    Подставьте в этом калькуляторе длину пролета, размеры балки и шаг.
    В результате станет ясно достаточно ли запаса прочности или необходимо что-то менять.

    ПС В этой ветке есть несколько маньяков, которые будут ходить вокруг да около, но реальной помощи от них Вы не дождетесь.
     
  2. Ufa_frame
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    2.531
    Благодарности:
    8.866

    Ufa_frame

    Проектирование и строительство правильных домов

    Ufa_frame

    Проектирование и строительство правильных домов

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    2.531
    Благодарности:
    8.866
    Адрес:
    Уфа
    Так если он по расчету не проходит, значит истина не там совсем... верно?
    Размер сруба неизвестен... но пролет в пять метров - 50х200 не проходит даже при минимальных условиях :victory:
     
  3. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.114
    Благодарности:
    41.599

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.114
    Благодарности:
    41.599
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Но только этот калькулятор не знает особенности перекрытий каркасного дома. В частности:
    - не учитывает дополнительный прогиб от внутренних сил, выползающий на пролётах 3+ метра;
    - не использует нормативный относительный прогиб в 1/360 для перекрытий каркасных домов;
    - не проверяет устойчивость плоской формы деформирования;
    - не расчитывает прогибы по физиологическим требованиям.

    PS и это возможно не полный список, но только то, с чем я столкнулся.
     
    Последнее редактирование: 04.09.17
  4. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.114
    Благодарности:
    41.599

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.114
    Благодарности:
    41.599
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Он не может проходить. Пролёт в 5 м в условиях наших реалий при желании получить предсказуемый и приемлемый вариант неперекрываем без применения двутавровых балок/LVL бруса/ферм.

    Простейший вариант - использовать промежуточные несущие стены/прогоны, уменьшая тем самым пролёт. Альтернатива - выполнить неэксплуатируемый чердак, тогда доска 50x200 с шагом 600 допускается на пролёте до 5.11 (см. Таблицу Б. 3).
     
  5. olafb
    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    134

    olafb

    Живу здесь

    olafb

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Харьков
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, правильный пирог перекрытия между холодным тамбуром и теплым помещением спальни на втором мансардном этаже. На ум приходит только такой-же как в скате второго этажа, но наоборот. Сверху: пароизоляция под полом, мин-вата, гидроизоляционная мембрана (будет ли выпускать влагу вверх ногами?) и потолок ГК. Спасибо!
     
  6. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.037
    Благодарности:
    4.351

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.037
    Благодарности:
    4.351
    Адрес:
    Иваново
    ссылка не проходит
     
  7. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    957

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    957
    Адрес:
    Алтай
    Вот текстовая копия ссылки (в моем браузере предыдущая ссылка работает):

    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
     
  8. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.037
    Благодарности:
    4.351

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.037
    Благодарности:
    4.351
    Адрес:
    Иваново
    а в данном калькуляторе как-то учитывается подшив балок, вертикальные связи? Или это не имеет значения при расчете?
     
  9. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.037
    Благодарности:
    4.351

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.037
    Благодарности:
    4.351
    Адрес:
    Иваново
    Есть возможность пустит дополнительно брус поперек балок, положив его на существующие балки перекрытия (бревна). Этого будет достаточно? И, если, да, то какого сечения должен быть такой брус? Существующие расположены через 1,2м 20170304_132821.jpg
     
  10. Алексей_Нечаев
    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    960

    Алексей_Нечаев

    Живу здесь

    Алексей_Нечаев

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    960
    Помощь от них есть своеобразная. Дело в том что есть СП и есть готовые решения, все остальное требует тщательных расчётов. Если люди говорят что не стоит значит не стоит, сам в своё время кулибил и только когда начал сам делать, только тогда начал понимать почему так нельзя а по другому можно.
     
  11. Ufa_frame
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    2.531
    Благодарности:
    8.866

    Ufa_frame

    Проектирование и строительство правильных домов

    Ufa_frame

    Проектирование и строительство правильных домов

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    2.531
    Благодарности:
    8.866
    Адрес:
    Уфа
    Не будет достаточно... не выдумывайте эрзац-решений, хоть пять раз поперек положите... 5 метров это овер-много... поэтому вам надо увеличивать сечение лаг или двутавры... Или любое решение под вашу же личную ответственность :victory:
     
  12. lexxxus123
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    1.027
    Благодарности:
    181

    lexxxus123

    Живу здесь

    lexxxus123

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    1.027
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Москва
    Поделитесь опытом- чем крепить гринборд к лагам пола через дюймовку? Дюймовку чем?
    Как понимаю, дюймовку можно бить кольцевым (ерш.) гвоздем 70мм в каждое пересечение с лагами и расстояние между дюймовкой по краям 25см (и для 150*25 и 100*25).
    А гринборд1050 12мм сверху на дюймовку саморезом 70мм черным в перекрестие?
    Все каучуковым клем промазывается.
    Все так? или лучше от гвоздей отказаться чтобы скрипа не было?
     
  13. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.037
    Благодарности:
    4.351

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.037
    Благодарности:
    4.351
    Адрес:
    Иваново
    Как определить сосредоточенную нагрузку? 500кг это константа?
     
  14. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    957

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    957
    Адрес:
    Алтай
    Увы, я не специалист, сам пытаюсь найти здесь ответы на возникающие вопросы.
    Общее представление о работе с этим калькулятором можно получить из видео на ютубе.
    Например эти (первые попавшиеся):

    1.

    2. Немного более подробное:
    https://www.youtube.com/watch?v=sofrWRwZMVY

    Наверняка есть и другие.
     
  15. SанычСПб
    Регистрация:
    26.10.14
    Сообщения:
    4.505
    Благодарности:
    10.973

    SанычСПб

    Живу здесь

    SанычСПб

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.14
    Сообщения:
    4.505
    Благодарности:
    10.973
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не совсем ясен Ваш вопрос, но попробую.
    Тепловой контур изнутри закрывается пароизоляцией, а снаружи, ветрозащитой, в итоге получаем аэробарьер препятствующий попаданию влажного воздуха изнутри в утеплитель, и защита снаружи от продувания.
    В финском варианте, мансарда выглядит так Кр. пароизол.png Красным ПИ, чёрным ВВЗ.
     