    Как я поняла, с ручной регулировкой мне будет проще отрегулировать ТП. Площадь этажа 80 кв чистого пространства без стен), отопление только тп, 10 веток, второй свет...слишком много всяких условий с моим тп...
     
  2. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.083
    Благодарности:
    1.614

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.083
    Благодарности:
    1.614
    Адрес:
    Россия
    Что вы называете ручной регулировкой? Термостатический клапан нужен полюбасу. Схемы НСУ стандартные. Или с трехходовым, или с двухходовым и регулируемым байпасом. Мне кажется с трехходовым надежнее и проще. Хотя есть противоположное мнение. Причем от уважаемых ютуб блогеров.
     
  3. wwwesty25
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153

    wwwesty25

    Живу здесь

    wwwesty25

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153
    @Бриг62, Возьмите и посчитайте, а получится ли у Вас заузить байпас, когда большая площадь пола? Или то что клиент на сайт будет писать про шум Вас не беспокоит? Возьмите и посчитайте те примеры которые Вы приводите, и поймите что, в нестартовый момент подмес горячей воды призван компенсировать дельту (0,5куба температурой 60 и куб температурой 30 выдаст 1,5куба температурой 40), которая будет ну максимум 10 градусов. Ждать при пуске ничего не приходится по тому что запуск идёт при низких теплопотерях (если это не первый пуск при монтаже зимой). Посмотрите на график смешения MR01 Там максимольно идёт на 25л холодной 15л горячей, а сечение обратки в 2 раза больше сечения подачи. Я говорил убрать кран в конкретном случае с 10 контурами (человек ранее писал) по 60-70 метров посмотрите на минимальное сечение байпаса на момент закрытой головки. А уж если узел стоит в котельной рядом со стрелкой то не будет такой разницы сопротивлений как вы говорите даже и близко. Не бывает полов в режиме комфорта. Уж если говорить о регулировке то лучше регулировать постоянный подмес, а не сечение байпаса.
     
    Последнее редактирование: 02.02.19
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Давайте остановимся на том, что трёхходовой обеспечивает регулировку и циркуляцию практически в любых ситуациях и системах.
    Я часто встречаюсь с тем, что некоторые говорят нафиг эти все ваши навороты, я вот быстренько собрал и вот всё работает, при выяснении оказывается что там 5/10 радиаторов и 3-6 петель тёплого пола, стоят насосы 25-60.
    и естественно, если нет уж совсем критических ошибок, всё это как то работает.
    Но такие решения уже не катят, когда полов 18-30 петель, радиаторов в доме 30 шт, и еще насосы на басик, вентиляцию, бани зимние сады, конвекторы и прочие.
    По этому давайте оставим разные решения для разных систем.
     
  5. wwwesty25
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153

    wwwesty25

    Живу здесь

    wwwesty25

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153
    @Хортэк СПб, Давайте остановимся на том, что Вы не поняли о чём речь. Какой Вы имеете ввиду трёхходовой! С сервоприводом, который открывая подачу придавливает обратку вторичного контура? Да, безусловно. Посмотрите на схему того клапана про который говорил я (я её скинул) между его работой и работой двух ходового, принципиальной разницы нет! Для системы на двухходовом балансировщик на байпасе либо лишний либо набо ставить ещё два (взгляните на схему комбимикса поймёте о чём я). Я говорил конкретно про заданную ситуацию и это надо учитывать.
    Согласитесь там где 18-30 петель первое Вы же все их на один коллектор не повесите и второе согласитесь для такой системы проще использовать готовое решение, а не изобретать то что уже придумано.
    Подумайте о том что я говорю спокойно и Вы поймёте, что моё мнение не безосновательно. И таки да разные решения для разных систем.
     
  6. nikto_16
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.166
    Благодарности:
    4.586

    nikto_16

    Живу здесь

    nikto_16

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.166
    Благодарности:
    4.586
    Адрес:
    Набережные Челны
    Сам заморочился подбором 3-х ходового термостатического смесительного клапана. Исходные данные схожи с Вашими. 11 контуров по 60-70м. Площадь ВТП 120м2. Объем теплоносителя (вода) - 1,5м3/час при дельте 5 градусов. Мощность теплого пола 8,9КВт. Потеря напора 1,8 метра водяного столба.
    Считал по формуле, подбирал по номограмме, пользовался калькулятором. Все методы "выдавали" Kvs от 3,6 до 4 м3/час. И все-равно весь в сомнениях:faq:
     
  7. Lizabetе
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Горячий ключ, КК
    @nikto_16, я из-за невозможности расчета клапана без расчета точного теплопотерь, решила пойти и в сотый раз рассчитать теплопотери. И получилось (вроде) Посчитала всю гидравлику. Получилось, что на 10 контуров 1 этажа Kv-4.2, а на мансарду 7 контуров Kv 2,64. Подводка 25 трубой, 20 не вышло, сопротивление слишком большое.
    И после расчета теплопотерь вышло, что в цоколе в коридоре и на 1 этаже в прихожей надо радиаторы...что печалит меня(
    И прошу прощения за корявый почерк, но может кому помогут каракули мои)
     

    Вложения:

    • теплопотери.jpg
    • WhatsApp Image 2019-02-05 at 10.19.35.jpeg
  8. Lizabetе
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Горячий ключ, КК
    И теперь пытаюсь найти смесительный клапан с подключением на 1дюйм и необходимым Kv. На мансарду и валтековский 3хходовой подходит, а с первым этажом проблема... Может из специалистов кто подскажет?
    Термоголовка с выносным датчиком обязательна...
     
  9. nikto_16
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.166
    Благодарности:
    4.586

    nikto_16

    Живу здесь

    nikto_16

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.166
    Благодарности:
    4.586
    Адрес:
    Набережные Челны
    @Lizabetе, все ваши цифры полностью совпадают с моими. Значится мы оба считаем правильно.
    Однако, ... (продолжение следует...)
     
  10. Lizabetе
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Горячий ключ, КК
    @nikto_16, очень надеюсь, что правильно, но у меня др. климатическая зона, тут могут быть расхождения конечно.
    А поставщик сидит и ждет решения по клапанам со вчерашнего дня) надо решать уже)
     
  11. Lizabetе
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Горячий ключ, КК
    И еще вопрос: могу ли я сделать смесительный узел на сечении 3/4 (с подходящим клапаном по квс) и потом после насоса пойти к коллектору 25 трубой? или уже все надо на дюйм делать? правильно то как?
     
  12. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.083
    Благодарности:
    1.614

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.083
    Благодарности:
    1.614
    Адрес:
    Россия
    Ну а почему нет? Я не вижу проблемы с этим. Только почему такое решение? Клапан ставьте на 3/4. Остальное дюймовое. и труба 28мм соответственно.
     
  13. Lizabetе
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Горячий ключ, КК
    @Бриг62, решение по подводящей трубе к коллектору потому что, с внутренним Ду 20 суммарные потери давления 23,7 к Па, а по с внутренним Ду 16 - 61,48кПа. Если я верно понимаю, надо выбрать трубу с внутренним Ду 20.
     
  14. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.083
    Благодарности:
    1.614

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.083
    Благодарности:
    1.614
    Адрес:
    Россия
    @Lizabetе, Вы спрашивали про НСУ
    Я вам и ответил. Магистраль делайте исходя из расчета сопротивления. Насос вам все равно на 1" прикручивать. Если есть клапан на 1" с подходящим КВС то удобнее использовать его. КМК.
     
  15. Lizabetе
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Горячий ключ, КК
    Извините, а что такое КМК?