    Вчера и сегодня провел опять эксперименты с нагревом бака. Но так как вчера до 10 часов солнца не было, то результаты были хуже. Вот только жаба душила сливать 350 литров почти горячей воды :no:
    Ниже привожу данные за сегодня (27 сентября 2020). Весь день светило солнце. В скобках прошлогодние данные за 1 сентября 2019.
    Получилось следующее:
    с 9 до 10 нагрев с 9,4С до 16,3С = 2,808 (было 3,338) кВт*ч
    с 10 до 11 нагрев с 16,3С до 23,8С = 3,053 (было 3,338) кВт*ч
    с 11 до 12 нагрев с 23,8С до 30,8С = 2,849 (было 3,297) кВт*ч
    с 12 до 13 нагрев с 30,8С до 37,4С = 2,686 (было 2,971) кВт*ч
    с 13 до 14 нагрев с 37,4С до 42,7С = 2,157 (было 2,198) кВт*ч
    с 14 до 15 нагрев с 42,7С до 45,9С = 1,302 (было 1,343) кВт*ч
    с 15 до 16 нагрев с 45,9 до 46,9С = 0,407 (было 0,488) кВт*ч
    Если кто-то подскажет как изменяется солнечный поток от 1 до 27 сентября, то можно будет прикинуть как изменилось КПД коллектора.
    От себя заметил следующее: если с утра разница температур между баком и подачей из коллектора составляла примерно 10С, то к концу работы она сошла к 0. Создалось впечатление, что при повышении температуры теплоносителя в СК возрастают потери тепла (своеобразное ограничение мощности).
    Если заметили, то с 13 часов мощность примерно одинаковая. Есть у кого какие мысли по этому поводу?
     
  2. kivik71
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    3.750
    Благодарности:
    2.271

    kivik71

    Живу здесь

    kivik71

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    3.750
    Благодарности:
    2.271
    Адрес:
    Екатеринбург
    С этим через неделю попробую прикинуть. А пока по архивам погоды 1 сентября того года в Вашем городе была такая картинка
    КИВ1909-01.jpg https://world-weather.ru/pogoda/russia/veliky_novgorod/1-september/#2019
    В этом году 27 сентября было так
    КИВ2009-27.jpg https://world-weather.ru/pogoda/russia/veliky_novgorod/27-september/
     
    Последнее редактирование: 29.09.20
  3. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736
    Адрес:
    Великий Новгород
    температура, думаю, здесь не показатель. Нужна солнечная активность что-ль...
     
  4. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.887

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.887
    Адрес:
    Тольятти
    @id394442633, с днём рождения! Желаю солнечной активности :)
     
  5. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736
    Адрес:
    Великий Новгород
    Похоже зря я делал безнапорную емкость :mad::no::(
    Повелся на опыт форумчанина с Краснодара https://www.forumhouse.ru/threads/407556/.
    А надо было сначала посчитать!
    Получается следующее:
    Воду в емкости греем до 60С. Нижняя граница температуры в баке, чтобы нагреть холодную воду через теплообменник до 45С, надо держать не ниже 50С. В этой дельте запасается 4 кВт*ч энергии.
    На эти 4 кВт*ч можно нагреть проточкой с 11С до 45С всего 100 литров воды!
    Т. е. если-бы емкость была обычным бойлером косвенного нагрева (под давлением), то ее нужно было-бы 120 литров (с учетом небольшого перемешивания холодной и горячей воды). Нагрели 120 литров и получаем 100 литров горячей воды. Даже больше, так как греть можно до 80С и поставить термосмеситель.
    Бойлер и места меньше занимает и денег меньше стоит :(.
    Вот теперь чешу репу куда девать мою бочку...
    Или я в чем-то неправ?
     
  6. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.887

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.887
    Адрес:
    Тольятти
    Если у вас уже есть ёмкость - что мешает гонять воду из неё по трубкам бойлера?
     
  7. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736
    Адрес:
    Великий Новгород
    К ней тогда надо прилаживать насос повышения давления и пр.
    Холодная вода у меня самотеком организована с мансарды.
    Решил, что этой зимой буду греть ее от электрокотла, а потом может какая дельная мысль в голову придет...
     
