    Добрый день. Нужен совет. Дом 180 кв. м тепло потери минимальны.
    Вопрос в выборе котла. Газ магистральный в перспективе 4-5 лет.
    По нынешним ценам на топливо что будет более подходить для отопления.
    Что лучше из пеллетников Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic или
    Kiturami krp20a. (могут ли они в реалии работать по 3-4 дня без контроля для поддержания температуры)
    Или при нынешних ценах на газгольдеры вкапывать емкость и закупать по весне газ.
     
  2. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если газгольдер то эт вам в другой раздел. :hndshk: и Kiturami krp20a и Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
    может и больше чем 4 дня работать без вас. :)
     
  3. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.976
    Благодарности:
    6.492

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.976
    Благодарности:
    6.492
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Да сейчас большинство пеллетников могут работать и дольше автономно, важные нюансы- это большой бункер, большой зольник и горелка с ворошителем или мехочисткой. На вашу площадь надо бункер на 300 кг примерно, и на неделю точно хватит, средний расход 1 тонна в мес, у меня 200 квм и взял пеллетную горелку без бункера, бункер сделал сам на 300 кг, расход пеллет примерно 1-2,5 кг в час, 25-60 кг/сутки. На вашем месте, если хотите газ, то зачем платить больше 200 тысяч за котел? Я взял ТТ котел б/у за 25 тысяч и горелку Терминатор за 80 тысяч, врезать горелку в ТТ котел несложно, если руки не из задницы растут, а так можно и взять Валдай 15, если как вы говорите, дом теплый, то вам его хватит, но с горелкой ВС (с мехочисткой).цена примерно 130-150 тысяч.
     
    Последнее редактирование: 24.10.18
  4. ZNikolay1
    Регистрация:
    22.10.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    ZNikolay1

    Новичок

    ZNikolay1

    Новичок

    Регистрация:
    22.10.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Вопрос был Что лучше из пеллетников Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic или
    Kiturami krp20a?
     
  5. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.976
    Благодарности:
    6.492

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.976
    Благодарности:
    6.492
    Адрес:
    Наро-фоминск
    А ну тогда извиняюсь, молчу. если бы я выбирал из этих двух, то точно знаю, что бы взял, вернее на один из этих котлов я бы и близко не смотрел, но вам своё мнение не скажу.
     
  6. Кольчугин
    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.890

    Кольчугин

    Живу здесь

    Кольчугин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.890
    Адрес:
    Новосибирск
    Froling... А по горелкам... Достойных очеь много. Но лучшая ГВТТ... Только она не продается... Ее самому делать надо...
     
  7. ZNikolay1
    Регистрация:
    22.10.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    ZNikolay1

    Новичок

    ZNikolay1

    Новичок

    Регистрация:
    22.10.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    @Gri-Fon, @Gri-Fon,
    Потому что тема про этот котел?
     
  8. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.000
    Благодарности:
    14.155

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.000
    Благодарности:
    14.155
    Адрес:
    Калининград
    Для вас лучше второй. А по жизни, идеала нет. В каждой конструкции есть свои минусы, плюсы.
     
  9. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.976
    Благодарности:
    6.492

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.976
    Благодарности:
    6.492
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Прошу подскажите знатоки пеллетных котлов, хочу всё-таки купить стабилизатор напряжения для горелки, как-то недавно услышал, у знакомой в нашем городе был скачек и погорела бытовая техника, да и на днях жена сказала, что свет моргнул, раньше всегда у нас проблем с напругой не было, все было стабильно, а сейчас и свет стали отключать, и я запереживал, мне А. Жданов сказал, надо ставить инверторный стабилизатор обязательно и причем не меньше 1,5 кВт, только зачем, не пойму, если горелка при розжиге потребляет не больше 300-350 ват, думаю то 1 кВт то хватит за глаза, и какой взять по соотношению цена-качество,в магазины электрики захожу, а у них таких нет, только простые, релейные, недорогие, но их ставят же на газовые котлы, а для пеллетных получается надо другие? Почему? Вроде чаще встречаются Ресанты, и вроде как хвалят их и на какие фирмы ещё смотреть, не хочется лишние деньги переплачивать.
     
    Последнее редактирование: 26.10.18
  10. sudomekh 1
    Регистрация:
    13.12.13
    Сообщения:
    3.149
    Благодарности:
    13.240

    sudomekh 1

    Живу здесь

    sudomekh 1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.13
    Сообщения:
    3.149
    Благодарности:
    13.240
    Адрес:
    станица Раевская
    ...второй год такой стоит:hello:

    PA260025.JPG PA260026.JPG PA260027.JPG
     
  11. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.128
    Благодарности:
    12.970

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.128
    Благодарности:
    12.970
    Адрес:
    МО
    В основном стабы именуют в ВА. 1000ВА это примерно 700 вт. В пике розжига может и не хватить. Здесь Жданов прав. Приглядитесь к серии i от штиля. Они с двойным преобразованием. Например Штиль 1500i. Лично у меня стоит Лидер. Ресантообразные не берите, они для самоуспокоения. Часто больше вредят.
     
  12. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.976
    Благодарности:
    6.492

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.976
    Благодарности:
    6.492
    Адрес:
    Наро-фоминск
    А я думал, если в модели 1000ВА,то и должно быть 1000 ватт? Посмотрел Штиль на 1500 ватт, 13 тысяч стоит, вот что не понятно, почему на газовые котлы повально ставят дешёвые стабы, релейные, тыщи за три, а вот на пеллетники нужны особые, инверторные? Вроде принципы одинаковые и там и там есть мозги, вентиляторы, насосы, только нет шнека в газовом. Жданов строго запретил ставить дешёвый,релейный.
     
  13. sudomekh 1
    Регистрация:
    13.12.13
    Сообщения:
    3.149
    Благодарности:
    13.240

    sudomekh 1

    Живу здесь

    sudomekh 1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.13
    Сообщения:
    3.149
    Благодарности:
    13.240
    Адрес:
    станица Раевская
    ...мне и Жигуля хватает:)]...перебьётся КИТУРАМИ без Мерса:aga::hello:
     
  14. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.128
    Благодарности:
    12.970

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.128
    Благодарности:
    12.970
    Адрес:
    МО
    Почему только на газовые? Их повально везде ставят;):nono:
    Как уже выше отметил, согласен с ним. Релейные нормально работают когда напряжение меняется, условно говоря, плавно. Тогда они успевают. Но при резком изменении напруги, особенно, когда "туда сюда", вы можете столкнуться ситуацией когда он успел после просадки напряжения "пересчёлкнуть" обмотки наверх, но не успел вовремя вернуться после восстановления напруги в номинал или да же выше. Тогда вы получите в розетку сильно повышенную напругу, если нет дополнительного РН. И тут уж как повезёт. Ситуация не частая, но и не редкая. Приятель в деревеньке под Шерёмой словил таким образом нечто. Почти вся техника дала дуба. Причём да же та, которая вроде была выключена, но шнур был в розетке. Стаб стоял общий на весь дом. Понятно, что не каждый купит приличный стаб на 10Ква, поэтому стоял ресантобразный. Но цена сгоревшей техники явно была выше, хотя некоторую и удалось оживить после замены предохранителей. Поэтому я за "местные" стабы, защищающие критичекие розетки. Стиралка, холодильник, ну и конечно близкую сердцу, котельную. Нафига защищать допустим эл. чайник? Во первых стоит копейки, во вторых он то как раз значительно устойчивее.
     
  15. motozeb
    Регистрация:
    10.07.10
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    535

    motozeb

    Живу здесь

    motozeb

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.10
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    535
    Адрес:
    Калининград
    Стоял у меня китаец M-power 1500VA, который не видел более 400Вт никогда в жизни. Вот что с ним стало...
    IMG_20180515_183434.jpg IMG_20180515_183437.jpg IMG_20180515_183441.jpg IMG_20180515_183443.jpg
    После этого, когда чуть не пыхнуло, приобрел штиль 3500 вот такой
    штиль3500.jpg
    Не рискуйте, приобретайте нормальную технику.

    P/S Тема плавно переходит в "Выбор стабилизатора". Ждем модератора. :)
     