалилось, еще и заполнение швов наверное не фонтан. в общем мне не нравится, пусть матерые каменщики свое слово скажут
     
  15. fail2ban
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8

    fail2ban

    Участник

    fail2ban

    Участник

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8
    Согласен.
    попрошу эти пустоты заполнить раствором с щебнем и добавлением бута.
    буду также ложить кладочную стальную сварную сетку через ряд - она дополнительно свяжен эти две стенки в пол-камня Арматуру ложить не буду - для неё нужно увеличивать высоту шва между рядами, это както не очень.

    Армопояс буду делать так:
    высота армопояса в 20см, ширина - 35см, сдвинут к внутреннему краю стены (при ширине стены - 40см).
    5см снаружи отступ - для утеплителя ЭППС. внутри без утеплителя.
    ЭППС заложить сразу - в качестве опалубки (со внешней стороны), чтобы потом не клеить его. (также и перемычки над окнами и дверьми)

    арматура - 12мм, 4 прута, сварной каркас - поперечные 8мм.
    заливка раствором с гранитным щебнем (фракция 0.5см - 1см) - для прочности

    всё ли верно ?