    D5DCTP имеет неквадратный теплообменник и у нее нет хепа фильтра. Её нет в наличии и ждать изготовления 20 дней. За счет теплообменника немного более по словам производителя лучшее кпд. У второго - хепа фильтр (не уверен что нужно за городом), обычный квадратный теплообменник и они есть в наличии.
     
  2. andreyr82
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    784

    andreyr82

    Живу здесь

    andreyr82

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    784
    Адрес:
    Rybinsk
    Не питер, но попути к вам (Рыбинск). Какова стоимость с доставкой?
     
  3. GDI
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    50

    GDI

    Живу здесь

    GDI

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У DMTHA Хепа фильтр можно снять и без него эксплуатировать установку. Это со слов представителя производителя.
     
  4. bandelog7
    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    61

    bandelog7

    Участник

    bandelog7

    Участник

    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    61
    @АлександрZh, ну как сделали фото рекуператора Royal Clima RCS 350 2.0 тоже интересует
     
  5. AnTiks
    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    64

    AnTiks

    Живу здесь

    AnTiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    604+250 dmtha
     
  6. glock79
    Регистрация:
    07.12.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    glock79

    Новичок

    glock79

    Новичок

    Регистрация:
    07.12.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Народ, подскажите пожалуйста какой тип кабеля (сечение, количество жил) применяется для подключения пульта управления рекуператоров Royal clima RCS 350 2.0 или Royal clima RCS 500 2.0 и какая максимальная длина провода допустима?
     

    Вложения:

    • cl350.jpg
  7. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.685
    Благодарности:
    1.967

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.685
    Благодарности:
    1.967
    Адрес:
    Челябинск
    С виду там 2х0,5 мм^2
    Я наращивал его витой парой на 10 метров - работает стабильно.
     

    Вложения:

    • 0.jpg
    • 1.jpg
    • 2.jpg
    • 3.jpg
  8. glock79
    Регистрация:
    07.12.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    glock79

    Новичок

    glock79

    Новичок

    Регистрация:
    07.12.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Спасибо огромное! Хочу сразу под штукатурку кинуть провод. Долго искал инфу по этому поводу.)
     
  9. АлександрZh
    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    7

    АлександрZh

    Участник

    АлександрZh

    Участник

    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    7
    Пока не могу добиться чтобы у меня забрали установку Роял Клима 350
    по гарантии, продавец и сервис который только в Москве придумывают отговорки. Я отправил фотографии теплообменника, жду что ответят. Вы только посмотрите на качество склейки плёнки - про это говорят голимая китайская подделка. Почти по всему контуру она отклеена от каркаса. Я думаю, что подмес огромный.
     

    Вложения:

    • P91210-101641.jpg
    • P91210-101703.jpg
    • P91210-101846.jpg
    • P91210-101935.jpg
    • P91210-102205.jpg
  10. sergexx
    Регистрация:
    13.06.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    16

    sergexx

    Участник

    sergexx

    Участник

    Регистрация:
    13.06.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    16
    За 2 года эксплуатации такое впечатление, что слегка подсели уже моторы и мощность понизилась. Никто не замечал такого? Может есть вариант заменить моторы на новые или на более мощные? Что думаете?
     
  11. Konstantin_96
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    555

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    555
    Адрес:
    Екатеринбург
    Как это моторы подсели? :)] Не бывает такого.
     
  12. zzloyi
    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    64

    zzloyi

    Живу здесь

    zzloyi

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    С-Петербург
    Может воздуховоды забились или фильтры?
     
  13. sergexx
    Регистрация:
    13.06.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    16

    sergexx

    Участник

    sergexx

    Участник

    Регистрация:
    13.06.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    16
    Фильтры регулярно промывааю. Читал тут нарекания на теплообменник, поэтому пару дней назад я его полностью разобрал на пластины и проверил, он в идеальном состоянии. Кто захочет проделать такую же процедуру, он скреплен на 4х трубочках 4мм и двух 6мм, т. е. нужно купить 1 метровую шпильку на 6, и две метровые на 4мм и соотв. кол-во гаек.

    У меня датчик СО2, и по его показаниям я замечаю, что притока стало меньше, также по другим показателям чувствуется что раньше и вытяжка работала лучше. Все это конечно субьективно, но реально ощущается, не знаю с чем это связано и что с этим можно сделать. Кроме как поставить более мощную установку или более мощные моторы, ничего в голову не приходит.
     
  14. sergexx
    Регистрация:
    13.06.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    16

    sergexx

    Участник

    sergexx

    Участник

    Регистрация:
    13.06.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    16
    Написал, кстати, и китайцам в Холтоп, те также начали с предположения "самдурак" :)
     
  15. Konstantin_96
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    555

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    555
    Адрес:
    Екатеринбург
    Наконец-то, нашёлся кто взял и разобрал! :super: неужели ни одной бумажки не отошло от пластмассовых рамок? Они приклеены к рамкам?
    Если темлообменник легко разбирается, то есть возможность проклеить проблемные места. Как считаете, получится или нет такая процедура?
    Я правильно понял, у вас холтоп?
     
    Последнее редактирование: 17.12.19