1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 12

Royal Clima RCS-350 она же Holtop

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.

  1. Сергей3S
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    15

    Сергей3S

    Участник

    Сергей3S

    Участник

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Красноярск
    Ясно. Который раз убеждаюсь в справедливости зависимости, установленной Даунингом и Крюгером.
     
  2. smvsmv
    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    45

    smvsmv

    Живу здесь

    smvsmv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Новосибирск
    У меня Royal Clima 1 поколения (обычная панель, не тач).
    Правильно я понимаю, что ее можно модифицировать до Холтопа, если воткнуть туда новую электронную плату и новые движки?
    Никто таким вопросом не задавался? Где их можно купить?
     
  3. smvsmv
    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    45

    smvsmv

    Живу здесь

    smvsmv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Новосибирск
    И еще - может кто-то, владеющий Холтопом с EC-двигателями глянуть маркировку этих самых двигателей? Может кто разбирал и фотографировал
     
  4. andrejea2
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    99

    andrejea2

    Живу здесь

    andrejea2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Пермь
    Сдался вам такой геморрой и ради чего? Одно дело изначально купить с EC, и совсем другое дело переделывать имеющееся.
     
  5. Menacebrind
    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    Menacebrind

    Участник

    Menacebrind

    Участник

    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Таганрог
    Всем привет. У кого нибудь был опыт установки электроподогрева не дота после пву, чтобы подогревать воздух уже после рекуператора до нужной температуры
     
  6. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.215
    Благодарности:
    14.107

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.215
    Благодарности:
    14.107
    Адрес:
    Москва
    А зачем опыт, если можно все предсказать и посчитать? Опять же в Зените от Турков может стоять нагреватель именно после рекуператора и многие его имеют (включают или нет - вопрос другой). Вопрос Ваш в чем? Что узнать хотите?
     
  7. smvsmv
    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    45

    smvsmv

    Живу здесь

    smvsmv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Новосибирск
    @andrejea2, потому что купил в свое время эту установку (старую версию). Что, предлагаете выкинуть что ли?
     
  8. детина
    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.733

    детина

    Живу здесь

    детина

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.733
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Пользоваться как раньше
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
  10. smvsmv
    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    45

    smvsmv

    Живу здесь

    smvsmv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Новосибирск
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ошибся с темой ...:|:
     
  12. smvsmv
    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    45

    smvsmv

    Живу здесь

    smvsmv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Новосибирск
    Владельцы Royal Clima версии 2.0 и Холтоп - можете выложить фотографию электронной платы вблизи? Желательно в хорошем разрешении.
     
  13. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.685
    Благодарности:
    1.972

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.685
    Благодарности:
    1.972
    Адрес:
    Челябинск
    Так пойдёт?
     

    Вложения:

    • 3YCXi-HRMXY.jpg
  14. smvsmv
    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    45

    smvsmv

    Живу здесь

    smvsmv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Новосибирск
    Вот район левого верхней четверти можно поближе? Начиная от термодатчиков и левее. И выше трансформатора.
    И куда идут провода из верхнего левого зеленого разъема? 3 штуки - коричневый, оранжевый и черный.
     
  15. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.685
    Благодарности:
    1.972

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.685
    Благодарности:
    1.972
    Адрес:
    Челябинск
    Так?
    6Km0dg4woLY.jpg

    Это RS485, он же MODBUS.
    Я уже писал здесь про подключение:
    https://www.forumhouse.ru/posts/20813762/