    Небольшой лайфхак для тех, у кого Royal Clima версии 1.0 (с обычным, не сенсорным пультом).
    Можно сделать так, что установка включала подогреватель не только при температуре внешнего воздуха (oA) меньше -15, а и теплее.
    Для этого в настройках ставим предотвращение обмерзания за счет обогревателя. В этом случае установка мониторит 2 температуры
    1. Выбрасываемого на улицу воздуха (Fr)
    2. Входящего со стороны улицы (оА)
    Когда Fr падает ниже установленного предела, то включается преднагрев через контактор (стандартная схема подключения преднагрева через LD3). Контактор отключается когда оА нагреется до +25. Этот порог для Fr можно менять от -9 до +5 (по умолчанию стоит -1). Я поставил его +5. Стало покомфортнее.

    При этом надо, чтоб кнопка на панели, обведенная на рисунке красным, была включена (хоть и указывается, что она не используется). Когда нагреватель включается при указанных настройках - на экране этот значок начинает мигать.
    hdk-10 control panel.jpg
     
  2. GDI
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50

    GDI

    Живу здесь

    GDI

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Интересный лайфхак. Мне кажется, что это какое то искусственное ограничение, может можно установить на РоялКлму прошивку от похожего Холтопа и тогда появятся все эти функции?
     
  3. Svb1967
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Svb1967

    Участник

    Svb1967

    Участник

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
     
  4. Svb1967
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Svb1967

    Участник

    Svb1967

    Участник

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    У меня в квартире-ветер всегда. установил заслонку-теперь задача электроприводом ей управлять автоматически. Никто не подключал?
     
  5. Svb1967
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Svb1967

    Участник

    Svb1967

    Участник

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
     
  6. Svb1967
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Svb1967

    Участник

    Svb1967

    Участник

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Друг! Подскажи пожалуйста-как в итоге подключить привод заслонки?
     
  7. smvsmv
    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    45

    smvsmv

    Живу здесь

    smvsmv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Новосибирск
    Рано радовался. Почему-то установка стал вываливать в ошибку E3 иногда. Не могу пока отследить причину
     
  8. GDI
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50

    GDI

    Живу здесь

    GDI

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может надо поменьше мощность нагревателя или какой то внешний регулятор, чтобы температуру сам держал?
     
    Последнее редактирование: 18.11.19
  9. smvsmv
    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    45

    smvsmv

    Живу здесь

    smvsmv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Новосибирск
    Так вот непонятно.
    Если под приточным воздухом понимается SA, то он ни разу 3 раза подряд не поднимался до +25. Я отслеживал.
    Насчет регулятора я думал, да. Не знаю, насколько это работает с подогревателями. Т. е. просто крутилку поставить? Подогреватель на 3 кВт стоит.

    И да, у меня активная клемма на плате все же LD4, как и указано в документации. Хотя на плате прорезь вокруг LD3, как и на новых.
     
  10. GDI
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50

    GDI

    Живу здесь

    GDI

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну, прорезь, это просто изоляционный барьер, так что это ни о чем не говорит.
    У меня тоже нагреватель 3кВт и он прогревает входящий воздух (оА) до 38-40 градусов при температуре на улице +5. Потом отключается и температура падает до обычных 11 градусов.
    А Вы не смотрели, на Ld3 не появляется напряжение в процессе работы? Рэле для него на вашей плате стоит, значит установка может как то им управлять, если в прошивке не обрезано, конечно.
     
  11. smvsmv
    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    45

    smvsmv

    Живу здесь

    smvsmv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Новосибирск
    Прорезь - имеется в виду метка. На LD3 только постоянное напряжение около 3-5 вольт, переменка 220 - только на LD4
     
  12. GDI
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50

    GDI

    Живу здесь

    GDI

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно и крутилку, только ее придется постоянно подкручивать в зависимости от уличной температуры.
     
  13. rome753
    Регистрация:
    01.06.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    14

    rome753

    Участник

    rome753

    Участник

    Регистрация:
    01.06.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Всем привет.
    А кто-нибудь заказывал новые внутренние фильтры? Если да, то где и какие? Интересуют для 500 модели.

    Мне rcs 500 показал "фильтр загрязнен" уже через полтора месяца работы.
     
  14. GDI
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50

    GDI

    Живу здесь

    GDI

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А у представителя не пробовали купить?
    Где то тут в теме видел, что фильтры можно то ли просто пропылесосить, то ли промыть.
     
  15. Valeerka
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    59

    Valeerka

    Живу здесь

    Valeerka

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Раменское
    Установка не умеет распознавать степень загрязнения фильтра. Вы сами задаёте переодичность когда на экране пульта появится напоминание о необходимости прочистки фильтра. Просто пропылесостье и промойте под проточной водой. Высушите и статье на место.