Аварийное электропитание в частном доме

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем kostya-frank, 28.08.17.

  1. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    @Мax94,

    Есть одна хрень только интересная. В некоторых стабилизаторах (в основном э/механических, видимо из-за их медлительности) наблюдал прямо внутри обычное РКН. Правда, в не сильно презентабельном виде :)
     
  2. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва
    Установил УЗМ_51м. Есть ещё один позитив (может у РН тоже есть). Фактически можно использовать как автомат для временного отключения фазы (при трехфазке на входе очень удобно).
     
  3. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Надеюсь не для проведения ремонтных работ, а то ... свет моргнул, через 5 сек монтёра убило
     
  4. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    можно больше выставить же.
     
  5. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Предлагаете отсрочить кончину монтёра?
     
  6. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва
    Вообще-то (если верить) при отключении-включении после принудит. нажатия кнопки "Тест" УЗМ остаётся выключенным и надо её обязательно нажать.
    "ВНИМАНИЕ:
    Если отключили нагрузку кнопкой «ТЕСТ» устройство остаётся в выключенном состоянии так же после отключения и повторного включения напряжения питания. Включить реле можно только повторным нажатием кнопки «ТЕСТ» (удерживать 2 секунды)."
    Конечно автомат надёжнее, а ещё лучше УЗО.
    Что-то я вообще не в ту тему засунул сообщение:close:
     
  7. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    УЗО не предназначено для разрыва цепи с целью проведения к-л работ. Поэтому "еще лучше" тут никак.
    Автомат, кстати, тоже. Хотя вот он как раз лучше :)
    Правильным средством является расцепитель с визуальным контролем разрыва контактов. Похож на автомат, только с окошечком.
    А вот УЗМ для этих целей точно нельзя. Ибо, как это видно, управление электронное. Это наихудший вариант.
     
  8. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва
    А мне казалось УЗО лучше (однополюсного АВ) - ещё и ноль разрывается.
    Т. е. Вы хотите сказать, что если в вводном щите стоит АВ на входе, потом счётчик и селективное УЗО на 100мА, то выключение только УЗО - это мало для проведения работ в щитке дома?
     
  9. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    По правилам надо отключить, проверить отсутствие напряжения, заземлить линию, и тогда приступать к работе. Ну и караул выставить у рубильника.
     
  10. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    УЗО - это прибор для аварийного разрыва цепи в случае утечки. Вы не можете контролировать разорвана ли цепь. В отличие от автоматов, УЗО может чаще выходить из строя. Вы выключите. А на самом деле отключения не произойдет. Механизм такой. Поэтому ставится расцепитель. Который вообще никак не срабатывает. Чисто механическое устройство. Автомат тоже может привариться, залипнуть и выключение рубильника не приведет к размыканию цепи.
    Кроме того, механизм УЗО лучше лишний раз не дергать. Кстати, весьма распространенная по нашему региону фишка - рубить сеть УЗО, а не автоматом/расцепителем. Так делать нельзя.
    Если уж его нет, отключается автомат, проверяем индикатором/тестером отсутствие напряжения, вывешиваем на щитке табличку "не включать, работают люди", и приступаем к работам.
     
  11. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва
    С этим в общем понятно: надо и УЗО и автомат (сначала - автомат, чтобы УЗО не дёргать) и проверить.
    А какое мнение по необходимости УЗО на линии, где есть СБП (ИБП) - видимо интерактивный (т.е. переключается автоматически на батареи при пропадании питания от сети).
    1. Если ставить до, то при его срабатывании сразу отключается подача и переходим на гарант. питание (хотя что-то же заставило УЗО отключиться, а мы снова подаём напряжение). Вроде не очень хорошо.
    2. УЗО после СБП - теряем смысл гарантированности - линия отрубится и котёл (к примеру) - без напряжения. Ещё хуже. :faq:
    Я зачем-то сделал по варианту 1 (УЗО 40А/30мА тип АС в котельной после стаба) перед СБП. Заведено питание на котёл и розетки котельной. После котельной провод (ок. 15-20 м) идёт в щиток дома (три фазы и ноль N), где на этой фазе стоит дифавтомат 40А/30мА тип А, причём в дом дополнительно брошен провод нуля этой фазы после УЗО котельной (и все АВ этой фазы в доме запитаны от этого нуля N1).
    В воскресенье вечером включил автомат в доме, запитанный от другой фазы с нулём N (а ноль получился от этой N1) и выбило первое УЗО в котельной. Включилось СБП, я этого не заметил. В понедельник в обед батареи "кончились".
    Что же получается - вообще УЗО не ставить? :nono:
    PS. В вводном ЩУ на выходе стоит УЗО 64А/100мА тип S (после счётчика). ТТ - своё заземление в дом и котельную.
     
