    ну какой-нить мап-про 48-20 с постоянными 13.5 квт мож кое-как заменит нормальные 15 квт от длинных проводов и еще добавить 3ф зарядку на 13..15 квт для онлайновости.
     
  2. Old Bob
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    1

    Old Bob

    Живу здесь

    Old Bob

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Друзья, пока вопрос не в сумме, а в реализации.
     
  3. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    @Old Bob,

    1. одновазный :) генератор 15кВт - обычный бензосинхронный - у вас долго работать не будет. Издохнет весьма быстро на больших моточасах. Надо дизельный однофазный. Но это тоже не фонтан.
    2. Схему можно замутить с однофазным. Но нужно двойное преобразование и приличная емкость АКБ, которая не допустит больших просадок при генерации.
    3. Схема, например, такая: генератор - зарядное у-во на 20кВт :) - три МАП на массив АКБ в трехфазном режиме.

    Вообще с однофазным геной - глупая затея. Вы мощность по фазе и заряду АБ задираете сразу в 3 раза, требуется отдельное очень мощное ЗУ. И массив АКБ приличный, чтобы вписаться в зарядные токи.
    Гораздо проще схема:
    дизель-ген 3ф 15кВт
    3 МАПа Доминатор, которые с реле и двумя входами
    Массив АКБ

    Гена включается на входы №2 МАПов, запуск включается к реле ведущего МАПа, на 1-е входы МАПов - сеть. При пропадании сети идет автоматическая генерация с АКБ (<20мс) и потом, при появлении ~220 на вторых входах, восстанавливается подача AC. При появлении подстанции, идет прямое переключение входов 2 > 1, фактически минуя АКБ
    Ну и какой-нибудь прибамбах для пуска гены, если у него штатного нет с сухих контактов МАПа.
     
    Последнее редактирование: 09.11.17
  4. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    @Osolemio, а разве надо в случае аварии все 15 киловатт питать?
     
  5. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Ну, это не ко мне. Я вижу в просьбе 15кВт резерв. Говорю по-максимуму, чтобы человек представлял куда он лезет. Может ему и надо. Я ж не знаю, что за резерв мы питаем. Может станции наведения боеголовок.
     
  6. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    батареек тама надо только на время запуска и прогрева тарахтела - а зарядный ток ограничивать напряжением зу и электрохимией батареек. нет надобности заряжать батарейками всеми 15 квт.
     
  7. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Надобности нет. Но надо учитывать токи, которые могут пойти на батарею при резком колебании нагрузки. Батареи должны выдерживать
     
  8. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Надо правильные батарейки при правильном напряжении ставить и правильно настраивать ограничение напряжения на зарядном.

    5 минут 15 квт при 24в это 20кн150 и ограничение напряжения где-нить 26в выставить. даже в случае включения совсем разряженых они около 500..1000а зарядн тока перенесут а это около 12..25 квт. номинал разряда у них около 1500а.

    ну или 40кн150 под 48в мапы - токи тама совсем смешные для таких батареек будут и запас времени на запуск тарахтела около 15..20 мин при 15 квт.
     
    Последнее редактирование: 09.11.17
  9. Old Bob
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    1

    Old Bob

    Живу здесь

    Old Bob

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Возможно и не нужно. Просто пока прикидываю по максимуму. Если совсем. опа получится, будем снимать часть нагрузки при резерве. Но всё равно получается без 3-х Доминаторов не обойтись. Можно конечно зарезервировать только часть питания и сделать 3->1, но пока не вижу 3->1, двойного преобразования с автоматическим переключением на работу от генератора.
     
  10. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    без этого никак.
     
  11. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Последнее редактирование: 10.11.17
  12. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.641
    Благодарности:
    6.923

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.641
    Благодарности:
    6.923
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    да таких изделий пруд пруди у каждого более менее вменяемого производитетеля ИБП, да вот бяда любят такие девайсы аккумуляторные сборки по 240V (а то и выше)...
     
  13. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    цен что то не вижу...
     
  14. Old Bob
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    1

    Old Bob

    Живу здесь

    Old Bob

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    С мощностями всё понятно. Вопрос по взаимодействию с генератором. Что то кроме Доминатора ни у кого такой фишки нет. Как то странно. Или не так ищу или это как то по другому реализуется?
     
  15. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.641
    Благодарности:
    6.923

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.641
    Благодарности:
    6.923
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Доминатор это девайс для "энтузиастов".. Серьёзные 3х фазные ИБП выбор корпоративный. Обычно такой девайс и сам может довольно долго тянуть нагрузку, а если мало то ставится ДГ который уж точно будет 3х фазным и может запускаться как сам так и специально обученным человеком.

    На моём месте работы есть 3 ИБП (3х фазники) работающие каждый на своё здание на комповые сети мощностями 40\60\120кВт которые на свежих аккумах должны тянуть нагрузку ~2ч. В серверной стоят 2 ИБП Symmetra LX 16kVa (3фазы в одну) с дополнительными блоками аккумов которые тоже тянут свою нагрузку 2ч. А 3 МАПа питают кондиционеры охлаждающие эту серверную :) правда у МАПов аккумы на 4ч работы кондеев так что генераторы им не нужны :aga: