    Но вопрос то в другом) Можно ли вообще так делать: 2хходовой на 1 дюйм, а ручной (байпасный) на 3/4...или есть жесткие требования, что они должны быть одинакового Ду?
     
  2. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.083
    Благодарности:
    1.614

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.083
    Благодарности:
    1.614
    Адрес:
    Россия
    Конечно нет таких требований. Клапана подбираются не по диаметру (в первую очередь) а по характеристикам.
    У Валтека например есть клапана повышенной пропускной способности. При 3/4" KVS=4м3
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.298
    Благодарности:
    29.470

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.298
    Благодарности:
    29.470
    Адрес:
    Касимов
    Чем меньше выйдет из СУ остывшего теплоносителя (этим я так понимаю, должен заняться клапан на выходе), тем меньше придет горячего. ...Замерзнут полы при таком подходе...
     
  4. Lizabetе
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Горячий ключ, КК
    Насчитала я для коллектора на 10 контуров и веток по 60-70м квс 3,075...похоже вообще на правду ?
     
  5. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.083
    Благодарности:
    1.614

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.083
    Благодарности:
    1.614
    Адрес:
    Россия
    КМК много.
     
  6. Lizabetе
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Горячий ключ, КК
    Кв вышло 2.56 и умнржила на 1.2 вышло что надо клапан с квс 3.075
     
  7. wwwesty25
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153

    wwwesty25

    Живу здесь

    wwwesty25

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153
    @Lizabetе, Если предположить расход по петле 2,5литра в минуту то на 10 петль в час 1,5м3. Не много 4,2 литра в минуту?
     
  8. wwwesty25
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153

    wwwesty25

    Живу здесь

    wwwesty25

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153
    @Lizabetе, Кстати объясните какую цель Вы преследуете установкой регулировочного клапана? он там вообще лишний.
     
  9. Lizabetе
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Горячий ключ, КК
    Не знаю я, много или мало это... Не могу понять этот расчёт совсем .(
    Если Вы про ручной клапан регулировки, то полагаю это дополнительное регулирование смесительного узла, т. е. потока обратки через него. И вообще, я сильно не знаю) это же стандартная схема.
     
  10. wwwesty25
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153

    wwwesty25

    Живу здесь

    wwwesty25

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153
    @Lizabetе, Он не имеет смысла, кроме теромостатического клапана из всего нарисованного будет иметь смысл пожалуй только обратник. Насос будет всегда работать по малому кругу когда будет закрыт термостатический клапан. Температура упадёт головка начнёт открывать плавно термостатический клапан и начнёт приходить горячий теплоноситель, а из обратки контура ТП начнёт уходить такое же количество холодного. Температура начнёт расти и головка начнёт прикрывать клапан, подача горячего теплоносителя в контур ТП уменьшится, и уход холодного из контура ТП уменьшится. Температура начнёт падать и всё повторится много раз. Как итог термостатический клапан будет колебаться в приоткрытом положении и количество теплоносителя идущего через байпас будет зависить лишь от того насколько приоткрыт термостатический клапан. Вот и всё, не заморачивайтесь с клапаном на байпасе он там бесполезен.
     
  11. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А если под термастатическим клапаном нет напора? Ну допустим подключен к гидравлической стрелке, а сопротивление подводящих магистралей больше чем на байпасе.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.298
    Благодарности:
    29.470

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.298
    Благодарности:
    29.470
    Адрес:
    Касимов
    Проще поставить вентиль, чем применять метод тыка...
     
  13. wwwesty25
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153

    wwwesty25

    Живу здесь

    wwwesty25

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153
    Тройник сработает как эжектор и всё.
     
  14. wwwesty25
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153

    wwwesty25

    Живу здесь

    wwwesty25

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153
    Подключён к гидростреке работает без проблем
     

    Вложения:

    • смесительный.png
  15. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.083
    Благодарности:
    1.614

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.083
    Благодарности:
    1.614
    Адрес:
    Россия
    Почему ему не работать? Ведь клапан на фото трехходовой. А выше было обсуждение НСУ с двухходовым. Разница существенная.