    @Lizabetе, У вас НСУ в котельной на первичном кольце? Так ведь? Медью? Вот я и написал про 28мм трубу. А после НСУ уже другой разговор.
    Когда вы пишете про 3/4 то что имеете ввиду? Резьбу? Так труба при этом может быть и 35, и 28, и 22мм.
     
  3. Lizabetе
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Горячий ключ, КК
    Я просто понять не могу) вот от первичного кольца отходит контур на ТП. Ставим там НСУ, вот это место не понятно, я с первичного кольца на какой диаметр должна перейти для организации НСУ? Вот допустим мне подходит по квс клапан с резьбой 3/4 значит от кольца я отхожу тройником и перехожу на медную трубу 22, дальше вентиль на 3/4, клапан на 3/4, а насос уже будет на дюйм, дальше вентиль на дюйм и труда до коллектора с внутренним ду 20, дальше коллектор, потом иду на обратку, спускаюсь опять с ду 20, перехожу на резьбу на 3/4 ставлю вентиль 3/4, тройник для байпас и сам байпас 3/4, вентиль 3/4 и в тройник на первичное кольцо.
    Меня волнует вот это заужение НСУ. .
     
  4. nikto_16
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.166
    Благодарности:
    4.586

    nikto_16

    Живу здесь

    nikto_16

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.166
    Благодарности:
    4.586
    Адрес:
    Набережные Челны
    ... если посмотреть характеристики готового решения от производителя, например WATTS ISOTERM тепловой мощностью до 15КВт, то появляются вопросы.
    ИЗОТЕРМ.jpg
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.285
    Благодарности:
    29.463

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.285
    Благодарности:
    29.463
    Адрес:
    Касимов
    Найдите любой и поставьте.
    На двухходовом сможете.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.285
    Благодарности:
    29.463

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.285
    Благодарности:
    29.463
    Адрес:
    Касимов
    Рисуем! 1983157af40c1d35a294fbe225c55884.gif
     
  7. nikto_16
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.166
    Благодарности:
    4.586

    nikto_16

    Живу здесь

    nikto_16

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.166
    Благодарности:
    4.586
    Адрес:
    Набережные Челны
    А как же "модный" в этом теме Kvs? :ogo::)]
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.285
    Благодарности:
    29.463

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.285
    Благодарности:
    29.463
    Адрес:
    Касимов
    Слишком долго ищут... Смесительному узлу не нужна пожарная струя подачи, клапан приоткрывается, подмес добавляется. В месте стыковки увеличить, и насосу ТП будет достаточно. Дотошный разработчик сего агрегата, дойдет и до возможного образования шумов и прочих негативных влияний... Агрегат ломается и клинит совершенно в противоположном месте...
     
  9. wwwesty25
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153

    wwwesty25

    Живу здесь

    wwwesty25

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153
    @Lizabetе, А Вы приводите температуру теплоносителя и шаг укладки труб для какого пирога пола? Мне просто без расчетов кажется что у Вас закладывается перегрев.
     
  10. wwwesty25
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153

    wwwesty25

    Живу здесь

    wwwesty25

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153
    @Lizabetе, И по какой причине нельзя посмотреть готовое решение?
     

    Вложения:

    • узел1.png
    • Спацификация.png
  11. Lizabetе
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Горячий ключ, КК
    На мансарде 3 см эппс+4см стяжка, в цоколе и на 1 этаже 5 см эппс + 4 см стяжка.
    Мне кажется, что в случае с СО нельзя все под одно решение подводить. Исходные данные то у всех разные...
     
  12. Lizabetе
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Горячий ключ, КК
    Нарисовала)

    Розовым выделила смесительный узел на ТП 1 этажа. Там двухходовой с термоголовкой и ручной регулировочный (байпас) нормально ли будет если все эти детали в розовом кружке будут на ду 20, а насос и дальше труба на ду 25? Я все понять этого не могу)

    И второй вопрос, по двухходовому. У меня расчётное кв 4.2, а двухходовой я где то читала что надо брать с меньшим кв? В данном случае предполагаю, что хватит 3.82...или нет?

    Рисую я плохо, так что извините...
     

    Вложения:

    • IMG_20190206_172454.jpg
  13. wwwesty25
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153

    wwwesty25

    Живу здесь

    wwwesty25

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153
    @Lizabetе, Ведите ли ТП имеет ограничение по температуре поверхности наш сп говорит 26, буржуинский en говорит 29. У Вас в расчётах она не превышена?
    Какие исходные данные у всех разные? Например теплоотдача с кв. м. ограничена тепературой поверхности пола и воздуха в помещении. Скорость и сопротивление ограничено длинной петли и частотой укладки. Если у Вас петли не больше 80 метров 10 петель и не больше 150м.кв. площадь в каком месте должна быть проблема? Те же смесительные узлы которые продают готовые хороший пример того как всё подведено под одно решение.

    нормально ли будет если все эти детали в розовом кружке будут на ду 20, а насос и дальше труба 25? Я все понять этого не могу)

    Нет смысла после насоса увеличивать сечение. Сделайте всё ду 20 (я надеюсь вы понимаете что ду20 это труба из меди Дн22 а для ППР минимум 25 или 32 зависит от Pn)

    Если коротко то это писец... ну в смысле да хватит конечно.
     
  14. nikto_16
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.166
    Благодарности:
    4.586

    nikto_16

    Живу здесь

    nikto_16

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.166
    Благодарности:
    4.586
    Адрес:
    Набережные Челны
    Избыточный Kvs может негативно сказаться на регулировке температуры теплого пола?
     
  15. Lizabetе
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Горячий ключ, КК
    Петли до 70м, температура не превышает 29, так что вроде не перегрев. Программа даёт - 19 градусов на расчёт, для примера этой зимой температура ниже - 5 не падала вообще, так что если и перегрев, то он будет 5 дней в году, что не критично) тапки оденем, если пяточкам жарко будет)
    И трубой я с ду 20 не могу пойти от нсу не проходит она по сопротивлению, от этого и вопрос можно ли перейти с 3/4 резьбы на 1 дюйм.
    Про внутр. сечение понимаю у меня мп труба будет.