1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 12

Royal Clima RCS-350 она же Holtop

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.

  1. andrejea2
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    99

    andrejea2

    Живу здесь

    andrejea2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Пермь
    У меня какая то глючная плата на Holtop попалась.
    При тестовом запуске сразу после получения (лежа на полу) все работало.
    Спустя 6 месяцев смонтировал в систему и отказался работать пульт по штатному необрезанному (потом и обрезанному) кабелю. Вылечил заменой на UTP кабель.
    Теперь в -20 плата замерзает и выключается вообще всё. Приношу на чердак тепловентилятор, снимаю крышку платы, нагреваю ее вентилятором и после этого она может включиться. Как только убираю тепло через несколько минут плата отключается.
    ПВУ на холодном чердаке.

    Ни кто не сталкивался?
     
  2. Shyrik72
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    1.219

    Shyrik72

    Живу здесь

    Shyrik72

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    1.219
    Адрес:
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    @andrejea2, желательно утеплить, не рекомендуется установка в холодном контуре.
     
  3. GDI
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50

    GDI

    Живу здесь

    GDI

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может это дефростинг (размораживание) срабатывает? При температурах ниже -15 они советуют дефростинг с использованием внешнего нагревателя.
     
  4. АлександрZh
    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    7

    АлександрZh

    Участник

    АлександрZh

    Участник

    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    7
    Купил Royal Clima RCS 350 2.0 в сентябре 2019 и установил, сначала всё было хорошо, но через пару недель установка стала гнать вытяжной воздух в приточный, т. е. из туалета и кухни где воздух вытягивается он примешивается во входящий воздух в установке и подаёт в спальные комнаты. Смонтировано всё 100% правильно, на улице места забора и сброса воздуха разнесены на 2 метра. Смешивание происходит где-то в установке хотя его 100% не должно быть. Осмотр показал, что смешивание возможно только в теплообменнике. Глубоко разочарован в этой фирме. Хотя читал, что эта проблема есть и у подобных установках других фирм. Вот теперь буду требовать вернуть деньги или поменять на другой аппарат. Буду рассматривать что угодно только не энтальпийные варианты рекуператоров.
     
  5. GDI
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50

    GDI

    Живу здесь

    GDI

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Где то читал, что так делать в принципе нельзя - запрещено нормами, но могу и ошибаться.
    А как Вы догадались что идет подмес, просто запах есть или какие то более точные методы?
     
  6. АлександрZh
    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    7

    АлександрZh

    Участник

    АлександрZh

    Участник

    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    7
    Способ очень точный - сидишь ты на втором этаже в комнате (под потолком приточный выход вентиляции), а на первом этаже в туалете (где вытяжной выход вентиляции) кто-то идёт по-большому, через секунд 20 тебе словно под нос насрали. Точнее способа не найдёшь. Потом ещё способ прыскаешь духи в вытяжной выход, бежишь к приточному выходу и тебе словно духи в лицо брызнули. Теплообменник в Ройал Клима весь дырявый, он просто бракованный. Глубокое разочарование в этой марке. Теперь добиваюсь возврата в магазин.
     
  7. smvsmv
    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    45

    smvsmv

    Живу здесь

    smvsmv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Новосибирск
    Почему-то при температуре ниже -15 (по датчику oA) не появляется напряжение ни на LD3, ни на LD4. И контактор тоже не включается, соответственно.
    Роял Клима 1.0, параметр 01=1, 08=0.
    Куда копать?
     
  8. GDI
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50

    GDI

    Живу здесь

    GDI

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может Вам вытяжку из туалета просто заглушить? Если, конечно, есть другие места забора воздуха из помещения. Ну, и в туалете должна быть естественная вытяжка.

    А можно фото дыр на Вашем рекуператоре посмотреть?
     
  9. GDI
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50

    GDI

    Живу здесь

    GDI

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня нагрев заработал только когда я отключил разморозку с помощью нагревателя (переключателем на плате). Но у меня другая установка (Holtop DMTHA, постоянно напоминаю это для тех кто будет читать наши сообщения) и на моей параметр 08 - это Модбас адрес.
     
  10. Svb1967
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Svb1967

    Участник

    Svb1967

    Участник

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Уважаемые коллеги! у меня пульт к RCS-350 имеет короткий кабель 100мм с раз'емом.Как соединяли с установкой-каким кабелем и раз'ем где такой брали? заранее благодарен
     

    Вложения:

    • IMG_20191122_200923.jpg
  11. Valeerka
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    59

    Valeerka

    Живу здесь

    Valeerka

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Раменское
    В комплекте было два удлинитель. Один на 3 метра другой метров на 10.
     
  12. Svb1967
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Svb1967

    Участник

    Svb1967

    Участник

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Блин, наверно не положили. а как удлинить можно?
     
  13. GDI
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50

    GDI

    Живу здесь

    GDI

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Там обычный двухжильный провод, точно такой же как вот этот короткий конец от пульта до разъема.
     
  14. AnTiks
    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    64

    AnTiks

    Живу здесь

    AnTiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Никто из Питера не желает D5DCTP или D5DMTHA заказать вкупе из Китая?
     
  15. smvsmv
    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    45

    smvsmv

    Живу здесь

    smvsmv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Новосибирск
    @AnTiks, А в чем разница между ними? Посмотрел описания - идентичными кажутся