    Последнее редактирование: 11.10.17
  12. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    100мА - это "противопожарное" УЗО
    Где ж вы все живете, что до сих пор эта долбаная ТТ.
    Так вот: в ТТ УЗО - обязательно! Это почти единственное, что обеспечивает вашу электробезопасность. Еще ОПН на нейтрали должен быть для ТТ. И обязательные регламентные тесты УЗО.
    Если инвертор (ИБП) со сквозной нейтралью - то ставим и до, и после. Либо разных номиналов, либо разной селективности
    Если без сквозной нейтрали - тогда от щитка нейтраль, разделительный трансформатор и свое узо на этот сегмент. Либо, если на выходе трансформатора не нужен нулевой потенциал на одной из ног (что важно для многих котлов), можно оставить сам трансформатор и как средство э/безопасности. Тогда узо не ставится.
    Я изучать вашу схему не буду, но вводные такие. А УЗО обязательно для вас.
     
    Последнее редактирование: 11.10.17
  13. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва
    Спасибо.
    1. Для этого и сделал.
    2. Моск. область, сначала были голые провода, потом 2 года назад сделали СИП (4 провода), можно конечно было разделить PEN в ЩУ, но на форуме много сомнений в целесообразности этого (тем более тянуть землю от столба и верить в качество земли от ТП).
    3. Это понятно.
    4. Про ОПН не понял - его же вроде на фазы ставят (на картинке 3 провода входят и выходят), а не на нейтраль?
    5. Вроде со сквозной, но после УЗО она вроде становится несквозной? Не подскажете?
    Схему от дилеров выкладываю (но у меня не УЗО, а дифавтомат АС; автоматов "резервируемых групп" два, а потом провода в дом, где стоит INVert-shem.jpg УЗО).
    Я примерно так и переделал (раньше дифавтомат не стоял). Но теперь, если этот диф. сработает из-за потребителей в доме (что у меня и произошло), произойдёт переключение на СБП и если причина не устранена, то сработает УЗО (тип А) в доме (котельная останется подключённой) - т. е. в доме все потребители защищены.
    А вот если диф сработает от линии котла или другого потребителя в котельной, то питание перейдёт на СБП, а дифа уже как бы нет (отключился). Т. е. котёл и всё остальное в котельной - фактически без защиты УЗО всегда.
     
  14. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Если СИП 4 провода, то не можно, а НУЖНО. верить не нужно. А делать повторное локальное заземление и объединять с PEN перед расщеплением. Тем более, если по правилам все делалось, то на каждой N опоре (у нас вообще на каждой) должно было быть выполнено повторное заземление нейтрали. И это видно по столбам даже.

    Без комментариев. Пользуйтесь ТТ и дальше :) Для справки - она считается вообще "запрещенной системой" и применяется в исключительных случаях, когда нельзя обеспечить применение других систем. Общался я тут как-то с такими "спецами", полными сомнений. Которые мне столько сказок нарассказывали про преимущества ТТ :)]
    Тянуть от щитка ничего не надо с улицы. У вас же в доме вводной щиток и шина заземления. От щитка вы заводите PEN как и сейчас (вы его как N применяете). Только объединяете с ЛЗУ в своем щитке и разделяете там же.

    На фазы относительно земли и на нейтраль относительно земли. А вот если сделаете TN-С-S, тогда не надо. Ибо в ТТ потенциал нейтрали у вас может гулять относительно локального заземления.

    Судя по схеме нейтраль сквозная. Можно ставить УЗО и до, и после инвертора. Разного номинала или класса. У меня, например, в системе TN-C-S я вообще до инвертора не ставил УЗО, а основное общее стоит после инвертора.
    Ничего не понял без схемы. У вас что-то намучено мимо кассы. Где Диф стоит? Делаем 100мА до инвертора и на его потребителей 30мА. Больше ничего не надо. Селективность будет обеспечена и все хорошо. И комбинированный дифавтомат - это плохо. Никогда не понятно отчего сработка: то ли утечка, то ли нагрузка.
     
    Последнее редактирование: 11.10.17
  15. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва
    Исправил на схеме (подписал где что).
    INVert-shem принцип..jpg