  8. iBesher
    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    1.242
    Благодарности:
    763

    iBesher

    Живу здесь

    iBesher

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    1.242
    Благодарности:
    763
    Насосы, повышающие давление, стоят в вашем случае весьма гуманно. Ну и приподнять сам бойлер к источнику воды тоже можно, с СК у вас же всяко насос гоняет.
    Я вот тут подумал, в качестве идеи. Я собрался строить новый дом, то есть у меня нет ни крыши, ни СК. Что если сориентировать дом одним скатом чётко на юг и сделать скат коллектором? Ну или часть ската. О чем я вообще? Идея в том, что можно сделать коллектор по типу заводского и он же будет крышей, то есть полноценным финишным покрытием. 8ка Стекло вполне прочное, не боится града, кирпичи в частном секторе не летают, метеорит пробьёт любое финишное покрытие. Мысль в том, что это получится немного дешевле, возможно и немного, чем сначала крыть крышу а потом пытаться сделать там СК. Ну а самая большая, так сказать мечта, купить у производителя начинку и сделать почти заводской СК из одного или части одного ската.
    Что скажете? Я ни разу этим не занимался, стоит ли городить огород? Вопрос к вам, как к практику а не теоретику.
     
  9. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736
    Адрес:
    Великий Новгород
    Не приценялся, но стекло прилично должно стоить такой толщины. Да и тяжелое оно, нужно будет делать что-то типа сотового каркаса. Из дерева делать геморойно, а пластиковый профиль расплавится, если вдруг ЧП произойдет...
     
  10. iBesher
    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    1.242
    Благодарности:
    763

    iBesher

    Живу здесь

    iBesher

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    1.242
    Благодарности:
    763
    Ну из дерева мне точно строить совсем не геморройно. В практике народ кроет скаты стеклопакетами на стропила с шагом 600, несколько лет все хорошо. Примеры есть на форуме. Что бы легче таскать по крыше такое Стекло, можно заказать его поуже. Например 1200*2400, уже более менее подъёмное будет. Самый главный прикол, купить трубки с покрытием селективным или из чего они там делают у производителя. Получится самодельный СК по цене ниже заводского но эффективный как от производителя.
     
  11. iBesher
    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    1.242
    Благодарности:
    763

    iBesher

    Живу здесь

    iBesher

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    1.242
    Благодарности:
    763
    Да, по цене. У нас делают пакеты 5000 за квадрат, две камеры. Но это 6ка. На вскидку пару тысяч за квадрат, каленного стекла.
     
  12. iBesher
    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    1.242
    Благодарности:
    763

    iBesher

    Живу здесь

    iBesher

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    1.242
    Благодарности:
    763
    Ну и критикам теоретикам... я не собираюсь это делать завтра, поэтому не надо через пару дней задавать тупые вопросы, работает это или нет. И цель не сделать заводское изделие за пять копеек.
    Я вполне могу купить заводские СК, но меня всегда мучает вопрос крепежа их на готовую крышу. То есть крепление подразумевает сквозные дыры через финишное покрытие. Я понимаю, для этого придумали герметики, но каков их реальный срок службы, когда это все потечёт? Опять же, одно дело крепить это все на плоской поверхности, для металлочерепицы надо будет делать каркас, прочно закрепить его в нескольких точках. Для себя я решил применить плоские коллекторы а они весят немало. Вот и думаю, может проще и надежнее будет сделать скат коллектором?
     
  13. Sarmat
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    1.010
    Благодарности:
    594

    Sarmat

    Живу здесь

    Sarmat

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    1.010
    Благодарности:
    594
    Адрес:
    Москва
    конечно уже поздно и сама система претерпела изменения, но предлагаю так оценить.

    Для МО в августе-сентебре на 1м2 ваших панелей должно было бы прийдти около 100квтч/мес. тоогда за 1 день на 12м2 пришлось бы около 40квтч. КПД заводских было бы на уровне 60-75%. И тогда получилось бы 24-30кВтч. Ваши СК собрали 17кВтч. Разниуа между заводом и самоделков в цене раз 5-8, так что считаю это очень достойно.
     
  14. iBesher
    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    1.242
    Благодарности:
    763

    iBesher

    Живу здесь

    iBesher

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    1.242
    Благодарности:
    763
    Автор, как у вас дела, как установка, ещё работает? Очень интересно, делитесь иногда.
    Ну и вопрос вам как практику. Реально ли сделать скат коллектором как финишное покрытие, будут ли протечки? Есть желание заказать все потроха у производителя и накрыть все это стеклом. То есть на стропила фанеру или осп, потом всю начинку и закрыть стеклом. По цене выигрыша не будет, только если по черепице. Дом только в планах, могу повернуть как угодно, участок 2га, угол кровли тоже могу сделать оптимальный, какой нужно. Что думаете? Или не изобретать велик и тупо купить СК и закрепить на кровле?
     
  15. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736
    Адрес:
    Великий Новгород
    СК работает, но пока все тепло, которое получаю, сбрасываю в систему отопления. Сейчас доделываю в доме горячую воду и автоматизацию процессов. К весне буду готов.
    У меня были протечки в месте входа трубы в крышу (пока поликарбоната не было).
    на фанеру нужна теплоизоляция (стекловата) иначе крыша может загореться. Ну или обуглится как минимум и будет вонять.
    полностью согласен :hndshk: